Mucki
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.10.2013
- Beiträge
- 2
Hallo zusammen,
bin auf dieses Forum gestossen und hoffe auf fachmännische Erklärungen Meine 'Systemumgebung': EFH, Vitola 100 mit Vitotronic 150, Ölbrenner, keine Zusätze wie Fernsteuerung oder Außenfühler, viele Heizkörper mit progr. Thermostaten, übrige mit man. Thermostaten. Wir haben die Anlage beim Hauskauf vor einigen Jahren 'mitgekauft'.
Vor einigen Wochen habe ich manuell vom Sommer- auf Winterbetrieb (WW > WW&HZ) umgestellt, da es draußen doch kühl wurde. Da nun werktags niemand zuhause ist, habe ich morgens und abends Heizperiode und nachts und tagsüber auf Nachtabsenkung gestellt - soweit so gut.
Nun kommen einige schöne Tage und ich dachte als Sparfuchs die Heizung solange wieder auf WW (Sommer-) Betrieb umzustellen; ist ja nur ein Taste. Zu meinem Erstaunen habe ich aber bemerkt, dass die Heizkreislaufpumpe weiterläuft und das sogar, wenn man auf Abschaltbetrieb geht! Im Bedienhandbuch steht 'Nur Warmwasser,Beispiel: Sommer. keine Raumbeheizung'. Also dachte ich an einen Defekt oder eine verwuselte Programmierung durch meine Tag/Nachtumstellung. Irgendwie kam mir zweite Variante lögischer, da im Display der Betrieb korrekt symbolisiert wird. Daher habe ich einen Reset über die Taste 'Grundeinstellung' am Panel gemacht. Leider keine Verbesserung, sogar Datum und Zeit blieben erhalten. Also habe ich mir mal das Servicehandbuch vorgenommen und gesehen, dass es evtl. am kalendarischen Winter (Winterzyklus) liegen könnte. Also Monat auf Mai gestellt und zack: alles wie gewohnt - Heizkreispumpe still. Daher habe ich einmal alle Codierungen mit den Standradwerten im Servicehandbuch verglichen: alles auf Standard.
Ich habe nun Codierung von d2:7 auf d2:15 (Heizkreispumpe aus) gestellt und die HK Pumpe bleibt auch nach Korrektur auf das aktuelle Datum aus.
Nun die 1. Frage: was bedeuten die Werte d2:1 bis d2:14 Heizkreispumpe belastungsabhängig aus? Stunden? Minuten? °C? Hätte die Pumpe nicht ausgehen müssen?
2. Frage: Wäre es sinnvoll einen Außenfühler nachzurüsten (ca. 100EUR) mit dem Ziel Öl zu sparen?
3. Frage: Codierung 03 steht auf 0 (lt. Anleitung GAS), müsste das nicht 1 für Öl sein? Auswirkungen?
4. Frage: Wie geht das mit der Einstellung des Legionellenschutzes? Hab hier in den FAQ den Hinweis auf die Funktion 'Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung' gefunden. Bedeutet dies, dass ich eine zweite Temperatur für WW programmieren und dann für einen Tag die 4. WW-Heizzeit aktiviere? Wie lange sollte dieser Zeitraum sein und reicht einmal die Woche (einmal im Monat geht ja wohl nicht)?
So, genug der Fragen Danke für Eure Erklärungen, Mucki
bin auf dieses Forum gestossen und hoffe auf fachmännische Erklärungen Meine 'Systemumgebung': EFH, Vitola 100 mit Vitotronic 150, Ölbrenner, keine Zusätze wie Fernsteuerung oder Außenfühler, viele Heizkörper mit progr. Thermostaten, übrige mit man. Thermostaten. Wir haben die Anlage beim Hauskauf vor einigen Jahren 'mitgekauft'.
Vor einigen Wochen habe ich manuell vom Sommer- auf Winterbetrieb (WW > WW&HZ) umgestellt, da es draußen doch kühl wurde. Da nun werktags niemand zuhause ist, habe ich morgens und abends Heizperiode und nachts und tagsüber auf Nachtabsenkung gestellt - soweit so gut.
Nun kommen einige schöne Tage und ich dachte als Sparfuchs die Heizung solange wieder auf WW (Sommer-) Betrieb umzustellen; ist ja nur ein Taste. Zu meinem Erstaunen habe ich aber bemerkt, dass die Heizkreislaufpumpe weiterläuft und das sogar, wenn man auf Abschaltbetrieb geht! Im Bedienhandbuch steht 'Nur Warmwasser,Beispiel: Sommer. keine Raumbeheizung'. Also dachte ich an einen Defekt oder eine verwuselte Programmierung durch meine Tag/Nachtumstellung. Irgendwie kam mir zweite Variante lögischer, da im Display der Betrieb korrekt symbolisiert wird. Daher habe ich einen Reset über die Taste 'Grundeinstellung' am Panel gemacht. Leider keine Verbesserung, sogar Datum und Zeit blieben erhalten. Also habe ich mir mal das Servicehandbuch vorgenommen und gesehen, dass es evtl. am kalendarischen Winter (Winterzyklus) liegen könnte. Also Monat auf Mai gestellt und zack: alles wie gewohnt - Heizkreispumpe still. Daher habe ich einmal alle Codierungen mit den Standradwerten im Servicehandbuch verglichen: alles auf Standard.
Ich habe nun Codierung von d2:7 auf d2:15 (Heizkreispumpe aus) gestellt und die HK Pumpe bleibt auch nach Korrektur auf das aktuelle Datum aus.
Nun die 1. Frage: was bedeuten die Werte d2:1 bis d2:14 Heizkreispumpe belastungsabhängig aus? Stunden? Minuten? °C? Hätte die Pumpe nicht ausgehen müssen?
2. Frage: Wäre es sinnvoll einen Außenfühler nachzurüsten (ca. 100EUR) mit dem Ziel Öl zu sparen?
3. Frage: Codierung 03 steht auf 0 (lt. Anleitung GAS), müsste das nicht 1 für Öl sein? Auswirkungen?
4. Frage: Wie geht das mit der Einstellung des Legionellenschutzes? Hab hier in den FAQ den Hinweis auf die Funktion 'Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung' gefunden. Bedeutet dies, dass ich eine zweite Temperatur für WW programmieren und dann für einen Tag die 4. WW-Heizzeit aktiviere? Wie lange sollte dieser Zeitraum sein und reicht einmal die Woche (einmal im Monat geht ja wohl nicht)?
So, genug der Fragen Danke für Eure Erklärungen, Mucki