Helmi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.11.2015
- Beiträge
- 464
Hallo.
Da ich in der Vergangenheit im Brötje Bereich aktiv war und mich dann zum Austausch der Heizung (wegen defektem MAG und Wärmetauscher, sowie unglaublichem Takten)entschieden habe, möchte ich hier gerne nun zu Buderus Erfahrungen sammeln und austauschen, was die Optimierung der Heizungsanlage GB192-15iT100S und Bauart ähnlich anbelangt.
Die Heizung ist aktuell 9Ttage verbaut:
Daten:
Verbaut ist in einer DHH mit 125qm BJ2000.
Geheizt wird auf 20Grad Raumtemperatur.
Es ist ein Außentemperaturfühler verbaut , aber kein Raumfühler.
Das Haus besitzt in jedem Raum Heizkörper und FBH in Wohn-/Esszimmer, Küche und Bad über RTL Ventile.
Heizen tun wir aktuell mit FBH und den dortigen Heizkörpern, zwei Kinderzimmer, bzw. die weiteren 3 Räume wenn sie unter 16 Grad fallen durch die Thermostate.
Verbraucht haben wir im letzten Jahr 5900KW bzw. 612m2 Gas für Heizung und Warmwasser.
Die Wasserhärte beträgt 12dH und die max. Vorlauftemperatur beträgt 32Grad.
Einstellungen:
Raumtemperatur: 20Grad von 5-20uhr 18,5Grad von 20-5Uhr
WW: Temperatur auf 46Grad von 5.45 bis 6.15Uhr und 17-20Uhr
Offset: -3
Tiefste Temperatur: -14Grad bei 45Grad Vorlauf
Maximale Vorlauftemperatur: 50Grad
Heizmodus: Fußbodenheizung
Brennerdurchlauf: unter -7Grad
Anlage aktuell:
5 Starts am Tag
11Stunden Brennerlaufzeit
5Kubik Gas bei aktuell -2 Grad Außentemperatur
Ich bin gespannt wie sich das jetzt Verhält, wenn die Außentemperatur die nächsten Tage sinkt.
Was neu für mich ist, das die Heizumwälzpumpe immer läuft, den ganzen Tag. Scheinbar muss sie dafür sorgen, das erkannt wird, wann eine Wärmeanforderung vorherrscht
Nach erreichen der der Absenktemperatur geht sie aus und bis 0Uhr auch nicht an. Danach eine Ahnung, da schlafe ich.
Um 6Uhr morgens ist es schon warm, das WW auch.
Da ich mich auch mit der APP auseinandergesetzt habe, diese aber leider echt spärlich ausgestattet ist, habe ich einfach mal Kontakt zu Buderus aufgenommen. Ich möchte einfach mal sehen, was zurückkommt.
VG
Da ich in der Vergangenheit im Brötje Bereich aktiv war und mich dann zum Austausch der Heizung (wegen defektem MAG und Wärmetauscher, sowie unglaublichem Takten)entschieden habe, möchte ich hier gerne nun zu Buderus Erfahrungen sammeln und austauschen, was die Optimierung der Heizungsanlage GB192-15iT100S und Bauart ähnlich anbelangt.
Die Heizung ist aktuell 9Ttage verbaut:
Daten:
Verbaut ist in einer DHH mit 125qm BJ2000.
Geheizt wird auf 20Grad Raumtemperatur.
Es ist ein Außentemperaturfühler verbaut , aber kein Raumfühler.
Das Haus besitzt in jedem Raum Heizkörper und FBH in Wohn-/Esszimmer, Küche und Bad über RTL Ventile.
Heizen tun wir aktuell mit FBH und den dortigen Heizkörpern, zwei Kinderzimmer, bzw. die weiteren 3 Räume wenn sie unter 16 Grad fallen durch die Thermostate.
Verbraucht haben wir im letzten Jahr 5900KW bzw. 612m2 Gas für Heizung und Warmwasser.
Die Wasserhärte beträgt 12dH und die max. Vorlauftemperatur beträgt 32Grad.
Einstellungen:
Raumtemperatur: 20Grad von 5-20uhr 18,5Grad von 20-5Uhr
WW: Temperatur auf 46Grad von 5.45 bis 6.15Uhr und 17-20Uhr
Offset: -3
Tiefste Temperatur: -14Grad bei 45Grad Vorlauf
Maximale Vorlauftemperatur: 50Grad
Heizmodus: Fußbodenheizung
Brennerdurchlauf: unter -7Grad
Anlage aktuell:
5 Starts am Tag
11Stunden Brennerlaufzeit
5Kubik Gas bei aktuell -2 Grad Außentemperatur
Ich bin gespannt wie sich das jetzt Verhält, wenn die Außentemperatur die nächsten Tage sinkt.
Was neu für mich ist, das die Heizumwälzpumpe immer läuft, den ganzen Tag. Scheinbar muss sie dafür sorgen, das erkannt wird, wann eine Wärmeanforderung vorherrscht
Nach erreichen der der Absenktemperatur geht sie aus und bis 0Uhr auch nicht an. Danach eine Ahnung, da schlafe ich.
Um 6Uhr morgens ist es schon warm, das WW auch.
Da ich mich auch mit der APP auseinandergesetzt habe, diese aber leider echt spärlich ausgestattet ist, habe ich einfach mal Kontakt zu Buderus aufgenommen. Ich möchte einfach mal sehen, was zurückkommt.
Falls jemand Anmerkungen oder auch Fragen hat, gerne doch.Guten Tag geschätztes Buderus-Team.
Ich möchte mir einfach einmal etwas Zeit nehmen, um mein Anliegen bzw. einen Verbesserungswunsch von Kunde zu Hersteller zu schildern.
Ich habe vor einigen Wochen für ein neues Heizgerät von Buderus entschieden, welchen inzwischen in 2016 bei mir eingebaut wurde. Konkret habe ich das GB192-15iT100S einbauen lassen.
Ich bin bisher sehr zufrieden was die Warmwasserversorgung und das Heizen anbelangt.
Beim Heizen tüftele ich allerdings noch an den Einstellen, vor Allem der Heizkurve herum.
Aktuell läuft der Brenner am Tag 11 Stunden und hat in der Zeit 5 Starts, bei einem Verbrauch von ca. 5Kubikmetern Gas für WW und Heizen für 125qm und verbauter Fußbodenheizung und zusätzlichen Heizkörpern. Das finde ich sehr ordentlich und erfreulich. Da sich aktuell die Außentemperaturen stark ändern, bin ich hier noch am Nachjustieren der Heizleistung bei der jeweiligen Außentemperatur.
Natürlich nutze ich auch die Buderus Apps (die normale und die Pro Variante).
Diesbezüglich möchte auch mein Anliegen schildern.
Die Apps sind grundsätzlich gut, haben jedoch noch viel Verbesserungspotenzial.
1. Der Server ist zeitweise nicht erreichbar, sodass ich natürlich die APP in der Zeit nicht nutzen kann. Das sollte nicht passieren. Wenn es zu Wartungsarbeiten kommt, wäre eine vorherige Information über die anstehende Wartung sehr hilfreich. Eine solche Funktion lässt sich leicht in eine App integrieren. Anderenfalls kann das Kunden enttäuschen und das Nutzungsverhalten der Apps geht zurück bzw. ist der Kunde enttäuscht diesen bezahlten Zusatznutzen nicht in Anspruch nehmen zu können, wann er möchte.
2. Der Funktionsumfang ist sehr eingeschränkt. Hier würde ich mir wünschen, zu den bekannten Einstellungen auch die Heizkurve per App anpassen zu können. Zusammengefasst, alle Einstellungen der Bedieneinheiten sollten auch per App anzupassen sein. Am Besten in einer einzigen Anwender-App und nicht verteilt auf zwei.
3. Der Punkt ist mir am wichtigsten: Der Informationsgehalt, welchen ich mir aus den beiden Apps ziehen kann, ist sehr spärlich. Ich würde mir hier folgendes zusätzlich wünschen, was zum generellen Überblick und dem Anpassen der Heizungsanlage an das Haus mit seinen internen und externen Umgebungseinflüssen sehr von Vorteil ist. Die Daten sind im Gerät ja vorhanden bzw. können ausgewertet werden:
A: Eine Auswertlogik dargestellt als Diagramm und/oder zahlenbasierend zu der täglichen Brennerlaufzeit beim Heizen(Wann, über welchen Zeitraum und mit welcher Modulation) - Darstellung ggf. anlog des Außentemperaturverlaufes.
B: Brennerlaufzeit bei WW Erzeugung (Wann, über welchen Zeitraum und mit welcher Modulation)
Dadurch lässt sich einstellen, bis wann die Heizung Morgens und Abends Warmwasser erzeugen soll und wann dann darauf folgend das Haus erwärmt wird. Die jeweilige Zeit- und Heizkurveneinstellung lässt sich so exakter vornehmen.
Es wird ersichtlich, wann mit wieviel Leistung untertägig bei welcher Außentemperatur geheizt wird. So sind viele Rückschlüsse möglich, wann und bei welcher Außentemperatur zu viel bzw. zu wenig geheizt wird. Wann kann Warmwasser eingeplant werden. gerade bei Nutzung ohne Raumthermostat aber mit Außentemperaturfühler sind die hausspezifischen Gegebenheiten doch anders, als es vom Gerät errechnet wird.
Ich denke diese Informationen würden nicht nur mich persönlich interessieren bzw. mir helfen, sondern auch anderen Kunden, die sich mit der Optimierung ihrer Heizungsanlage hinsichtlich Kosten und Zeit befassen. Zudem wäre das ein weiteres Verkaufsargument was sich preisen lässt und auch in der Kommunikation einen weiteren Vorteil ermöglicht.
Falls sie an einer detaillierteren Information interessiert sind, bin ich gerne bereit diese auch zu Schildern.
....
VG