Druck / Wasserverlust Vaillant Ecocompact vsc 196 c 150

Diskutiere Druck / Wasserverlust Vaillant Ecocompact vsc 196 c 150 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo nochmals, da ich bisher noch keine Antwort bekommen habe ob die Einstellungen des Heizungsbauers auch ok waren, bzw, wie ein größeres...

Walmrath

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2017
Beiträge
47
Hallo nochmals,

da ich bisher noch keine Antwort bekommen habe ob die Einstellungen des Heizungsbauers auch ok waren, bzw, wie ein größeres Ausdehnungsgefäß einzustellen ist
möchte ich jetzt nochmal den traurigen Status Quo mitteilen:
Der Druck ist heute Nacht wieder auf unter 1 Bar abgefallen; die Anlage hat sich dementsprechend abgeschaltet.

Hat eventuell jemand einen Ratschlag, wo sich noch eine Leckage in der Heizung befinden könnte?

Wie schon erwähnt, möchte ich das interne MAG gegen ein, externes, größeres austauschen.
Diesbezüglich nochmal die Frage, welches Volumen empfiehlt Ihr?
Und welchen Druck sollte ich anlegen?
(12 Heizkörper für 140 Quadratmeter, EG und ausgebautes Dachgeschoss)

So langsam fange ich an die Heizung zu "lieben".

Ich bin für jeden Tipp dankbar!

Ein schönes Wochenende wünscht Euch Klaus
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Wolfhaus schrieb:
....ich die Therme drucklos.....MAG dann auf 0,7 Bar...Heizungssystem dann auf 1,5 bar einstellen.
Mach das doch erst mal! Dann sehe ich wie die Therme arbeitet und kann dir weitere Empfehlungen geben.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
Naja Bei Vordruck 0,7 wäre das einen Anlagen Druck von 1,0 Bar. (eventuelle Reserve auch 1,2 Bar) Aber je mehr Wasser reingeht um auf 1,2 - 1,5 bar zu kommen desto mehr ist auch das Ausdehnungsvolumen.
Und auch diese 0,7 muss man einstellen. Pauschal kann man 0,7 bar nicht sagen...

Auch zur Die Größe des MAGś sollte man Berechnen. Es gibt aber auch überschlags tabellen. Und ein zu Großes MAG gibt es nicht. nur zu Kleine.


(dieses Bild habe ich über die Google suche eingefügt)
data:image/png;base64,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

Sag mir mal die statische Höhe ist.

Bei MAG. 0,7bar ist das eine Statische Höhe von 5 metern, passt das??
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.652
:?: Hä?? ?(
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
mad-mike schrieb:
mad-mike schrieb:
Bei MAG. 0,7bar ist das eine Statische Höhe von 5 metern
nein 7 Meter.

mad-mike schrieb:
mehr Wasser reingeht um auf 1,2 - 1,5 bar zu kommen desto mehr ist auch das Ausdehnungsvolumen
Richtig, deshalb habe ich hier auf die 15 Heizkörper verwiesen.

mad-mike schrieb:
Pauschal kann man 0,7 bar nicht sagen...
Richtig, aber damit versuchen, weiter runter würde ich nicht gehen bei seinem Aufbau (Höhe Heizung, letzter Heizkörper oben)

mad-mike schrieb:
Und ein zu Großes MAG gibt es nicht. nur zu Kleine.
Gehe ich mit für ein neues MAG.
wird so berechnet:
http://www.ikz.de/1996-2005/2004/08/0408050.php
 

Walmrath

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2017
Beiträge
47
Halloechen miteinander,

passiert ist folgendes.
Ich habe die Brennkammer geöffnet und siehe da, der Wärmetauscher hatte ein Leck.
Das könnte auch die Erklärung für den "schleichenden" Prozess sein.
Kleines Loch wird zu großem Loch...

Ich habe zudem ein 35 Liter ADG zusätzlich angeschlossen.
Verpresst hat dies ein Sanitärfachmann, da ich eine solche Presszange nicht habe.
Seitdem scheint Ruhe zu sein.
Der Sanitärfachmann meinte allerdings, dass hier im Haus ein Druck vom 1,8 Bar anliegen sollte.
Der Druck ist jedenfalls seit gestern morgen (auch in der Nacht) stabil geblieben.

Ich möchte mich noch einmal herzlichst bei Euch allen bedanken!
Dank Euren Ratschlägen habe ich das Problem lösen können.
Ich wäre niemals auf die Idee gekommen ein größeres ADG zu verwenden.

Einen schönen Abend wünscht Euch,
Klaus
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.663
Walmrath schrieb:
passiert ist folgendes.
Ich habe die Brennkammer geöffnet
Dazu bist du als Laie nicht berechtigt, da der Gasweg geöffnet werden muss ! Mit einem Gasgerät bist du Fachbetriebspflichtig
 

Walmrath

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2017
Beiträge
47
Hallo Tricotrac,

ja, das habe ich nicht passend formuliert.
Der Sanitärmeister war natürlich dabei als ich die Brennkammer geöffnet habe.
Ich habe während der Arbeiten quasi den "Helfer" gemacht.
das spart ein paar Euro und ich bin froh, dass "mein" Sanitärfachmann sich darauf einlässt.
Aber letzten Endes gewährt er natürlich die Qualität der Arbeiten.
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
 
Thema:

Druck / Wasserverlust Vaillant Ecocompact vsc 196 c 150

Druck / Wasserverlust Vaillant Ecocompact vsc 196 c 150 - Ähnliche Themen

  • Druck in der Heizung

    Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
  • Druck Heizungsanlage

    Druck Heizungsanlage: Bei meiner Vailant eco Compact VSC 196/2 - C150 erscheint Fehlermeldung F22. Der Zeiger an der Druckarmatur ist unten im roten Bereich, am Ventiel...
  • Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht

    Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Unsere Heizung leuchtet rot, auch wenn man den Entstörknopf drückt gleich wieder rot. Das...
  • Buderus 172-i Neuinstallation verliert Druck im kleinen Kreislauf

    Buderus 172-i Neuinstallation verliert Druck im kleinen Kreislauf: Hallo, im September alte Anlage gegen eine Buderus 172-i ausgetauscht. Anlage lief bis Weihnachten einwandfrei, meldete dann Druckverlust. Ein...
  • Druck- und Wasserverlust - Vaillant ecotec plus 126/3-5

    Druck- und Wasserverlust - Vaillant ecotec plus 126/3-5: Guten Tag, bei uns im Haus ist eine Vaillant ecotec plus (Gasbrennwert) verbaut und wir haben in allen Stockwerken ausschließlich eine FBH. Nun...
  • Ähnliche Themen

    Oben