ETA Pufferspeicher laden, auf wieviel Grad bzw. wieviel Ladezustand in %

Diskutiere ETA Pufferspeicher laden, auf wieviel Grad bzw. wieviel Ladezustand in % im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Ihr ETA-Nutzer, hätte mal eine Frage zum Meinungsaustausch: Ich nutze einen ETA Pufferspeicher, reiner 825 Liter Schichtenspeicher ohne...

Lykers

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2022
Beiträge
11
Hallo Ihr ETA-Nutzer,
hätte mal eine Frage zum Meinungsaustausch:

Ich nutze einen ETA Pufferspeicher, reiner 825 Liter Schichtenspeicher ohne Wendel für Solar oder Warmwasser.
Auf wieviel Grad bzw. welchen Ladezustand in % wird der Speicher in eurem System geladen?
Wie kann ich den Ladezustand beeinflussen?
Bei mir ist immer bei 70 % geladen Schluß.
Welcher Ladezustand ist eigentlich anzustreben.

2022_12_18_14.43.15.jpg


Meine Anlage:
Pelletkessel PU 15 ......
Speicher 825 Liter mit 4 Fühler s.o.
ETA - FWM für Warmwasser
ETA - Heizkreismodul, 2 Kreise, Radiator und FBH
ETA - Raumthermostat

Heizkurve Radiator max 45 Grad
WW max 50 Grad
 
Zuletzt bearbeitet:

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.085
Servus Helmut,
wie lädst Du Deinen Puffer? Wahrscheinlich mit einer PU?
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.085
kommt natürlich auch darauf an, wie und WO genau Dein Puffer gefüllt wird
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.085
ok ein PU15

die max. Ladezustand bzw. die Prozentanzeige hängt natürlich von mehreren (auch anlagenspezifischen Faktoren) ab

z.B. Anfahrentlastung (Umschaltmöglichkeit der Pufferbefüllung)
Aussentemperatur
eingestellt Temperaturwarnung
Einstellungen Wärme Soll sowie die eingestellten Einschaltdifferenzen
Begrenzung der max. Temp im Puffer etc etc

wenn ich meinen Twin26 fahre, lade ich immer bis knapp um die 50%
lade ich mit dem SH30, dann sinds oft weit über 80% (Spass halber mal ausprobiert: 113% sind auch möglich)
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.085
es gibt auch noch den Parameter "Rücklauf der Verbraucher" unter Leistungsregelung
die hier eingegebene Temp. ist die Grundlage für die Berechnung des Ladezustands. Hast hier z.B. 40° angegeben und ist der Puffer gleichmäßig mit 40° geladen, dann wäre der Ladezustand 0%
 

Lykers

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2022
Beiträge
11
.... die max. Ladezustand bzw. die Prozentanzeige hängt natürlich von mehreren (auch anlagenspezifischen Faktoren) ab

z.B. Anfahrentlastung (Umschaltmöglichkeit der Pufferbefüllung)
Aussentemperatur
eingestellt Temperaturwarnung
Einstellungen Wärme Soll sowie die eingestellten Einschaltdifferenzen
Begrenzung der max. Temp im Puffer etc etc .........
Ja, da hast du natürlich recht, sehr sehr viele Faktoren und Stellschrauben die den Ladezustand beeinflussen.
Das kann man hier garnicht alles im Einzelnen beleuchten.

Von daher muß ich jetzt schon einräumen, dass meine Anfrage bei Threadstart nicht wirklich zu Ende gedacht war.


Daher Themenabwandlung in die Frage:

Woran zeigt sich, ob eine Heizung effektiv, sparsam und möglichst materialschonend läuft.

Aber auch auf diese Frage erwarte ich nicht DIE EINDEUTIGE ANTWORT.........

Trotzdem stelle ich mal meine "Einstell-Philosophie" als möglichen Weg zur Dikussion:
Überall möglichst niedrige Temperaturen bei maximal langen Kessellaufzeiten.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
ich betreue zwei Ökofen Pellet Condens 18KW, beide mit 800 bzw 1000 Kombispeicher.
Mein grundsätzlicher Ansatz bzw Ziel ist, dass der Kessel
1. möglichst lange durch lauft
2. Der Rücklauf zum Kessel möglichst tief bleibt, damit der Condensationsgewinn möglichst gross belibt.

Der Schlüssel zum alle dem ist, über die Modulationsstuffen „herrschen“ zu können, bzw dafür sorgen zu können, das der Kessel so tief wie möglichst runter moduliert, damit Heizkreis Solltemperatur und WWasser Soll zu den kritischen Zeitpunkten jeweils knapp erreicht werden.
Natürlich bedeutet das auch, dass WW Soll und Heizkreis Soll so tief wir möglich eingestellt werden.

Wie man das Praktisch erreicht ist eine Kunst, fast Zauberei …
Das einfachste Mittel ist erstmal die Kesselleistung maximal zu begrenzen und bei Bedarf die Brennzeiten am morgen zu verlängern.
Danach wird es nebelig…

Meine Anlagen unterscheiden sich eigentlich nur beim Kombispeicher Hersteller, trotzdem reagieren sie vollkommen unterschiedlich.
Eine Anlage moduliert prima runter und lauft den Tag durch, die andere treibt mich in den Wahnsinn, weill sie genau das Gegenteil macht
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.085
yep, so ist es "leider"
probieren probieren probieren - aber das kann auch Spass machen, zumindest wenn man es nicht bruflich muss (das Einstellenmüssen meine ich)
 

Lykers

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2022
Beiträge
11
Ich sage mal ganz provokant: bei Scheitholz gilt das doch bedingt auch!

Bei der modernen Holzheizung:
Erstmal einen Puffer deutlich über den üblichen 50 Liter pro KW, dann braucht es auch hier keine zu hohen Temperaturen.
Klar musst du darauf achten, dass dein Schornstein in seinem "Wohlfühlbereich" betrieben wird, damit es keinen Glanzruß oder dergleichen gibt. Aber das sollte bei den heutigen Holzvergaser Kessel mit gutem und trockenem Holz weniger ein Problem sein.

Und im Holzkessel mit "normalem Abbrand":
Ich hatte mal so ein Teil mit 24 KW und ohne Puffer bei nur 110 Quadratmeter Wfl.
Das war oft spannend .......
Da habe ich den Brennbereich mehr oder weniger mit zusätzlichen Schamottsteinen ausgestellt, also verkleinert. Hat super funktioniert.
Hatte gedrosselte Leistung und nie Probleme mit dem Schornstein.

Und so ähnlich macht unser Sohn das aktuell mit seinem leicht überdimensionierten Zimmerofen.

Aber natürlich gilt besonders bei Scheidholz:
"Probieren geht über studieren "
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.085
ich sag mal ganz provokant auch: bei Scheitholzkesseln (Holzvergaser) brauchst und hast auch hohe Temperaturen!
 

Lykers

Threadstarter
Mitglied seit
14.12.2022
Beiträge
11
Von welchen Temperaturen redest du hier?
Von Verbrennungs und Abgas Temperaturen oder von den Temperaturen im Heizungs Wasser Kreislauf zum Laden der Pufferspeicher ?

Klar muss deine Holz-Verbrennung unter den voreingestellten Bedingungen erfolgen, sonst gibt es Probleme mit dem Schornsteinfeger.
Aber das heißt doch nicht, dass du deinen Puffer auf z.b. 90° aufheizen musst.

Wie wird denn der Wirkungsgrad von Holzvergaser im Vergleich zum Pelletkessel angegeben?
 
Thema:

ETA Pufferspeicher laden, auf wieviel Grad bzw. wieviel Ladezustand in %

ETA Pufferspeicher laden, auf wieviel Grad bzw. wieviel Ladezustand in % - Ähnliche Themen

  • Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display

    Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display: Hallo Mitglieder, Weiß jemand, welches Bauteil der Platine (WRD 1.1) für die Wassertemperatur im Pufferspeicher verantwortlich ist? Schaltpläne...
  • Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll

    Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll: Moin, zu meinem Setup in unserem 420 m2 Altbau von 1765 / 1916 mit 5 Wohneinheiten. 11kw PV Anlage mit Wechselrichter: Q.HYB-G3-3P 8,0 kW und...
  • Kesselschaltfeld - Regler am Pufferspeicher

    Kesselschaltfeld - Regler am Pufferspeicher: Kesselschaltfeld - Regler am Pufferspeicher Vario Plus 700 Ich versuche schon seit längere Zeit mein Kesselschaltfeld auszutauschen. Das original...
  • Mit Solar Solarhygienespeicher und Pufferspeicher laden

    Mit Solar Solarhygienespeicher und Pufferspeicher laden: Hallo guten Tag, wir haben einen Fröling Dual, 10 qm Solar auf dem Dach, einen Solarhygienespeicher und einen Pufferspeicher. Solar-Modul von...
  • Buderus LWP Logatherm WPLS6 - 13.2 "Maximale Temperatur" Pufferspeicher laden

    Buderus LWP Logatherm WPLS6 - 13.2 "Maximale Temperatur" Pufferspeicher laden: Hi, ich hatte im letzten Jahr große Probleme mit meiner LWP und hier unter anderem danach gefragt wie ich diese Probleme lösen könnte...
  • Ähnliche Themen

    Oben