Hallo,
kann nun zwischen zwei neuen Gasthermen wählen, da mein HB sie auf Lager hat.
- Buderus GB172i.2-15
- Buderus GB192i.2-15
Für mich klarer Fall, die 192 (insbesondere wegen dem Wärmetauscher).
Nun ist mir aber aufgefallen, dass insbesondere die 192er in der 15 KW Variante eigentlich deutlich mehr Leistung hat:
50/30 Grad: 2,9 KW - 17,9 KW
80/60 Grad: 2,7 KW - 16,7 KW
Warmwasser 19,0 KW
Der 172er hat in der 15 KW Variante folgende Leistung:
50/30 Grad: 2,5 KW- 15,8 KW
80/60 Grad: 2,2 KW - 15,0 KW
Warmwasser: 15,0 KW
Jedoch pendele ich mit meinem Häuschen aus Bj 2000 mit 100 qm und maximal 70 qm beheizter Fläche (ca 10.000 kWh/ Jahr bzw 1400 Liter Flüssiggas) vermutlich meist auf der niedrigsten Leistung. Habe ich dadurch bei der GB192 Probleme mit takten o.ä., da dort die Mindestleistung ca 0,5 KW höher ist? Ist dann die 172 zu bevorzugen da die 192 zu gross für mich ist? Oder ist in der Praxis kein Unterschied spürbar?
Noch zur Info: Wasserspeicher ist 300 L aufgrund Solarthermie.
Oder kann man den Unterschied vernachlässigen? Eigentlich ist die 192er 15KW Variante in der Praxis eine 18KW wenn man das Datenblatt betrachtet Wäre aber eigentlich zu bevorzugen da besserer Wärmetauscher..
kann nun zwischen zwei neuen Gasthermen wählen, da mein HB sie auf Lager hat.
- Buderus GB172i.2-15
- Buderus GB192i.2-15
Für mich klarer Fall, die 192 (insbesondere wegen dem Wärmetauscher).
Nun ist mir aber aufgefallen, dass insbesondere die 192er in der 15 KW Variante eigentlich deutlich mehr Leistung hat:
50/30 Grad: 2,9 KW - 17,9 KW
80/60 Grad: 2,7 KW - 16,7 KW
Warmwasser 19,0 KW
Der 172er hat in der 15 KW Variante folgende Leistung:
50/30 Grad: 2,5 KW- 15,8 KW
80/60 Grad: 2,2 KW - 15,0 KW
Warmwasser: 15,0 KW
Jedoch pendele ich mit meinem Häuschen aus Bj 2000 mit 100 qm und maximal 70 qm beheizter Fläche (ca 10.000 kWh/ Jahr bzw 1400 Liter Flüssiggas) vermutlich meist auf der niedrigsten Leistung. Habe ich dadurch bei der GB192 Probleme mit takten o.ä., da dort die Mindestleistung ca 0,5 KW höher ist? Ist dann die 172 zu bevorzugen da die 192 zu gross für mich ist? Oder ist in der Praxis kein Unterschied spürbar?
Noch zur Info: Wasserspeicher ist 300 L aufgrund Solarthermie.
Oder kann man den Unterschied vernachlässigen? Eigentlich ist die 192er 15KW Variante in der Praxis eine 18KW wenn man das Datenblatt betrachtet Wäre aber eigentlich zu bevorzugen da besserer Wärmetauscher..