Buderus Logatrend C-Profil -> Heizkörper passend für Räume ???

Diskutiere Buderus Logatrend C-Profil -> Heizkörper passend für Räume ??? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, es sollen einige Heizkörper der Marke Buderus Logatrend C-Profil installiert werden. Pro Raum soll ein Heizkörper installiert...

Aqua

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2016
Beiträge
4
Hallo,

es sollen einige Heizkörper der Marke Buderus Logatrend C-Profil installiert werden.

Pro Raum soll ein Heizkörper installiert werden.
Um folgende 4 Räume geht es:

Küche
= 2,09 Meter x 2,87 Meter = 6 m2 x 2,73 Meter Raumhöhe = 16,78 m3

Wohnzimmer
= 3,71 Meter x 4,75 Meter = 17,62 m2 x 2,70 Meter Raumhöhe = 47,58 m3

Arbeitszimmer
= 5,25 Meter x 3,25 Meter = 17,06 m2 x 2,70 Meter Raumhöhe = 46,07 m3

Kleiderzimmer
= 4,04 Meter x 2,10 Meter = 8,48 m2 x 2,70 Meter Raumhöhe = 22,91 m3

Das Haus ist ein Bau aus den 70er Jahren.

Mir geht es darum, dass ich die richtigen Heizkörpergrößen kaufe, damit die Energetischen Anforderungen erfüllt werden.

Ein Heizungsmonteur hat mir folgende Heizkörper rausgesucht:

  • Küche = Typ 11, Länge 600 x Höhe 500
  • Wohnzimmer = Typ 33, Länge 400 x Höhe 900
  • Arbeitszimmer = Typ 33, Länge 800 x Höhe 600
  • Kleiderzimmer = Typ 22, Länge 800 x Höhe 600
Mich interessiert, ob diese Heizkörper für die jeweiligen Raumgrößen geeignet sind oder ob sie eventuell zu groß oder zu klein sind.
Der Heizungsmonteur meinte zwar die sind OK aber ich wollte trotzdem noch eine unabhängige Meinung haben.

Vielen Dank im Voraus!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
Für (künftige) Brennwerttechnik sind alle Heizkörper etwas zu klein.
 

Aqua

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2016
Beiträge
4
Sie sollen einfach nur den aktuellen Anforderungen entsprechen.
Ist ja nicht mein Eigentum, wo ich sie einbaue, sondern nur eine Mietwohnung.
 

Aqua

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2016
Beiträge
4
Na ja, ich hatte mir schon mehr versprochen von dem Forum hier.
Da weiß ich ja alleine mehr...
Dachte halt hier wären voll die hilfsbereiten Heizungskenner vertreten.
Aber man sieht ja selbst, so gut wie keine Antwort auf die Frage.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Hausdoc hat es doch ziehmlich aufen punkt gebracht... [sup][/sup]
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.471
Aqua schrieb:
Ist ja nicht mein Eigentum, wo ich sie einbaue, sondern nur eine Mietwohnung.
Wahrscheinlich kommt die Zurückhaltung eben aus diesem Grund !

Bist du der beauftragte SHK-Handwerker oder der handwerklich ambitionierte Mieter ?
 

alleseasy

Mitglied seit
17.09.2014
Beiträge
208
Aqua schrieb:
Dachte halt hier wären voll die hilfsbereiten Heizungskenner vertreten.
... die aber nicht rund um die Uhr vor'm Rechner sitzen und auf dich warten.

Um deine Frage beantworten zu können, müssten man auch wissen, wie die Heizungsanlage ausgelegt ist, z.B. 70/55 oder 55/45. In zweiten Fall wäre die max. Leistung etwa 1/3 niedriger als im ersten Fall.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Aqua schrieb:
Sie sollen einfach nur den aktuellen Anforderungen entsprechen.
Ist ja nicht mein Eigentum, wo ich sie einbaue, sondern nur eine Mietwohnung.
Was willst du hören? Einen Vortrag über Eigentum?

alleseasy schrieb:
z.B. 70/55 oder 55/45. In zweiten Fall wäre die max. Leistung etwa 1/3 niedriger als im ersten Fall.
So ist es und die Raum m3 nutzen auch nichts, sondern der Wärmebedarf der Räume, dann kann eine klare Aussage erfolgen. Mit dem Blick durch die Glaskugel sage ich 1/3 zu klein.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
Aqua schrieb:
Ist ja nicht mein Eigentum, wo ich sie einbaue, sondern nur eine Mietwohnung.
Dss dürfte ein K-O Kriterium sein.

Ich weiß jetzt keinen einzigen Fall wo sowas möglich gewesen wär.
In den allermeisten Mietverträgen ist das sogar deutlich hervorgehoben.

Sowas also vorher schriftlich mit dem Vermieter klären.

Ich halte die genannte Heizkörper für deutlich zu klein.
Die Auslegung war vermutlich 75/60.(oder so) ....... sowas gabs in den 1970ern.....

Heute würde man eher auf z.b. 60/40 auslegen.....
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Hausdoc schrieb:
Heute würde man eher auf z.b. 60/40 auslegen.....
je weiter die VL- T. abgesenkt wird um so wichtiger ist, das die Berechnung richtig ist, damit ist die Methode alter Heizkörper umgerechnet auf 60/40 in Frage zu stellen.

Zu dem Vorhaben in fremdes Eigentum einzugreifen sage ich hier nichts.
 

Aqua

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2016
Beiträge
4
Ich greife nicht in fremdes Eigentum ein, es ist alles schriftlich geregelt. Wie kommt man nur auf solche Gedanken?
Es geht nur darum, dass ich die Heizkörper selbst kaufen möchte und diese dann vom Fachmann installieren lassen werde.
Aber wahrscheinlich ist es besser, erst Jemanden vorbeikommen zu lassen, damit er sich das dann vor Ort anschaut und mir sagt was ich kaufen soll.
Warum möchte ich sie selbst kaufen? Um Geld zu sparen, nur deswegen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.471
Aqua schrieb:
Ich greife nicht in fremdes Eigentum ein, es ist alles schriftlich geregelt. Wie kommt man nur auf solche Gedanken?
Weil "Do it yourself" Methodiker vor gar nichts zurückschrecken. Die Werbung gaukelt es doch minütlich vor "Respekt, wer es selber macht !" Solange es mit der Einwilligung des Eigentümers geschieht. Die sind aber meistens ahnungslos und wissen nicht, was in ihren Häusern so getrieben wird.

Aqua schrieb:
Warum möchte ich sie selbst kaufen? Um Geld zu sparen, nur deswegen.
Und wie stellst du dir die Regelung der Gewährleistung vor ? Wo beginnt und wo endet das Risiko für den Handwerker ?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Aqua schrieb:
Warum möchte ich sie selbst kaufen? Um Geld zu sparen, nur deswegen.
Erkläre mal...


Größere Heizkörper = niedrige System Temperaturen = Sparen über lange Zeit.

Kannst theoretisch auch noch Kleinere Heizkörper nehme und hast deutlich höhere Systemtemperaturen dadurch in der Anschaffung günstiger... (wenn auch nur minimal) = Sparen in der Anschaffung
 
Thema:

Buderus Logatrend C-Profil -> Heizkörper passend für Räume ???

Buderus Logatrend C-Profil -> Heizkörper passend für Räume ??? - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Buderus Heizkörper C-Profil 33/600/2000 Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen

    Buderus Heizkörper C-Profil 33/600/2000 Logatrend Flachheizkörper, FMS, Stopfen: Hallo, zum verkauf steht ein Buderus Heizkörper C-Profil 33/600/2000. Leider wurde dieser in der falschen Größe bestellt. Versand wäre...
  • Ähnliche Themen

    Oben