Hallo,
zu b): ja, ich hatte A13 schon mal auf 55 o. 50 Grad was zur Folge hatte dass im Sommer unser el. Heizschwert von der PVA nicht ansprang. Reduktion auf 45 Grad brachte Erfolg, jetzt machen wir im Sommer WW oft ganz mit Strom vom Dach (wieviel die Therme da noch mitspielt weiss ich nicht weil ich die ganze Heizung erst seit Mitte Oktober genauer beobachte als wir der WP das zu hohe Takten abgewöhnt hatten, ein fehlender ATF an der WP Innenmodul war die Ursache.
zu a) : ja ich habe eine separate SPLP an A1 vom KM2 Modul und werde die HG16+17 Werte erst mal so lassen wie sie sind (55% u. 82%), entschuldige dass ich das nicht im voraus gesagt habe, das war mir nicht bewusst. Aber aus Deiner - sehr geschätzten- Antwort habe ich das folgern können. Muss mir mal die Grundfoss zu Gemüte führen weil die angebl ja selbstlernend ist und mir mom. nicht klar ist wie man die auf höchste Stufe stellt - evtl in den KM Parametern ?
--> es wird gerade WW geheizt (alte Einstellungen HG01 auf 11 und HG03 auf 100) ich sehe im Wolf LinkPro bei Heizung: KKP ein, PWM Pumpe 100%, bei Warmwasser: SPLP ein --> Ist PWM Pumpe gleich der SPLP? Wenn ja dann läuft sie ja auf höchster Stufe ?
Dann habe ich erst mal folgendes vor : HG01 auf 30 hoch und HG03 auf 30 runter und schauen was passiert.
( HG07 /Nachl KKP bleibt auf 10min (orig 1) u. HG09 BrTaktsperre auf 20 min. (orig 7) --> Da HG 07+09 ja nur im Heizmodus wichtig sind, dürfte das mom. ja nichts ausmachen).