Damit der entspr Vorschlag hier nicht untergeht:
Das hier
Ausführlicher: such hier mal nach "thermischer Abgleich".
Da wir nicht wissen, was du bspw für Heizkörper etc verbaut hast, können wir auch nicht konkreter antworten. Diese Aussage von dir
deutet aber darauf hin, dass die VLT zu hoch ist und nun einfach die Thermostatventile abregeln, weil in den Räumen die eingestellten Temps erreicht sind.
Möglicherweise war auch das bereits die Ursache des Problems, dass die Heizkörper nicht warm wurden (keine Ahnung, habe den Thread nicht gelesen) - wenn die Thermostate geschlossen oder nur geringfügig geöffnet waren, weil einfach die Raumtemp noch entspr hoch war, dann ist klar, dass die Heizkörper nicht zwingend unmittelbar warm werden.
Abgesehen davon ist ist 'warm' auch wirklich subjektiv - wenn die Räume auf Temp waren/kamen, ist es relativ egal, _wie_ warm Heizkörper werden. Nur 'heiße' Heizkörper sind generell quasi ein Hinweis darauf, dass die Heizkurve zu hoch/steil eingestellt und die VLT zu hoch ist, denn 'heiß' müssen die HK im Normalfall heutzutage nicht mehr werden. Aber auch das ist natürlich abhängig von Faktoren wie Haus, Isolierzustand, Heizkörpertypen etc.pp.
Wenn du ein IR-Thermometer hast, könntest du die Temp an den Heizkörpern selbst messen, wenn es dich interessiert..
Du hattest ja geschrieben, dass du dich vor dem Besuch der Fachmänner schon an die Einstellung der korrekten Heizkurve gemacht hattest - das wirst du jetzt also wiederholen müssen.
Tipp: Einstellungen notieren!
Um noch kurz auf deine geposteten Einstellungen einzugehen: Tendenziell erscheinen mir deine genannten Einstellungen allesamt zu hoch.
Bsp:
- Fußpunkt = 35 -> bei 20° AT (davon wird beim Fußpunkt m.W. immer ausgegangen bzw darauf bezieht sich der Fußpunkt bei den üblichen Darstellungen der Heizkurven) sollst du 35° als Fußpunkt haben? M.M.n. viel zu hoch.
- RaumSoll = 24°/26°? Zu hoch. Verstellen der Raumtemp wirkt wie die Parallelverschiebung der Heizkurve.
- RaumSoll Absenkbetrieb = 19°? Zu hoch.
- Heizgrenze Heizbetrieb 22°? Zu hoch, damit heizt du ja noch im (Hoch-)Sommer!
- Steilheit 1,3 könnte passen, könnte aber auch zu hoch sein (vermutlich der Fall) - also korrekte Steilheit ermitteln.
- WW-Temp normal/komfort = 55°/60°? Zu hoch.