Hallo zusammen,
ich bin neu in Eurem Forum und möchte zunächst einmal "Moin Moin" sagen, so bin ich es aus meinen bisherigen Motorrad-Foren gewohnt. Bin per Google-Suche nach einer Lösung zu meinem Thema auf Euer Forum gestoßen.
Ich habe ein riesen Problem zuhause, da ich seit knapp einer Woche ein Neugeborenes Baby zuhause habe, aber seit heute kein Warmwasser mehr. Wir haben eine JUNKERS Cerapur ZSBR 7-25 A 23 von 1999, sie ist auf der Heizungsseite an einen Wärmetauscher für eine Fußbodenheizung angeschlossen, auf der Warmwasserseite geht sie in einen ebenso alten 160 L Speicher. Schon mehrfach hatte ich immer mal wieder das Problem, dass der Fehlercode "EA" angezeigt wurde und die Heizung entsprechend ausfiel. Durch drücken der Störungstaste für einen Zeitraum von mal 2 Stunden, mal 2 Tage war es behoben. Ich schätze, dass hier eine mangelnde Wartung schuld ist, da unser Vorbesitzer die Anlage nie umfassend gewartet hat nach eigener Aussage.
Aber seit heute habe ich ein viel größeres Problem. Als ich heute die Badewanne vollgemacht habe, kam plötzlich kein warmes Wasser mehr. Gar nicht mehr. Dann habe ich im Keller festgestellt, dass der WW-Speicher kalt ist (ca. 15 Grad laut Anzeige) und auch die Kupferrohre vom Zulauf sind kalt. Der Wasserdruck liegt in der Heizung bei ca. 1 bar an, zwischenzeitlich hatte ich gesehen dass er auch mal bei ca. 0,8 bar lag. Hingegen sind die Kupferrohre des Zulauf zum Wärmetauscher der Fußbodenheizung (FBH) kochend heiß, und die Heizung läuft auch durchweg auf ca. 70 - 80 Grad laut Anzeige. Die Temperatur im Erdgeschoss steigt entsprechend immer mehr an, wir haben bereits 24 Grad im Wohnzimmer (sonst 20 Grad). Es scheint mir, als würde das Magnetventil in der Heizung nicht umschalten auf Warmwasserbetrieb, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Der Regler der FBH scheint gar nicht mehr zu reagieren, auch wenn ich die Temperatur von normal "Stufe 4" runterstellt auf Stufe 1 oder 0 passiert keine Änderung, der Brenner heizt mit vollen 70-80 Grad in die FBH. Beim Entlüftungsventil am Brennerkasten (siehe Foto) habe ich festgestellt, dass hier frisches Wasser ansteht und auch teilweise schon abgetropft ist.
Ich habe verschiedene Forenbeiträge gelesen, und verschiedenes ausprobiert:
- Ich habe auf Sommerbetrieb umgeschaltet, damit Heizungsseite gar nicht erst bedient wird --> keine Änderung, WW bleibt kalt, die FBH wird maximal geheizt (obwohl der Regler auf "0" steht).
- Ich habe den Stecker vom Magnetventil (24 V) abgezogen, irgendwo stand dass dann zwangsweise auf WW-Betrieb gestellt würde --> keine Änderung, WW bleibt kalt, die FBH wird maximal geheizt
- Ich habe mal den ECO-Modus aktiviert, damit die Anlage zwangsweise abwechselnd mal in Heizung, mal in Warmwasser geht. --> keine Änderung
- Ich habe den Widerstand vom NTC an den Kontakten bei der Therme gemessen, das Ergebnis sind 20,99 kOhm. Kann den Wert jemand interpretieren?
Habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann, dass die Heizung nur noch volle Leistung in die Heizungsseite geht und gar nicht mehr in Warmwasser?
ich bin neu in Eurem Forum und möchte zunächst einmal "Moin Moin" sagen, so bin ich es aus meinen bisherigen Motorrad-Foren gewohnt. Bin per Google-Suche nach einer Lösung zu meinem Thema auf Euer Forum gestoßen.
Ich habe ein riesen Problem zuhause, da ich seit knapp einer Woche ein Neugeborenes Baby zuhause habe, aber seit heute kein Warmwasser mehr. Wir haben eine JUNKERS Cerapur ZSBR 7-25 A 23 von 1999, sie ist auf der Heizungsseite an einen Wärmetauscher für eine Fußbodenheizung angeschlossen, auf der Warmwasserseite geht sie in einen ebenso alten 160 L Speicher. Schon mehrfach hatte ich immer mal wieder das Problem, dass der Fehlercode "EA" angezeigt wurde und die Heizung entsprechend ausfiel. Durch drücken der Störungstaste für einen Zeitraum von mal 2 Stunden, mal 2 Tage war es behoben. Ich schätze, dass hier eine mangelnde Wartung schuld ist, da unser Vorbesitzer die Anlage nie umfassend gewartet hat nach eigener Aussage.
Aber seit heute habe ich ein viel größeres Problem. Als ich heute die Badewanne vollgemacht habe, kam plötzlich kein warmes Wasser mehr. Gar nicht mehr. Dann habe ich im Keller festgestellt, dass der WW-Speicher kalt ist (ca. 15 Grad laut Anzeige) und auch die Kupferrohre vom Zulauf sind kalt. Der Wasserdruck liegt in der Heizung bei ca. 1 bar an, zwischenzeitlich hatte ich gesehen dass er auch mal bei ca. 0,8 bar lag. Hingegen sind die Kupferrohre des Zulauf zum Wärmetauscher der Fußbodenheizung (FBH) kochend heiß, und die Heizung läuft auch durchweg auf ca. 70 - 80 Grad laut Anzeige. Die Temperatur im Erdgeschoss steigt entsprechend immer mehr an, wir haben bereits 24 Grad im Wohnzimmer (sonst 20 Grad). Es scheint mir, als würde das Magnetventil in der Heizung nicht umschalten auf Warmwasserbetrieb, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Der Regler der FBH scheint gar nicht mehr zu reagieren, auch wenn ich die Temperatur von normal "Stufe 4" runterstellt auf Stufe 1 oder 0 passiert keine Änderung, der Brenner heizt mit vollen 70-80 Grad in die FBH. Beim Entlüftungsventil am Brennerkasten (siehe Foto) habe ich festgestellt, dass hier frisches Wasser ansteht und auch teilweise schon abgetropft ist.
Ich habe verschiedene Forenbeiträge gelesen, und verschiedenes ausprobiert:
- Ich habe auf Sommerbetrieb umgeschaltet, damit Heizungsseite gar nicht erst bedient wird --> keine Änderung, WW bleibt kalt, die FBH wird maximal geheizt (obwohl der Regler auf "0" steht).
- Ich habe den Stecker vom Magnetventil (24 V) abgezogen, irgendwo stand dass dann zwangsweise auf WW-Betrieb gestellt würde --> keine Änderung, WW bleibt kalt, die FBH wird maximal geheizt
- Ich habe mal den ECO-Modus aktiviert, damit die Anlage zwangsweise abwechselnd mal in Heizung, mal in Warmwasser geht. --> keine Änderung
- Ich habe den Widerstand vom NTC an den Kontakten bei der Therme gemessen, das Ergebnis sind 20,99 kOhm. Kann den Wert jemand interpretieren?
Habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann, dass die Heizung nur noch volle Leistung in die Heizungsseite geht und gar nicht mehr in Warmwasser?