Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Unsere CGB-K-20 erreicht Ihre VL-Solltemperatur nicht mehr, ich kann leider nicht sagen seit wann die Therme dieses Verhalten hat, es ist mir leider erst bei den aktuellen niedrigen Temperaturen aufgefallen.
Zur Historie:
Die Anlage ist von 2006, als "Steuerung" ist eine DWT-2D verbaut. Ende Dezember wurde eine Wartung durchgeführt, anschließend gab es mehrfach die Fehlermeldung 07 (Abgastemperatur zu hoch). Nachdem man mir zur "Lösung" des Problems einen KVA über ca. 800€ gemacht hatte (Neuer Wärmetauscher etc.), habe ich das Ganze selbst in die Hand genommen. Da man bei der Reinigung den Brennkammertopf nicht gezogen hatte und dieser meiner Meinung nach nicht mehr ganz so gut aussah, habe ich einen neuen Topf bestellt und die Wartung kurzer Hand selbst erneut durchgeführt, danach lief wieder alles bestens und auch ohne Fehlermeldung. (Ob der Fehler mit dem VL da schon bestand kann ich nicht sagen).
Zum Problem:
Als die Temperaturen unter -5°C fielen kam die Heizung irgendwie nicht mehr hinterher, also habe ich zunächst die Kennlinie von 1,4 auf 1,6 gestellt. Das brachte vielleicht einen kleinen Placebo-Effekt aber keine merkliche Besserung. Die Anlage taktete bzw. taktet sehr viel, also dachte ich dass die Energie nicht weg kann (zu geringe Pumpenmodulation, Pumpe kaputt o.ä.), auch an dieser Stelle wurde ich leider nicht fündig. Dann die Überlegung, dass vielleicht die Temperaturfühler nicht mehr die Werte ausspucken die sie sollen, also Kennlinie rausgekramt und das Multimeter drangehalten, auch hier kein Fehler.
Komischer Weise heizt die Therme im Schornsteinfeger-Modus (und im WW-Betrieb) bis zur maximal eingestellten Kesselkreis-Temperatur von 80°C und schaltet dann wieder zurück in den nicht funktionierenden Regelbetrieb. Da man mit dem DWT-2D leider nur sehr wenig stellen kann habe ich mir kurzer Hand ein BM besorgt.
Aktuell bin ich größtenteils mit den Werkseinstellungen unterwegs, außer die Brennertaktsperre habe ich auf 1 min reduziert.
Im Betrieb heizt die Therme auf knapp 60°C, der Brenner geht aus und geht nach der Taktsperre auch direkt wieder für ca. 30 Sekunden an bevor das Spiel von vorne beginnt.
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee?! Ich bin schon drauf und dran mir einer neue Regelung zu besorgen...
Wenn Ihr mehr Daten von mir braucht liefere ich die natürlich gerne nach...
Vorab vielen Dank und beste Grüße!
Daniel
ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Unsere CGB-K-20 erreicht Ihre VL-Solltemperatur nicht mehr, ich kann leider nicht sagen seit wann die Therme dieses Verhalten hat, es ist mir leider erst bei den aktuellen niedrigen Temperaturen aufgefallen.
Zur Historie:
Die Anlage ist von 2006, als "Steuerung" ist eine DWT-2D verbaut. Ende Dezember wurde eine Wartung durchgeführt, anschließend gab es mehrfach die Fehlermeldung 07 (Abgastemperatur zu hoch). Nachdem man mir zur "Lösung" des Problems einen KVA über ca. 800€ gemacht hatte (Neuer Wärmetauscher etc.), habe ich das Ganze selbst in die Hand genommen. Da man bei der Reinigung den Brennkammertopf nicht gezogen hatte und dieser meiner Meinung nach nicht mehr ganz so gut aussah, habe ich einen neuen Topf bestellt und die Wartung kurzer Hand selbst erneut durchgeführt, danach lief wieder alles bestens und auch ohne Fehlermeldung. (Ob der Fehler mit dem VL da schon bestand kann ich nicht sagen).
Zum Problem:
Als die Temperaturen unter -5°C fielen kam die Heizung irgendwie nicht mehr hinterher, also habe ich zunächst die Kennlinie von 1,4 auf 1,6 gestellt. Das brachte vielleicht einen kleinen Placebo-Effekt aber keine merkliche Besserung. Die Anlage taktete bzw. taktet sehr viel, also dachte ich dass die Energie nicht weg kann (zu geringe Pumpenmodulation, Pumpe kaputt o.ä.), auch an dieser Stelle wurde ich leider nicht fündig. Dann die Überlegung, dass vielleicht die Temperaturfühler nicht mehr die Werte ausspucken die sie sollen, also Kennlinie rausgekramt und das Multimeter drangehalten, auch hier kein Fehler.
Komischer Weise heizt die Therme im Schornsteinfeger-Modus (und im WW-Betrieb) bis zur maximal eingestellten Kesselkreis-Temperatur von 80°C und schaltet dann wieder zurück in den nicht funktionierenden Regelbetrieb. Da man mit dem DWT-2D leider nur sehr wenig stellen kann habe ich mir kurzer Hand ein BM besorgt.
Aktuell bin ich größtenteils mit den Werkseinstellungen unterwegs, außer die Brennertaktsperre habe ich auf 1 min reduziert.
Im Betrieb heizt die Therme auf knapp 60°C, der Brenner geht aus und geht nach der Taktsperre auch direkt wieder für ca. 30 Sekunden an bevor das Spiel von vorne beginnt.
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee?! Ich bin schon drauf und dran mir einer neue Regelung zu besorgen...
Wenn Ihr mehr Daten von mir braucht liefere ich die natürlich gerne nach...
Vorab vielen Dank und beste Grüße!
Daniel