Der Mischer hält die Vorlauftemperatur des FB Heizkreises konstant.
Die Weiche sorgt dafür daß sowohl Heizkreise als auch Wärmetauscher im Heizgerät ausreichend gut durchströmt werden.
Bei dir existiert ja derzeit das Problem daß zeitweise durch den Wärmetauscher fast kein Wasser mehr fliesst ( wenn ein Teil der Stellantriebe geschlossen hat)
Das Resultat kennst du . Kaum hat der Brenner gezündet , ist die Solltemperatur schon wieder überschritten.
Bei FB Heizungen ist es zudem meistens so, daß die Heizflächen mehr Heizwasser brauchen, als durch den Wärmetauscher passt. Hier schafft die Weiche automatisch einen Ausgleich.
Die Weiche sorgt dafür daß sowohl Heizkreise als auch Wärmetauscher im Heizgerät ausreichend gut durchströmt werden.
Bei dir existiert ja derzeit das Problem daß zeitweise durch den Wärmetauscher fast kein Wasser mehr fliesst ( wenn ein Teil der Stellantriebe geschlossen hat)
Das Resultat kennst du . Kaum hat der Brenner gezündet , ist die Solltemperatur schon wieder überschritten.
Bei FB Heizungen ist es zudem meistens so, daß die Heizflächen mehr Heizwasser brauchen, als durch den Wärmetauscher passt. Hier schafft die Weiche automatisch einen Ausgleich.