moin.
zu punkt 1 gebe ich dir recht. den fall hatte ich auch mal wo ich die thermostate zu gedreht hatte.
zu punkt 2 schön und gut, nur jetzt mal dahin gestellt ob der wärmetauscher verdreckt ist oder nich (wird er schon sein) funktioniert ja alles wenn ich die anlage aus und wieder ein schalte.
das problem fängt erst dann an wenn (!) die HKP aus geht (nach erreichen vom TWW soll) und dann bei der nächsten anforderung zur TWW erwärmung nicht mehr an geht!
denn wenn kein wasser vom kessel durch den ich nenne ihn mal kleinen kreislauf (3-wege ventil richtung HK zu)-->> richtung wärme tauscher gefördert wird heizt das wasser im kessel bis stb abschaltung rauf.
also wird wohl oder übel die HKP, die regelung oder beides hin sein.
endweder schickt die regelung kein pwm signal mehr (vermute eh das da was nicht stimmt weil sich das verstell rädchen schon immer an einem punkt schwer drehen lileß)
oder die hkp nach 2 jahren einen weg bekommen hat.
oder es fehlt ein parameter in der regelung um die pumpe anzufahren!?
noch eine andere frage:
ich wollte einen versuch starten ob die HKP einschaltet wenn der Heizkreis erwärmt werden soll.
hab dann einfach mal den raum soll auf 28° hoch gesetzt (24°C raum temp laut regelung) und ein wenig gewartet.
irgendwie tut sich da aber nichts. unter info steht immer noch HK1 aus.
ist das ganze jetzt nur so träge das ich länger warten muß oder muß ich die sommer/winter heizgrenze verstellen? oder was ganz anderes?
sry wenn die fragen blöd oder sinmpel sind aber mir steht der ganze mist bis oben hin, vorallem das ich den HB nicht erreicht bekomme bzw. der mich nur versetzt
vllt. sehe ich das einfachste nicht mehr
lg sascha