Heizungsdoc
Experte
- Mitglied seit
- 12.11.2016
- Beiträge
- 2.370
Der KB 195 hat bei jedem Start einen hohen Stromverbrauch. Der brauch da 1,5 kw. Lest ihr denn keine Installationsanleitungen oder Datenblätter?
Dieser Kessel braucht nur beim Brennerstart relativ viel Strom.Hat es hier eine Lösung gegeben? Ich habe auch seit Oktober diesen Brennwertheizkessel und verbrauche, wenn der
Warmwasserspeicher (120 l) 12,5 - 13 Kilowatt pro 24 Std
Dieser Kessel braucht nur beim Brennerstart relativ viel Strom.
Wer ist denn auf die glorreiche Idee gekommen so einen winzigen Warmwasserspeicher zu installieren?
Dieser Kessel braucht nur beim Brennerstart relativ viel Strom.
Wer ist denn auf die glorreiche Idee gekommen so einen winzigen Warmwasserspeicher zu installieren?
@Miezekatze
Entscheidend ist das er möglichst wenig taktet und zu der Heizlast in deinem Haus passt.
Bei jedem Start zieht er 2-3min 1.5kW.
1. Wieviel Öl habt ihr vor dem KB195-15 gebraucht?
2. Gibt es weitere Wärmeerzeuger die ihr regelmäßig nutzt (Kamin/Solarthermie)?
3. Nur Heizkörper oder auch Fußbodenheizung?
4. wie ist das Verhältnis Brennerlaufzeit zu Starts (Servicemenü/Diagnose/Monitordaten)
Was hilft:
Hydraulischer Abgleich
Heizkurve richtig eingestellt
Thermischer Abgleich
ERR oder Thermostate nicht geschlossen
Heizkreispumpe richtig eingestellt