Für diejenigen, die es interessiert: das Problem scheint beseitigt worden zu sein.
Es war zum 2. Mal ein Daikin Techniker da. Diesmal aber einer, der sofort erkannte, dass da etwas nicht stimmt.
Er konnte zunächst zwar auch keinen Fehler finden, hat aber, im Gegensatz zu seinem Kollegen, der das 1. Mal da war, hartnäckig weiter gesucht. Und ist fündig geworden: der Schlammabscheider war voll mit einer schwarzen, schleimigen Pampe. Warum auch immer
Und in der Tat: nachdem er den gereinigt hat, verhält sich die Anlage komplett anders.
Der Volumenstrom liegt bei ca. 12 Grad AT bei ca. 12l/min. Die angezeigten Temperaturen passen deutlich besser zu den gemessenen.
Ich konnte sogar die Heizkurve noch weiter nach unten verschieben und somit den Verbrauch weiter reduzieren.
Man muss natürlich das Verhalten bei kälteren Außentemperaturen weiter beobachten. Ich bin aber zuversichtlich.
Dieses Teil scheint also nicht ganz unwichtig zu sein. Merkwürdig ist nur, dass weder der HB noch der 1. Daikin Techniker es auf dem Schirm hatten.