Hallo,
ich bin neu hier, lese aber schon länger mit und finde die Qualität der Beiträge wirklich großartig,
Vieles konnte ich daraus schon lernen, aber nun habe ich eine Frage, bei der ich nicht so richtig weiterkomme:
PS: Unter meinem Icon steht "Fachmann" - weiß nicht warum, bin definitiv keiner - zumindest wenn es um die Heizung geht
Gibt es eine Möglichkeit, an besagter Therme die Leistung für die Speicherladung zu begrenzen bspw. auf 5kW?
Kurze Beschreibung:
- an der Therme ist eine FW200 installiert
- sie ist auf Speicherladung konfiguriert, die üblichen Heizkreise1, 2 sind nicht konfiguriert
- der Speicherfühler sitzt im oberen Drittel
- Warmwasser ist auf 40° eingestellt (nur Backup - siehe weiter unten)
Ich heize eigentlich mit Holz (Leistung rund 14kW) und lade damit einen Kombispeicher (800l) und einen Pufferspeicher (1000l)
auf. Der Kombispeicher hat einen Wärmetauscher für Warmwasser und speist u.a. die Fußbodenheizung. Die läuft derzeit mit ca. 27°C Vorlauf (per Aussentemperatur und Mischer geregelt). Die Therme dient lediglich als "Backup" um den oberen Bereich des Kombispeichers per Speicherfühler warm zu halten, falls kein Holz nachgelegt wird.
Nun gibt es einen Schönheitsfehler, wenn die Therme läuft. Sie heizt den oberen Bereich des Kombispeichers in 30Min von 34°C auf 45°C
auf und das bringt die Vorlaufregelung der Heizung aus dem Konzept, sodass die Vorlauftemperatur um bis zu +10°C vom Soll abweicht.
Das regelt sie aber erst nach ca. 45Min wieder ein. Dann kommt aber ggf. schon der nächste Ladezyklus der Therme und regt die Regelung wieder an.
Die Regelparameter zu verstellen, bringt nichts, weil die Vorlauftemperatur dann schwingt.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, besteht darin, die Thermen-Leistung der Speicherladung zu begrenzen, sodass der erforderliche Temperaturanstieg
langsamer verläuft und die Vorlaufregelung der FBH somit das ausregeln kann. Das ist aus meiner Sicht wie gesagt ein Schönheitsfehler. Die Heizung funktioniert
ansonsten wunderbar. Mein Errichter hört sich das Problem bei der Wartung zwar immer geduldig an, kann dann aber nicht viel dazu sagen.
Das Problem (Vorlauftemperatur um +10°C vom Soll) tritt zwar grundsätzlich auch auf, wenn der Kombi per Holz geheizt wird, aber das passiert
ja nur alle 1 bis 2 Tage und auch nur dann, wenn der Kombispeicher auf deutlich unter 38°C gefallen ist, bevor nachgeheizt wird.
ich bin neu hier, lese aber schon länger mit und finde die Qualität der Beiträge wirklich großartig,
Vieles konnte ich daraus schon lernen, aber nun habe ich eine Frage, bei der ich nicht so richtig weiterkomme:
PS: Unter meinem Icon steht "Fachmann" - weiß nicht warum, bin definitiv keiner - zumindest wenn es um die Heizung geht
Gibt es eine Möglichkeit, an besagter Therme die Leistung für die Speicherladung zu begrenzen bspw. auf 5kW?
Kurze Beschreibung:
- an der Therme ist eine FW200 installiert
- sie ist auf Speicherladung konfiguriert, die üblichen Heizkreise1, 2 sind nicht konfiguriert
- der Speicherfühler sitzt im oberen Drittel
- Warmwasser ist auf 40° eingestellt (nur Backup - siehe weiter unten)
Ich heize eigentlich mit Holz (Leistung rund 14kW) und lade damit einen Kombispeicher (800l) und einen Pufferspeicher (1000l)
auf. Der Kombispeicher hat einen Wärmetauscher für Warmwasser und speist u.a. die Fußbodenheizung. Die läuft derzeit mit ca. 27°C Vorlauf (per Aussentemperatur und Mischer geregelt). Die Therme dient lediglich als "Backup" um den oberen Bereich des Kombispeichers per Speicherfühler warm zu halten, falls kein Holz nachgelegt wird.
Nun gibt es einen Schönheitsfehler, wenn die Therme läuft. Sie heizt den oberen Bereich des Kombispeichers in 30Min von 34°C auf 45°C
auf und das bringt die Vorlaufregelung der Heizung aus dem Konzept, sodass die Vorlauftemperatur um bis zu +10°C vom Soll abweicht.
Das regelt sie aber erst nach ca. 45Min wieder ein. Dann kommt aber ggf. schon der nächste Ladezyklus der Therme und regt die Regelung wieder an.
Die Regelparameter zu verstellen, bringt nichts, weil die Vorlauftemperatur dann schwingt.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, besteht darin, die Thermen-Leistung der Speicherladung zu begrenzen, sodass der erforderliche Temperaturanstieg
langsamer verläuft und die Vorlaufregelung der FBH somit das ausregeln kann. Das ist aus meiner Sicht wie gesagt ein Schönheitsfehler. Die Heizung funktioniert
ansonsten wunderbar. Mein Errichter hört sich das Problem bei der Wartung zwar immer geduldig an, kann dann aber nicht viel dazu sagen.
Das Problem (Vorlauftemperatur um +10°C vom Soll) tritt zwar grundsätzlich auch auf, wenn der Kombi per Holz geheizt wird, aber das passiert
ja nur alle 1 bis 2 Tage und auch nur dann, wenn der Kombispeicher auf deutlich unter 38°C gefallen ist, bevor nachgeheizt wird.