Mectron ? Sind das nicht die italienischen Billigtrümmer von Riello (früher auch als Mainflamme bekannt) ?Bei meinem alten Mectron Öl Brenner
Im Do-It-Yourself ?habe ich einen neuen Lüftermotor eingebaut.
Ha, ein Laie der es wieder besser kann. Unglaublich, was Menschen ohne jegliche Fachkenntnisse so wagen. Ich frage mich gerade, warum Heizungsbauer ein Lehrberuf ist und ich immer noch regelmäßig an Schulungen verschiedener Hersteller teilnehme.Musste dadurch die Luftklappe dann weiter zumachen , da mir der Brenner nicht anlief. Nach der Drosselung funktionierte er tadellos.
Tödliche Kohlenstoffmonoxidkonzentration und Rußproduktion die zum Kaminbrand führen kann.Bei der Messung kamen folgende Ergebnisse raus: Co ppm 1100
Größenwahn in Vollendung. Das Düsen Abweichungen von + / - 20% Durchsatz haben können scheint dir nicht bekannt zu sein.Der Ölpumpendruck liegt derzeit bei 12 bar und es ist eine Danfoss Düse 0,50 45 Grad verbaut , die ich gleich mit gewechselt habe .
Schalte den Kessel sofort aus, reinige den Feuerungsraum vom entstandenen Ruß und hole dir fachliche Hilfe.Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ja. 1100 ppm sind tödlich.Aber muss ich jetzt deswegen die Anlage sofort ausschalten ?
In der ATEM-Luft!! Solange die im Heizkessel und Abgasanlage bleiben ist das ungefährlich.Ja. 1100 ppm sind tödlich
Taube sitzt auf dem Kamin....... fällt tot rein........ Abgasaustritt an allen Fugen........ tote Bewohner.n der ATEM-Luft!! Solange die im Heizkessel und Abgasanlage bleiben ist das ungefährlich.
UND ? Was hat dir das geholfen ? Ich versuche mich auch nicht an Tätigkeiten von denen ich Berufs wegen die Finger von lassen muss. Meine elektrische Tätigkeit endet am Heizungsnotschalter. Und deine ? Bei einer abgebrannten Bude ?. Ich selber bin Elektromeister
Warum fragst du hier nicht einfach mal vor Beginn der Reparatur ?Wollte eigentlich nur wissen, was ich tun kann um die paar Wochen noch zu überbrücken .
Warum nimmt man dann keinen üblichen Brenner . Z.B. MHG ist DER klassische Austauschbrenner..........Also es ist Brötje der hat 2,5 -3,5 Wochen, Lieferzeit.
Hüstel. Durch ziehen des Brennersteckers?Werde die CO Werte einfach im Auge behalten
. . . . . und leider auch nicht der letzte. Schuster bleib bei deinen Leisten - alte LebensweisheitDa wärst du auch nicht der Erste.