buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen

Diskutiere buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo liebes forum ich bin bj48 und bin etwas überfordert mit dem einschätzen eines angebotes. erhoffe mir hier etwas unterstützung da ich bei...

e.t.

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2023
Beiträge
7
hallo liebes forum

ich bin bj48 und bin etwas überfordert mit dem einschätzen eines angebotes.
erhoffe mir hier etwas unterstützung da ich bei buderus direkt keine ansprechpartner finden konnte.
sofern mir überhaupt zu helfen ist würde ich auch gerne dem forum etwas spenden oder mich irgendwie erkenntlich zeigen.

mein haus ist 130qm groß ein reihenhaus und älter als ich

so jetzt zu meiner anlage.
aktuell betreibe ich eine
buderus logamax plus GB152-16 bj 2008 (siehe anhang)
damit bin ich vollends zufrieden

mir wurde aber von meinem sanitärinstallateur nahegelegt jetzt wo es noch geht eine neue gasheizung zu kaufen.
und zwar diese hier:
buderus logaplus GB172-24 T50
zusätzliche teile die aus dem angebot rauslesen kann:
zirkulationsanschluss gb172t50
schlammabscheider flamco clean smart
grundfos comfort 15-14 B
neue leitungen/ neues abgasrohr/de u. montage/etc.


fragen die sich mir stellen
sind die buderus gb152 und gb172 fast baugleich?(vorallem die anschlüsse)
und wenn ja, könnte man dann nicht alles so belassen wie es ist nur die 152 abstöpseln und die 172 anstöpseln lassen?(dann könnte man die anderen teile wenn nötig tausch(öko))
muss das alte abgasrohr getauscht werden?
wenn ich aktuell das haus super heizen kann und auch immer genug warmwasser habe warum erhöht man die leistung der anlage?
ist die neue anlage mit dem alten wasserspeicher kompatibel?
sind die kosten in höhe von 7000€ inkl. kompletter installation gerechtfertigt?
rechtliche frage dürfte ich das angebot hochladen wenn ich alles schwärze was die herkunft des angebots unkenntlich mache?

fragen über fragen die mich aktuell plagen. bestimmt hab ich eltiches vergessen ich hoffe man sieht mir das nach. und ich entschuldige mich schon ein mal präventiv.

vielen dank und liebe grüße aus bremen
e.t.
 

Anhänge

cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.119
wenn ich aktuell das haus super heizen kann und auch immer genug warmwasser habe warum erhöht man die leistung der anlage?
Weil dein Sanitärinstallateur keine Ahnung hat.

Was ist er von Beruf? :unsure:
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.119
Für ein 130 m² Reihenhaus eine 24 kW Anlage mit einer Mindestleistung von 7 kW anzubieten ich HOCHGRADIG unseriös :kopfnuss:

Wäre IMHO sogar ein Fall für die Innung oder Handwerkskammer :unsure:
 

e.t.

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2023
Beiträge
7
das geht ja schnell hier.
ja das mit der leistung war mir sehr suspekt.
trinkwasserhärte 6.3 dH*
schon mal vielen dank
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.119
Die 24 kW sind zwingend für Warmwasserleistung notwendig.
Und daher ist das Gerät für dich völlig in Ordnung, dass eine MINDEST-Leistung hat, die vermutlich der MAXIMALEN Wärmelast des Objektes entspricht? :unsure:

Davon mal abgesehen ist hier nicht von einem "K"-Gerät die Rede.
Und eine Kombigerät benötigt wohl auch keine Zirkulationspumpe, oder????

buderus logaplus GB172-24 T50
zusätzliche teile die aus dem angebot rauslesen kann:
zirkulationsanschluss gb172t50
schlammabscheider flamco clean smart
grundfos comfort 15-14 B
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.119
Na dann, ist ja alles in Ordnung ....
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.365
Habt ihr heute Tomaten auf den Augen. Er hat nen seperaten Warmwasserspeicher. Der bleibt und der GB 172-14 kommt rein besser noch der 182-14. Da ist die min Leistung ok. Der T50 ist hier völlig fehl am Platz.
 

KD-Sauerland

Mitglied seit
02.09.2021
Beiträge
25
Hm, in seinem Angebot wird aber klar die Gb172 t50 erwähnt. Er sollte dem Installateur klar sagen das er kein t50 Gerät haben möchte und seinen alten Speicher weiterbenutzen möchte. Bei den t50 Modellen wird auch oft die Variante der Gb172i verkauft, dummerweise sieht die nur so aus wie eine Gb172, die ist technisch aber völlig anders gebaut, da passt weder die Brennerdichtung der Gb172 und auch nicht der Zündelektrodenblock, ausserdem macht das Gerät gern nervige Pfeifgeräusche, (Ich bin Kundendienstmonteur eines zertifizierten Buderus Fachbetriebes)
 

e.t.

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2023
Beiträge
7
gar nicht so einfach für mich da eine entscheidung zu finden
aber auf jeden fall bin ich dank euch schon auf dem weg etwas mehr zu verstehen

variante 1 never change a running system GB152-16
-reparatur ist bei dem gerät möglich
-nachfolger ist fast baugleich (ersatzteile)

variante 2 buderus logaplus GB172-14
-günstiger in der anschaffung als die varianten 3+4
-geringerer energieverbrauch/laufende kosten als die varianten 1+4
-alter warmwasserspeicher bleibt (ich denke es sind mind. 150l, wahrscheinlich etwas mehr)
-öko ;)

variante 3 buderus logaplus GB182-14i
-kleinere minimalste leistung (spart energie) → geringster energieverbrauch/laufende kosten
-early adopter
-teurer in der anschaffung als variante 2

variante 4 buderus logaplus GB172-24 T50
-der alte warmwasserspeicher kommt weg
-höchste anschaffungskosten
-höherer energieverbrauch/laufende kosten → teurer als die varianten 2+3
-evtl. nachteil des kleinen warmwasserspeichers (nur 50l)


noch unklar ist:
muss das alte abgasrohr getauscht werden? (variante 2-4)
sind die varianten 2 und 3 mit dem alten warmwasserspeicher kompatibel?
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Klemmt die Shift-Taste oder warum diese beschissene permanente Kleinschreibung ?
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.365
Wenn es ein 80/125 ist und noch ok könnte es bleiben . Nicht schon wieder mit billiger anfangen. Der 182 ist das bessere Gerät. Minimalleistung geringer, deshalb weniger Takten als beim 172.
 

e.t.

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2023
Beiträge
7
mir gefällt an der GB172-14 das die sehr ähnlich zu sein scheint wie die GB152-16.
die 152 läuft seit 2008 ohne größere probleme.
aber ich will auch nicht am falschen ende sparen, wird wahrscheinlich meine letzte heizung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.390
die 152 läuft seit 2008 ohne größere probleme.
Das war eine Katastrophenkiste.
Sowas möchtest du wieder? :unsure:
Nach 14 Jahren am Ende.

Wenns wieder Buderus sein soll würde ich auch GB 182 oder GB 192 verwenden.
Die GB 172 ist mittlerweilen eher ein Auslaufmodell.
 

e.t.

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2023
Beiträge
7
also dann hatte ich wohl das gegenteil eines montagsgeräts.
ich müsste mal die rechnungen nach schauen aber denke die hat in den 12 jahren ca.900€ für reparaturen verschlungen.
noch läuft die heizung ohne probleme. mein installateur rät mir eine neue zu kaufen.

aber ich merke die auswahl macht es nicht leicht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.390
Thema:

buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen

buderus logamax plus gb152-16 ein angebot für GB172-24 und viele fragen - Ähnliche Themen

  • Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2

    Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2: Moin, ich habe von Buderus eine Steuerung Logamatic BC400 in meiner Therme Logamax plus GB192i.2 verbaut. Ich suche vergeblich eine...
  • Buderus Logamax plus GB152 RC30 - Datum und Uhrzeit einstellen

    Buderus Logamax plus GB152 RC30 - Datum und Uhrzeit einstellen: Hallo zusammen, brauche Hilfe bei der Bedienung des RC30 (im GB152 verbaut) wie kann ich Datum und Uhrzeit ändern? zudem die Zirkulation...
  • Buderus Logamax plus GB172i.2 wird neu installiert

    Buderus Logamax plus GB172i.2 wird neu installiert: Da mein alter Kessel nach über 30 Jahren Betrieb die Segel gestreckt hat, ebenfalls ein Buderus Gasheizungskessel, soll ich nun das oben genannte...
  • Buderus Logamax plus GB112-24 mit Regler Logamatic TC100.2

    Buderus Logamax plus GB112-24 mit Regler Logamatic TC100.2: Liebe Heizungsprofis, ich lese schon eine Weile hier mit, nun möchte ich um Euren Rat bitten und bitte die Menge an Text zu entschuldigen. Wäre...
  • Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert

    Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert: Hallo Zusammen, wir sind ratlos... Unsere Heizung war nun 3 Monate komplett aus, da wir die Wohnung kernsaniert hatten. Gestern wurde das System...
  • Ähnliche Themen

    Oben