CO ppm Abgasmessung

Diskutiere CO ppm Abgasmessung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; I

PatS

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2022
Beiträge
12
I
 
Zuletzt bearbeitet:
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.585
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Erlebe ich das noch dass man den GENAUEN KESSELTYP erfährt? In einem Autoforum kannst Du auch nicht daherkommen "Ich hab nen VW und Probleme"!
WENN der Kessel wirklich 33kW hat (dann kanns kein Buderus sein, diese Leistung gibts da nicht), dann ist er mit 12 bar Öldruck, 0,5 Düse und Ölvorwärmung mit 22kW Brenner-Leistung hoffnungslos unterfeuert!
Laut den Protokollen vom Heizungsbauer und auch vom Kaminkehrer war alles soweit in Ordnung
Kann man DIE ganzen Werte mal haben?
 

PatS

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2022
Beiträge
12
Da ich ja Laie bin und ja schon öfters gehört habe, keinen Griff machen soll , sehe ich die Frage als erledigt. Danke trotzdem für die Antworten
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.546
Da ich ja Laie bin und ja schon öfters gehört habe, keinen Griff machen soll , sehe ich die Frage als erledigt. Danke trotzdem für die Antworten
Typ ! Du bist schwer beratungsresistent ! Es gibt nichts, dass in den Händen eines Elektromeisters nicht zur Funktionsuntüchtigkeit reifen könnte.

Und tschüß.
 

PatS

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2022
Beiträge
12
.
 
Zuletzt bearbeitet:

PatS

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2022
Beiträge
12
Werde ich auf alle Fälle machen. Danke für den Tipp.
 
Thema:

CO ppm Abgasmessung

CO ppm Abgasmessung - Ähnliche Themen

  • Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?

    Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?: Hallo liebe Viessmann-Experten, in der folgenden Sache würde ich mich sehr über eine "zweite Meinung" von Euch freuen: Bei der letzten Wartung...
  • Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung

    Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung: Guten Morgen allerseits. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Funktionsweise unserer Ölheizung und habe eine Frage an die Profis zu...
  • Abgasmessung = Verbrennungslufttemperatur

    Abgasmessung = Verbrennungslufttemperatur: Hallo an alle Ist es wichtig immer die verbrennungslufttemperatur zu messen ? und was sagt die Temperatur aus ? danke mfg max
  • Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122

    Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122: Hallo, mein Buderus Gasbrennwertgerät GB122 hat die Abgasmessung nicht bestanden. Mein Schorni meinte es könne an einen defekt im Abgasrohr...
  • Abgasmessung

    Abgasmessung: Mir hat man in der Lehre beigebracht, dass man nach der Wartung, folgende Messungen durchführt und Messprotokolle darüber ausdruckt...
  • Ähnliche Themen

    • Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?

      Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?: Hallo liebe Viessmann-Experten, in der folgenden Sache würde ich mich sehr über eine "zweite Meinung" von Euch freuen: Bei der letzten Wartung...
    • Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung

      Schutz des Messgerätes bei Abgasmessung: Guten Morgen allerseits. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Funktionsweise unserer Ölheizung und habe eine Frage an die Profis zu...
    • Abgasmessung = Verbrennungslufttemperatur

      Abgasmessung = Verbrennungslufttemperatur: Hallo an alle Ist es wichtig immer die verbrennungslufttemperatur zu messen ? und was sagt die Temperatur aus ? danke mfg max
    • Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122

      Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122: Hallo, mein Buderus Gasbrennwertgerät GB122 hat die Abgasmessung nicht bestanden. Mein Schorni meinte es könne an einen defekt im Abgasrohr...
    • Abgasmessung

      Abgasmessung: Mir hat man in der Lehre beigebracht, dass man nach der Wartung, folgende Messungen durchführt und Messprotokolle darüber ausdruckt...
    Oben