Hein-Blöd
Threadstarter
- Mitglied seit
- 14.06.2020
- Beiträge
- 12
Moin zusammen,
mein COB20 macht mal wieder Zicken. Vielleicht hat jemand eine Idee was das sein kann.
Zur Installation:
Der COB heizt einen Pufferspeicher Huch KSE/KSV801 (600l + 200l Brauchwasser), Ladepumpe ist angeschlossen an LP.
Die Heizkreispumpe ist angeschlossen an KKP und greift oben am Pufferspeicher ab.
Weiterhin sind noch Solarkollektoren angeschlossen über SM1, das tut hier aber (hoffentlich) nichts zur Sache.
Die Wassertemperatur für den Pufferspeicher ist eingestellt auf 49°C.
Folgendes passiert:
Brenner läuft an, bis im Display des BM eine Brauchwassertemperatur von 48° angezeigt wird, dann geht er aus.
Ca 1 Minute später startet der COB erneut, schaltet dabei aber die Ladepumpe für den Speicher ab!
Dann brennt er ca 1 - 2 Minuten in Stufe 1, geht dann wieder aus und die Temperatur steigt meis bis auf 90° an.
Manchmal geht er dann auf Störung und dann wird es kalt. Das ist aber selten.
Nun hatte ich von meinem Heizungsbauer mal ein altes BM mit einer älteren Software erhalten und dies eingebaut.
Und das Problem war weg für ca. 1 Woche, dann war es wieder da.
Dann habe ich mein BM mit der neueren Software wieder eingebaut, Reset gemacht und dann lief es ca 3 Monate super.
Vorgestern nun wieder dieser Effekt. Ein Tausch dem BM's hat diesmal nicht geholfen.
Nach jedem Heizvorgang geht die Kesseltemperatur auf ~90° hoch. Bei der Außentemperaturlage brennt der COB jede Stunde mindestens 1 mal.
Was kann das sein?
Kann durch die Überhitzung etwas kaputt gehen? Dichtungen oder so?
Ich hab mal das Hydraulikschema und die Einstellungen angehängt.
Diese Fragen hatte ich letztes Jahr auch mal an den Wolf Kundenservice gesendet.
Aber da kam nicht viel Sinnvolles. Man sagte mir das das so gar nicht funktionieren kann und ich das BM wieder entfernen soll und den COB lieber mit den 2 Plasik-Knöpfen betreiben soll. Aber dann hatten wir ja mit dem alten BM einen Erfolg und ich hab die Sache nicht weiter verfolgt.
Danke & Beste Grüße
Hein-Blöd
mein COB20 macht mal wieder Zicken. Vielleicht hat jemand eine Idee was das sein kann.
Zur Installation:
Der COB heizt einen Pufferspeicher Huch KSE/KSV801 (600l + 200l Brauchwasser), Ladepumpe ist angeschlossen an LP.
Die Heizkreispumpe ist angeschlossen an KKP und greift oben am Pufferspeicher ab.
Weiterhin sind noch Solarkollektoren angeschlossen über SM1, das tut hier aber (hoffentlich) nichts zur Sache.
Die Wassertemperatur für den Pufferspeicher ist eingestellt auf 49°C.
Folgendes passiert:
Brenner läuft an, bis im Display des BM eine Brauchwassertemperatur von 48° angezeigt wird, dann geht er aus.
Ca 1 Minute später startet der COB erneut, schaltet dabei aber die Ladepumpe für den Speicher ab!
Dann brennt er ca 1 - 2 Minuten in Stufe 1, geht dann wieder aus und die Temperatur steigt meis bis auf 90° an.
Manchmal geht er dann auf Störung und dann wird es kalt. Das ist aber selten.
Nun hatte ich von meinem Heizungsbauer mal ein altes BM mit einer älteren Software erhalten und dies eingebaut.
Und das Problem war weg für ca. 1 Woche, dann war es wieder da.
Dann habe ich mein BM mit der neueren Software wieder eingebaut, Reset gemacht und dann lief es ca 3 Monate super.
Vorgestern nun wieder dieser Effekt. Ein Tausch dem BM's hat diesmal nicht geholfen.
Nach jedem Heizvorgang geht die Kesseltemperatur auf ~90° hoch. Bei der Außentemperaturlage brennt der COB jede Stunde mindestens 1 mal.
Was kann das sein?
Kann durch die Überhitzung etwas kaputt gehen? Dichtungen oder so?
Ich hab mal das Hydraulikschema und die Einstellungen angehängt.
Diese Fragen hatte ich letztes Jahr auch mal an den Wolf Kundenservice gesendet.
Aber da kam nicht viel Sinnvolles. Man sagte mir das das so gar nicht funktionieren kann und ich das BM wieder entfernen soll und den COB lieber mit den 2 Plasik-Knöpfen betreiben soll. Aber dann hatten wir ja mit dem alten BM einen Erfolg und ich hab die Sache nicht weiter verfolgt.
Danke & Beste Grüße
Hein-Blöd
Anhänge
-
57,2 KB Aufrufe: 404