Besser nicht.... dann wird es noch teurer.
Oft ises ja eher annersrum: "Kunde DENKT. (Punkt!) Heizungsbauer......Heizungsbauer denkt, Kunde versteht das sowieso nicht! Lächelt und sagt alles ok.
NEIN. Der Regler will so lange heizen bis die "Wunschtemperatur 21,5" erreicht ist. Verharrt die GEMESSENE Temperatur bei 21 ist 21,5 noch nicht erreicht, also heizt er weiter bis....Wunschtemp. auf 21,5: Regler verharrt auf 21,0. Wieder das Grundproblem, dass die Therme nie abschaltet. Ist der Regler kaputt???
Achtung @Lilli2Spreitzung dieser Werte min. 6°c optimal 10°c
Ja, wir verstehen Deine Sorge. Dennoch: Eine Gefährdung ist absolut aus ge schlos sen !Habe Angst, auf der Profi-Ebene rumzuspielen. Indirekt spielt man da ja auch mit Gas... hoffe, ihr versteht was ich meine.
Eben, auch HIER das anpassen und über die Therme auf die 8kW Mindestleistung einstellen.Vermutlich ist die Leistung auch noch zu hoch eingestellt. Die Therme Liefert bis zu 20kw.
Regler an der Heizung = Thermostat am Handtuch-HK? Der ist natürlich auf 5.Wenn es auf Analog steht, muß der Regler normal auf MAX stehen. Gemeint ist der Regler an der Heizung. Da dann alles andere das Thermostat macht. Es Moduliert von 90 bis 30°c die VLT.
? Die Sperre ist doch wohl eigentlich was Gutes - eine bestimmte Zeit, in der nicht gezündet wird.Je weiter die VLT sinkt desto größer wird die Brennersperre. Diese ist vermutlich zu kurz eingestellt von dir.
Vermutlich auch über Thermen-Fachebene...die Wohnung hat etwas über 55m². Wurde von anderer Stelle auch schon darauf hingewiesen, dass die Heizteillast zu hoch sein könnte...Vermutlich ist die Leistung auch noch zu hoch eingestellt. Die Therme Liefert bis zu 20kw. Wie groß ist die Wohnung?
Ok - las irgendwo dass man das auf plus oder minus 5 stellen soll, gerade damit der Regler weniger Einfluss hat und die Therme ruhiger wird...Die Streckenanpassung ist wie schnell der Regler reagiert. Die 0 bitte lassen. Sonst wird die Therne noch mehr takten
Nochmal: das das das ist ist ist ausgeschlossen ausgeschlossen ausgeschlossen!!! (extra drei mal)Ich will echt vermeiden, dass mir - und anderen - hier was um die Ohren fliegt...
Das kannst NUR DU machen, da es sonst KEINER macht/will/kann, auch WIR nicht, da nicht vor Ort.Das kann man wohl leider wieder nur auf Thermen-Fachebene einstellen...trau ich mich wie gesagt nicht ran...
Bei mir an der Therme mit plus/minus-Buttons zu regeln...Maximum ist hier 75 Grad. Also Vorlauf an der Therme auf 75 stellen?Auf Analog umstellen fertig. An der Therme hast du ein Drehregler für die Vorlauftemp. Dieser wird bei Analog auf Max. gestellt.
Mein offen zugängliches Bedien-Menü an der Therme beschränkt sich auf Wassertemperatur und Vorlauftemperatur. Mehr steht auch nicht in der Bedienungsanleitung. Über irgendwie kombiniertes Drücken der vier Buttons kommt man wohl auf eine Fachhandwerker-Ebene, da trau ich mich nicht ran und ich hab dazu auch keine Anleitung. Und der Installateur hat gesagt: Auf keinen Fall da ran! Ich glaub dem zwar sonst nix mehr, aber das glaub ich ihm dann doch...Die Brennersperrzeit, sowie die Max Leistung der Therme, wird im Menü an der Therme eingestellt. Was in der Bedienungsanleitung alles erklärt ist.
Och Mensch, wie lange biste denn schon "Frau"? Merkste denn nicht, dass das nichts anderes ist als "Fach"mann-typisches dumm-Gelaber, Wichtig-Getue und Kleinmach-Beschwichtige Dir als Frau gegenüber, um ihn, sich selbst zu überhöhen, stark und überlegen als "Mann" zu machen??Und der Installateur hat gesagt: Auf keinen Fall da ran! Ich glaub dem zwar sonst nix mehr, aber das glaub ich ihm dann doch...
Sorry, da krieg ich wieder Angst. Anleitung für Betreiber sagt: Zwei Ebenen. Eine frei zugängliche für Betreiber (hier nur Warmwasser und VLT einstellbar) und eine mit Code geschützte für Fachhandwerker, wo ich explizit nicht reingehen darf...Ja das ist das D. Menü. Dieses ist frei. Das D2 Menü ist für den Fachhandwerker und mit eine. Passwort geschützt.