du_wolf
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.03.2023
- Beiträge
- 127
Ich mache mal einen neuen Thread auf, weil es kein Einstellproblem (oder beweist mir das Gegenteil, ich wäre sehr froh drum!) ist, sondern irgendein anderes. Vom Heizungsfritzen erwarte ich nicht allzu viel, er fand die Taktsperre nach 3 Minuten (bei 12 Grad Außentemperatur) normal und hat sich die Leistung gar nicht erst angeschaut.
Es wurden die Dichtungen und die Sensoren im Brenner getauscht, der Wärmetauscher ist etwas abgebrannt und wird nächste Woche getauscht.
Aber mit obigem Problem kann ich die Heizung nicht betreiben. Sie startet normal mit 50% Leistung (Softstart ist aus), geht dann nach ca. 20 Sek. auf 64-65% hoch, wo sie nach weiteren 10-20 Sekunden wegen Überhitzung ausgeht. DAS IST NICHT NORMAL! (Sorry, hab etwas den Kaffee auf wegen des Monteurs).
Selbst wenn der Wärmetauscher völlig hin wäre und überhaupt keine Wärme tauschen würde, würde ich erwarten, dass der Kessel versucht erstmal mit WENIGER und nicht mehr Leistung einer Überhitzung entgegen zu wirken. Daher erwarte ich von dem Tausch des Wärmetauschers auch nicht allzu viel. Die Zirkulationspumpe geht und versucht auch mit volle Pulle die Wärme wegzubringen (ja, die Rohre werden warm).
Da stimmt doch irgendwas anderes nicht? Kann einer der Profis vielleicht einen Tipp geben? Kann es an der Firmen-Software liegen? (Es ist Version 2.5 drauf) Oder ein anderes Hardware-Teil - Sensor, Fühler, Ventil...? Welche Parameter soll ich schauen (& eventuell posten)?
Soll-Vorlauf liegt bei ca. 27°C, bei 12K Anfangshysterese und 15 Minuten Hysteresezeit schaltet die Anlage dann bei knapp 43°C ab. (eigentlich würde ich 39°C erwarten wegen 27+12, aber das ist auch schon egal). Ist-Vorlauf (also Temperatur der Geschossdecken) ist so 22°C, alle Ventile natürlich voll offen. Damit schaffte die Heizung in den anderthalb Tagen, die sie es schaffte sich runter zu modulieren, auch so 2 Stunden, bevor sie in Taktsperre ging.
Es wurden die Dichtungen und die Sensoren im Brenner getauscht, der Wärmetauscher ist etwas abgebrannt und wird nächste Woche getauscht.
Aber mit obigem Problem kann ich die Heizung nicht betreiben. Sie startet normal mit 50% Leistung (Softstart ist aus), geht dann nach ca. 20 Sek. auf 64-65% hoch, wo sie nach weiteren 10-20 Sekunden wegen Überhitzung ausgeht. DAS IST NICHT NORMAL! (Sorry, hab etwas den Kaffee auf wegen des Monteurs).
Selbst wenn der Wärmetauscher völlig hin wäre und überhaupt keine Wärme tauschen würde, würde ich erwarten, dass der Kessel versucht erstmal mit WENIGER und nicht mehr Leistung einer Überhitzung entgegen zu wirken. Daher erwarte ich von dem Tausch des Wärmetauschers auch nicht allzu viel. Die Zirkulationspumpe geht und versucht auch mit volle Pulle die Wärme wegzubringen (ja, die Rohre werden warm).
Da stimmt doch irgendwas anderes nicht? Kann einer der Profis vielleicht einen Tipp geben? Kann es an der Firmen-Software liegen? (Es ist Version 2.5 drauf) Oder ein anderes Hardware-Teil - Sensor, Fühler, Ventil...? Welche Parameter soll ich schauen (& eventuell posten)?
Soll-Vorlauf liegt bei ca. 27°C, bei 12K Anfangshysterese und 15 Minuten Hysteresezeit schaltet die Anlage dann bei knapp 43°C ab. (eigentlich würde ich 39°C erwarten wegen 27+12, aber das ist auch schon egal). Ist-Vorlauf (also Temperatur der Geschossdecken) ist so 22°C, alle Ventile natürlich voll offen. Damit schaffte die Heizung in den anderthalb Tagen, die sie es schaffte sich runter zu modulieren, auch so 2 Stunden, bevor sie in Taktsperre ging.