Jackdistiller
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.10.2014
- Beiträge
- 14
Hallo Vaillant-Freunde,
mein Haus hat in zwei Wohneinheiten insgesamt 210 qm Wohnfläche. Neuban.
Unter der Sohlplatte ist eine Styrodurschicht 10cm dick,
Fassadendämmung Steinwolle 16cm, Zwischensparrendämmung 22cm,
3-fach-Verglasung. Meine Heizlast kenne ich nicht.
Es ist eine Vaillant ecoCOMPACT VSC 246/2-C 210 mit Calormatic 430 in Verbindung mit einer Fußbodenheizung verbaut.
Ja ich weiß die ist überdiemnsioniert.
In beiden Etagen sind Heizkreisverteiler mit je einer Umwälzpumpe WITA U35B-25 verbaut.
In den Heizkreisverteilern befindet sich jeweils vor der Umwälzpumpe
ein Thermostat mit dem ich die Vorlauftemperatur momentan auf 35°C
eingestellt habe.
Am Rücklauf ist ein Thermometer, dass die Rücklauftemperatur anzeigt und das mit dem Thermostat verbunden ist.
In den beiden Heizkreisverteilern ist jeweils noch eine
Möhlenhoff-AlphaBasis-Anschlussleiste eingebaut worden, wo die Kabel der
Raumthermostate aufliegen, mit dem Pumpenabschaltmodul und einem
Timermodul.
An der nördlichen Außenwand befindet sich ein
Außenfühler, und auf dem Display der Calormatic 430 wird auch die
richtige Außentemperatur angezeigt.
In den einzelnen Zimmern befinden sich Raumthermostate, die ich alle auf 16-20 °C eingestellt habe.
Die Calormatic 430 befindet sich im selben Raum wie das Brennwertgerät.
Im Badezimmer befindet sich noch ein Handtuchhalterbadheizkörper der aber nur lauwarm betrieben werden soll.
Die bisherigen Einstellungen des Heizungsbauers war nicht so prickelnd. Mir scheint so, ob als er nicht genaus weiß was er da macht. Nur ein wenig im Hauptmenü Uhrzeiten eingestellt und weg war er. Am Anfang war wohl die Werkseinstellung drin, ist dann alle 3-5 Minuten angesprungen und hat bei 20 Grad Außentemperatur täglich 0,8 m³ Gas verballert obwohl alle Raumthermostate komplett ausgeschaltet waren und kein Warmwasser verbraucht wurde. Dann hat der Heizungsbauer Änderungen vorgenommen und jetzt kommt immer nur kurz Wärme beim Heizkreisverteiler an. Die Pumpe dort läuft die ganze Zeit. Sie pumpt dann einige Minuten warmes Wasser und dann wieder kaltes Wasser in den Fußboden. Rücklauftemperatur ca. 20°C.
Die Heizung soll permanent durchlaufen da ich nur sehr wenig Temperaturverlust feststellen kann und im Haus konstante Temperatur haben möchte. Ich bin aufgrund meiner Arbeitszeiten sehr unregelmäßig zu Hause, so dass es eigentlich keine Absenkphasen gibt.
Für mich ist einfach nur wichtig das ich angenehme gleichbleibende Temperatur im ganzen Haus habe ohne das ständig an den Raumthermostaten rumgedreht wird.
Folgende Einstellungen am Calormatic 430:
B2 Zeitprogramm Mo-So 0:00 - 24:00 23°C
B4 Warmwasser Mo-So 5:30 - 21:30
B8 Absenktemperatur 21°C, Heizkurve 0,8
B10 Warmwassersollwert 60°C
C1 Vorlauftemperatur SOLL 35°C, Pumpenstatus AN
C8 Raumaufschaltung KEINE, Sommerbetrieb Offset 1K
C9 Absenktemperatur 21°C, Heizkurve 0,8, Minimaltemperatur 15°C
C21 Modus Autff ECO, Frostschutzverzög. 4Std., Pumpensperrzeit AUS
C22 max. Voraufheizung 0 min, max Vorabschaltung 0min, AT-Durch AUS
C25 Außentemperatur 0.0 K, Raum-IST-Temperatur 0.0K
und an der ecoCompact:
d0=35
d1=5
d2=20
d3=36
d4=48
d5=39
d7=50
d8=1
d9=39
d10=0
d11=0
d12=0
d13=1
d15=0
d16=0
d23=1
d29=0,00
d30=0
d33=0
d34=0
d35=0
d40=32
d41=32
d44=86-99
d47=12
d67=6
d76=22
d90=1
d91=3
d97=0
Welche Einstellungen sind empfehlenswert oder falsch ?
vielen Dank im voraus
mein Haus hat in zwei Wohneinheiten insgesamt 210 qm Wohnfläche. Neuban.
Unter der Sohlplatte ist eine Styrodurschicht 10cm dick,
Fassadendämmung Steinwolle 16cm, Zwischensparrendämmung 22cm,
3-fach-Verglasung. Meine Heizlast kenne ich nicht.
Es ist eine Vaillant ecoCOMPACT VSC 246/2-C 210 mit Calormatic 430 in Verbindung mit einer Fußbodenheizung verbaut.
Ja ich weiß die ist überdiemnsioniert.
In beiden Etagen sind Heizkreisverteiler mit je einer Umwälzpumpe WITA U35B-25 verbaut.
In den Heizkreisverteilern befindet sich jeweils vor der Umwälzpumpe
ein Thermostat mit dem ich die Vorlauftemperatur momentan auf 35°C
eingestellt habe.
Am Rücklauf ist ein Thermometer, dass die Rücklauftemperatur anzeigt und das mit dem Thermostat verbunden ist.
In den beiden Heizkreisverteilern ist jeweils noch eine
Möhlenhoff-AlphaBasis-Anschlussleiste eingebaut worden, wo die Kabel der
Raumthermostate aufliegen, mit dem Pumpenabschaltmodul und einem
Timermodul.
An der nördlichen Außenwand befindet sich ein
Außenfühler, und auf dem Display der Calormatic 430 wird auch die
richtige Außentemperatur angezeigt.
In den einzelnen Zimmern befinden sich Raumthermostate, die ich alle auf 16-20 °C eingestellt habe.
Die Calormatic 430 befindet sich im selben Raum wie das Brennwertgerät.
Im Badezimmer befindet sich noch ein Handtuchhalterbadheizkörper der aber nur lauwarm betrieben werden soll.
Die bisherigen Einstellungen des Heizungsbauers war nicht so prickelnd. Mir scheint so, ob als er nicht genaus weiß was er da macht. Nur ein wenig im Hauptmenü Uhrzeiten eingestellt und weg war er. Am Anfang war wohl die Werkseinstellung drin, ist dann alle 3-5 Minuten angesprungen und hat bei 20 Grad Außentemperatur täglich 0,8 m³ Gas verballert obwohl alle Raumthermostate komplett ausgeschaltet waren und kein Warmwasser verbraucht wurde. Dann hat der Heizungsbauer Änderungen vorgenommen und jetzt kommt immer nur kurz Wärme beim Heizkreisverteiler an. Die Pumpe dort läuft die ganze Zeit. Sie pumpt dann einige Minuten warmes Wasser und dann wieder kaltes Wasser in den Fußboden. Rücklauftemperatur ca. 20°C.
Die Heizung soll permanent durchlaufen da ich nur sehr wenig Temperaturverlust feststellen kann und im Haus konstante Temperatur haben möchte. Ich bin aufgrund meiner Arbeitszeiten sehr unregelmäßig zu Hause, so dass es eigentlich keine Absenkphasen gibt.
Für mich ist einfach nur wichtig das ich angenehme gleichbleibende Temperatur im ganzen Haus habe ohne das ständig an den Raumthermostaten rumgedreht wird.
Folgende Einstellungen am Calormatic 430:
B2 Zeitprogramm Mo-So 0:00 - 24:00 23°C
B4 Warmwasser Mo-So 5:30 - 21:30
B8 Absenktemperatur 21°C, Heizkurve 0,8
B10 Warmwassersollwert 60°C
C1 Vorlauftemperatur SOLL 35°C, Pumpenstatus AN
C8 Raumaufschaltung KEINE, Sommerbetrieb Offset 1K
C9 Absenktemperatur 21°C, Heizkurve 0,8, Minimaltemperatur 15°C
C21 Modus Autff ECO, Frostschutzverzög. 4Std., Pumpensperrzeit AUS
C22 max. Voraufheizung 0 min, max Vorabschaltung 0min, AT-Durch AUS
C25 Außentemperatur 0.0 K, Raum-IST-Temperatur 0.0K
und an der ecoCompact:
d0=35
d1=5
d2=20
d3=36
d4=48
d5=39
d7=50
d8=1
d9=39
d10=0
d11=0
d12=0
d13=1
d15=0
d16=0
d23=1
d29=0,00
d30=0
d33=0
d34=0
d35=0
d40=32
d41=32
d44=86-99
d47=12
d67=6
d76=22
d90=1
d91=3
d97=0
Welche Einstellungen sind empfehlenswert oder falsch ?
vielen Dank im voraus