CerapurModul + FW120 - Wofür manueller Vorlauftemperaturregler?

Diskutiere CerapurModul + FW120 - Wofür manueller Vorlauftemperaturregler? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebe Experten, wir besitzen einen Gas-Brennwertkessel "CerapurModul" mit einem FW 120 (witterungsgeführten Regler mit...

jackgold

Threadstarter
Mitglied seit
25.09.2022
Beiträge
4
Hallo liebe Experten,

wir besitzen einen Gas-Brennwertkessel "CerapurModul" mit einem FW 120 (witterungsgeführten Regler mit Außentemperaturfühler).

Wie ich es verstanden habe, wurde vom Fachmann eine Heizkennlinie definiert, die darüber bestimmt, welche Vorlauftemperatur das System abhängig der Außentemperatur wählt. Im Prinzip also ein automatisierter Prozess.

Wofür benötige ich denn jetzt überhaupt noch den manuellen Vorlauftemperatur-Regler am CerapurModul Heizkessel?

Bitte habt Nachsicht, ich bin totaler Laie.

Gruß
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
Moin,

Dieser dient einer Maximalen Begrenzung.

Es kann nicht höher als dort eingestellt wird, geheizt werden. (Beispiel: Begrenzung manuell auf 50 Grad bei Fussbodenheizung, die Heizkurvenkennlinie kann durchaus aber höher gehen) ....
 

jackgold

Threadstarter
Mitglied seit
25.09.2022
Beiträge
4
Danke für die Antwort. Ich habe es vermutlich nicht ganz verstanden.

Was bringt mir eine manuelle, maximale Begrenzung, wenn die Heizkurvenkennlinie darüber hinaus steigen kann? Dann kann ich mir diese Begrenzung doch sparen oder?

Oder meintest du in deinem Beispiel, dass die Heizkurvenkennlinie durch die manuelle Begrenzung nicht über 50 Grad steigen kann?
 
Zuletzt bearbeitet:
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.084
Wie ich es verstanden habe, wurde vom Fachmann eine Heizkennlinie definiert, ...
.... die aber unbedingt von dir noch optimiert werden muss.
Das geht nämlich nicht in 10 Minuten, sondern zieht sich über Monate(!) hin.
Dafür kann man auch einige 100€ Heizkosten dadurch einsparen ;)

Einarbeiten lohnt sich also. :thumbup:
 

jackgold

Threadstarter
Mitglied seit
25.09.2022
Beiträge
4
vielen Dank für die Hilfe!
 
Thema:

CerapurModul + FW120 - Wofür manueller Vorlauftemperaturregler?

CerapurModul + FW120 - Wofür manueller Vorlauftemperaturregler? - Ähnliche Themen

  • Verdrahtung / Abklemmen CW400 in CerapurModul ZBS 14

    Verdrahtung / Abklemmen CW400 in CerapurModul ZBS 14: Moin, direkt in unserer ZBS 14 ist ein CW400 Regler eingebaut. Den möchte ich austauschen gegen ein CT200 EasyControl. Laut...
  • CerapurModul-Smart, CW100, Tado Heizkörperthermostate

    CerapurModul-Smart, CW100, Tado Heizkörperthermostate: Hallo zusammen, Im Keller habe ich eine Therme CerapurModul-Smart mit einem CW100 Regler und an meinen Heizkörpern in der gesamten Wohnung (70qm...
  • Junkers CerapurModul GC9000iWM 20/210 SB 23 Gas-Brennwerttherme 20 kW

    Junkers CerapurModul GC9000iWM 20/210 SB 23 Gas-Brennwerttherme 20 kW: Hallo Forum, hätte mal eine Frage zu einer Junkers CerapurModul GC9000iWM 20/210 SB 23 Gas-Brennwerttherme 20 kW. Möchte dieses Model mit Solar...
  • CerapurModul ZBS 22/100 S-3 Störmeldekontakt vorhanden?

    CerapurModul ZBS 22/100 S-3 Störmeldekontakt vorhanden?: Hi, zu meiner Person: Marcus 36 Jahre (Jung) Elektriker im Handwerk zu meiner Frage: gibt es bei der in Titel benannten Heizung einen...
  • CerapurModul ZBS 22/100 S-3 MA23 und CW400 - Heizung fällt sporadisch aus Fehler A1/33

    CerapurModul ZBS 22/100 S-3 MA23 und CW400 - Heizung fällt sporadisch aus Fehler A1/33: Wir haben oben genannte Heizung und heizen damit unser Haus mit Radiatoren. Bisher war eine Heizung verbaut gewesen, welche eine vorgegebene...
  • Ähnliche Themen

    Oben