bybilo
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.02.2022
- Beiträge
- 19
Hallo zusammen,
ich habe eine FBH welche komplet mit RTL-Regelboxen gesteuert wird (jeder Raum hat seine RTL-Regelbox).
MIttlerweile habe ich gelernt, dass die RTL-Regelboxen nicht für so welche Zwecke gedacht sind und versuche das Beste daraus zu machen.
Im Einsatz befindet sich der Simplex Regelbox TH STANDARD.
Problem 1:
Es existiert kein hydraulischer Abgleich, die Volumenströme sind unterschiedlich und daher bleibt bleibt die FBH teils kalt.
Beim Hersteller Simplex habe ich nachgefragt ob man nicht die Regelbox aufrüsten kann, so dass man dann eine Simplex Regelbox TH EXCLUSIV hat.
Mit den gelieferten Topmetern kann man dann den Volumenstrom einstellen und hoffentlich das Problem mit den hydraulischen Abgleich lösen.
In den warmen Sommermonaten würde ich dann die Topmeter einbauen, gibt es hierzu etwas zu beachten?
Problem 2:
Anscheinend sind die RTL-Regelboxen falsch angeschlossen (entgegen der Flussrichtung), weil
a) bei bestimmten Ventileinstellungen starke Klopfgeräusche entstehen
b) die FBH teils niemals die gewünschte Temperatur erreicht auch wenn alle anderen Heizkreise geschlossen sind
Jetzt frage ich mich wie ich das ganze lösen kann ohne alles gleich aufreißen zu müssen.
a) Ich habe ausschließlich FBH mit einer max. VL-Temperatur von 35 Grad, daher könnte man doch die Ventileinsätze einfach rausnehmen.
Dann sollte die Flussrichtung egal sein, der Hersteller hat mir davon abgeraten da die Ventile bei hohen Temperaturen den Durchfluss unterbrechen damit der Estrich nicht zerstört wird.
In meinen Augen ist es die einfachste Lösung, aber mit welcher Kappe/Stopfen kann ich es dann wieder verschließen?
b) Es gibt vom Hersteller Oventrop ein Spezialventil genau für diese Zwecke wenn die Flussrichtung falsch rum ist.
Kennt sich vielleicht einer mit den beiden Herstellern aus und könnte mir sagen ob man die Oventrop in die Simplex einbauen könnte?
Vielen Dank im Voraus
ich habe eine FBH welche komplet mit RTL-Regelboxen gesteuert wird (jeder Raum hat seine RTL-Regelbox).
MIttlerweile habe ich gelernt, dass die RTL-Regelboxen nicht für so welche Zwecke gedacht sind und versuche das Beste daraus zu machen.
Im Einsatz befindet sich der Simplex Regelbox TH STANDARD.
Problem 1:
Es existiert kein hydraulischer Abgleich, die Volumenströme sind unterschiedlich und daher bleibt bleibt die FBH teils kalt.
Beim Hersteller Simplex habe ich nachgefragt ob man nicht die Regelbox aufrüsten kann, so dass man dann eine Simplex Regelbox TH EXCLUSIV hat.
Mit den gelieferten Topmetern kann man dann den Volumenstrom einstellen und hoffentlich das Problem mit den hydraulischen Abgleich lösen.
In den warmen Sommermonaten würde ich dann die Topmeter einbauen, gibt es hierzu etwas zu beachten?
Problem 2:
Anscheinend sind die RTL-Regelboxen falsch angeschlossen (entgegen der Flussrichtung), weil
a) bei bestimmten Ventileinstellungen starke Klopfgeräusche entstehen
b) die FBH teils niemals die gewünschte Temperatur erreicht auch wenn alle anderen Heizkreise geschlossen sind
Jetzt frage ich mich wie ich das ganze lösen kann ohne alles gleich aufreißen zu müssen.
a) Ich habe ausschließlich FBH mit einer max. VL-Temperatur von 35 Grad, daher könnte man doch die Ventileinsätze einfach rausnehmen.
Dann sollte die Flussrichtung egal sein, der Hersteller hat mir davon abgeraten da die Ventile bei hohen Temperaturen den Durchfluss unterbrechen damit der Estrich nicht zerstört wird.
In meinen Augen ist es die einfachste Lösung, aber mit welcher Kappe/Stopfen kann ich es dann wieder verschließen?
b) Es gibt vom Hersteller Oventrop ein Spezialventil genau für diese Zwecke wenn die Flussrichtung falsch rum ist.
Kennt sich vielleicht einer mit den beiden Herstellern aus und könnte mir sagen ob man die Oventrop in die Simplex einbauen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Anhänge
-
103 KB Aufrufe: 277
-
142 KB Aufrufe: 325
-
94,7 KB Aufrufe: 290
-
506 KB Aufrufe: 327
-
340,7 KB Aufrufe: 324