Brötje WBS 22 - erbitte Hilfe

Diskutiere Brötje WBS 22 - erbitte Hilfe im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Heizungsforum, wir haben ein scheinbar größeres Problem mit unserer Heizung. Folgende Situation: - die WBS 22 heizt momentan das...

Kass

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2010
Beiträge
1
Hallo Heizungsforum,

wir haben ein scheinbar größeres Problem mit unserer Heizung. Folgende Situation:

- die WBS 22 heizt momentan das Brauchwasser so wie es sein sollte.
- die Heizung bleibt leider nur lauwarm.
- bei Betätigung der Schornsteinfegerfunktion (oder wie das heisst), brennt der Brenner kurz auf Volllast und auch das Heizungsrohr (zu den Heizungen) wird kurzfristig heiss. (spricht das nicht gegen das Umschaltventil als Fehlerquelle?)

Bisherige Reparaturversuche von zwei versch. Betrieben:
- der erste hat zwei Temperatursensoren ausgetauscht
--> keine Änderung
- der zweite hat eben gerade das Umschaltventil + eine Platine ausgetauscht (von 24V auf ein 230V Modell)
--> keine Änderung der Heizleistung, jedoch funktioniert jetzt das Display vorne nicht mehr (keine lesbaren Zeichen mehr, Anzeige springt dauernd schnell um)

Was der Brenner genau macht:
- der Brenner startet (Flamme sichtbar, Ventilator läuft, durch das Fenster ist ein leuchtender oder glühender Stab zu sehen).
- nach ca. 30 Sek. fängt die Flamme an zu flackern und erlischt.
- sobald die Flamme erloschen ist wurde bis zur "Reparatur" eben der Fehlercode E134 angezeigt, jetzt zeigt es (soweit lesbar) E128 an.
- Das mit den Fehlercodes hab ich entdeckt nachdem ich mir ein wenig angeschaut habe was der Brenner eigentlich genau macht.
- wie erwähnt funktioniert das Display nun nicht mehr richtig.

Soweit ich es sagen kann, hat keiner der Betriebe bislang vor einem Austausch von Teilen richtig diagnostiziert.
Keiner hat scheinbar auf den Fehlercode geachtet (was mich an der Kompetenz zweifeln lässt) und auch das mit der Schornsteinfegerfunktion hat wohl keiner beachtet (oder nicht bemerkt).

Ich hab den zweiten Betrieb sogar auf den Fehlercode hingewiesen, jedoch keine Reaktion erzielt. Er meinte er wüsste nicht was er noch machen könne.

Jetzt frag ich mich:
- Was können wir machen?
- Wo liegt der Fehler? Ionisationsdingsi (im Netz gelesen)?
- Was genau ist Fehlercode E134 bzw. 128?
- Müssten die Reparaturbetriebe nicht eine komplette Fehlercodeliste dabei haben? (Hatte keiner...)

Ach so... und die letzte Wartung war im Januar diesen Jahres.

Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe.

Kass
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.783
Hi!

Hallo!
Flackern der Flamme/Abheben spricht entweder für eine sehr schlecht vorgenommene Gaseinstellung (CO2 Werte passen gar nicht), oder aber für einen verstopften Wärmetauscher!
Ggf. kommt auch eine Abgasrezirkulation in Frage......
Man sollte A: eine Wartung machen lassen, B: den Gegendruck des Wärmetauschers messen, C: ggf. eine Ringspaltmessung/CO in Zuluft..., D: einen echten Fachmann an die Anlage rufen...(Werkskundendienst)....

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Brötje WBS 22 - erbitte Hilfe

Brötje WBS 22 - erbitte Hilfe - Ähnliche Themen

  • Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22

    Brennerstörung 131 vom Brötje SOB22: Hallo!Bei mir kommt immer die Brennerstörung 131 der Heizungstechniker wa da Wartung wurde gemacht Teile wurden ausgetauscht sie ist 1 Tag...
  • Brötje SOB40C - Heizt nicht - Keine Fehlermeldung

    Brötje SOB40C - Heizt nicht - Keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, seit ca. 2 Wochen habe ich Probleme mit meiner Heizung. Sie gibt kein Warmwasser mehr aus. Das Problem trat ohne vorherige...
  • Probleme mit der Steuerung an einer Brötje Therme WGB U 20i

    Probleme mit der Steuerung an einer Brötje Therme WGB U 20i: Wir haben jetzt seit Anfang August eine neue Wandtherme Modell WGB U 20i, aber ich komme mit der Regelung überhaupt nicht zurecht und hoffe auf...
  • Brötje Heizung Steuerplatine für SGB90 BJ 2000 defekt!

    Brötje Heizung Steuerplatine für SGB90 BJ 2000 defekt!: Hallo, ich bin Verwaltungsbeirat in einem Objekt mit 22 Wohnungen in Altlussheim. Nun ist es leider so, dass die Heizung steht und die 22...
  • Brötje Trioblock von 1996 TE 20 --> Konstanttemperaturtechnik ?

    Brötje Trioblock von 1996 TE 20 --> Konstanttemperaturtechnik ?: Hallo Brötje Experten. Ich weiß wir sollen alle etwas für die Umwelt tun und das kostet Geld. Trotzdem frage ich mich, ob ich als Erbe meinen...
  • Ähnliche Themen

    Oben