Condens 7000 mit Ausdehnungsgefäß mit Wasser befüllen

Diskutiere Condens 7000 mit Ausdehnungsgefäß mit Wasser befüllen im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebe Community, unsere Heizung Bosch Condens 7000 mit ausdehnungsgefäß ist ausgefallen wegen zu niedrigem Wasserstand. Könnt ihr mir...

Condens 7000

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2022
Beiträge
18
Hallo liebe Community,

unsere Heizung Bosch Condens 7000 mit ausdehnungsgefäß ist ausgefallen wegen zu niedrigem Wasserstand.

Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben wo ich das Wasser nachfüllen kann ?

Laut Anleitung kommt er an den Anschluss für Entleerung und Befüllung allerdings ist genau dort das Ausdehnungsgefäß angeschlossen, ich befürchte wenn ich da Wasser einspeist läuft alles in das Ausdehnungsgefäß?

Bitte um Hilfe.
LG
 

Anhänge

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
751
Wo führt denn der grüne Schlauch hin?
 

Condens 7000

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2022
Beiträge
18
Den grünen Schlauch habe ich angeschlossen, an einen Wasserhahn, habe mich nur noch nicht getraut das Wasser auf zu drehen falls ich falsch liege
 

Condens 7000

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2022
Beiträge
18
Super danke 😘
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
751
Gerne. Manometer im Auge behalten. Dann den Schlauch wieder demontieren da eine dauerhafte Verbindung so nicht zugelassen ist.
 

Condens 7000

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2022
Beiträge
18
Ich habe die Anlage bis kurz vor die Markierung befüllt, damit sich nach dem erhitzen das Wasser ausdehnen kann ? Oder sollte ich doch lieber auf 1,7 bar gehen ?
Danke Dir
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Condens 7000

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2022
Beiträge
18
Dann sollte es passen, ich habe 5m x 0,1 + 0,5 = 1bar und aktuell liegt sie genau bei 1,5bar. Der rote Strich war ja vom Errichter voreingestellt. Vielen Dank @akaush für deine Flotte Hilfe und dem erklär Video!
 

Condens 7000

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2022
Beiträge
18
Jetzt würde ich noch gerne verstehen warum der Wasserdruck zu niedrig war, gehört aber wahrscheinlich nicht in den Thread hier…
 
Thema:

Condens 7000 mit Ausdehnungsgefäß mit Wasser befüllen

Condens 7000 mit Ausdehnungsgefäß mit Wasser befüllen - Ähnliche Themen

  • Bosch Condens GC5700iWT - Regelung außen + Raum

    Bosch Condens GC5700iWT - Regelung außen + Raum: Ich muss halt nochmals eine Frage stellen. ;) Aktuelle Konfiguration: - Bosch Condens GC5700iWT > im Dachboden - Außentemperaturfühler Bosch...
  • Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW

    Junkers Bosch Olio Condens 7000 F 30 oder Buderus Logano plus GB125 30 kW: Hallo zusammen, habe nicht viel Ahnung, habe mich aber etwas eingelesen. Tausche meine alte NT-Ölheizung DeDietrich 14-27kW aus 1984 ohne...
  • Condens 7000 F 22 für Estrich aufheizen richtig einstellen

    Condens 7000 F 22 für Estrich aufheizen richtig einstellen: Hallo zusammen, ich hoffe hier hilfe zu finden. Prolog: Wir haben ein bestandshaus und haben an dieses angebaut, Keller (50m²), EG (33m²) & OG...
  • Unterschied Condens 5000 und 7000 Serie

    Unterschied Condens 5000 und 7000 Serie: Hallo, ich suche momentan eine neue Gasheizung. Nutze ein Bosch Smart Home und dachte daher an eine Heizung von Bosch mit Warmwasserspeicher und...
  • Bosch Condens 7000 - MS200 - A51-6006

    Bosch Condens 7000 - MS200 - A51-6006: Hallo, Ich habe folgendes Problem... Ich habe die Bosch Condens 7000F mit dem Regler CW400 installiert. Die Heizung alleine läuft störungsfrei...
  • Ähnliche Themen

    Oben