Buderus Heizspirale zugesetzt

Diskutiere Buderus Heizspirale zugesetzt im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin an alle. Ich bin neu hier und möchte ein paar Bilder von der Heizspirale meiner Heizung GB 122 zeigen. Die Heizung ist 14 Jahre alt. Ich habe...

lamminator

Threadstarter
Mitglied seit
29.05.2017
Beiträge
1
Moin an alle. Ich bin neu hier und möchte ein paar Bilder von der Heizspirale meiner Heizung GB 122 zeigen. Die Heizung ist 14 Jahre alt. Ich habe jährlich eine Wartung an der Therme machen lassen. Dabei wurde die Brennerkammer geöffnet und die Spirale von außen abgesaugt. Die Heizungsfirma hat gesagt, das reicht. Da ich mir Bilder von zugesetzten Spiralen im Netz angeschaut habe, wurde ich skeptisch. Ich habe dann selber mal die Brennkammer geöffnet und die Spirale von innen angeschaut. Alles weitere sagen die Bilder. Ich habe heute die Heizspirale erneuern lassen und dabei gesehen, das der Brennen verzogen und unrund ist. Das hätten die Monteure bei Wartung auch sehen müssen. Das tritt dann auf, wenn die heiße Luft nicht mehr durch die zugesetzte Spirale strömen kann. Jetzt wird mir auch klar, warum die Heizkosten gestiegen sind. Ich empfehle daher jedem Besitzer dieser Therme, auch mal in die Spirale zu schauen. Viele Grüße Ralf aus Hildesheim
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

So finde ich den Wärmetauscher(WT) regelmäßig vor.
Den Wärmeerzeuger absperren und entleeren, zwei Spangen und anschließend WTziehen, damit vor die Tür zum Auto gehen und mit größerer Kesselbürste reinigen, geht oft (wenn nicht sogar meist) schneller als mit Staubsauger oder ähnlichem darin "rumpopeln". Das interne Ausgleichgefäß ist parallel auch gleich geprüft. ;)
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
lamminator schrieb:
Ich empfehle daher jedem Besitzer dieser Therme, auch mal in die Spirale zu schauen.
Dafür muss der Gasanschluss geöffnet werden, was nur durch einen Fachmann gemacht werden sollte!!!

Wenn die Heizkurve an der Regelung richtig eingestellt und die Anlage richtig ausgelegt ist, bildet sich viel Kondensat und der Wärmetauscher reinigt sich dadurch ganz gut selbst.
Ich habe teilweise Anlagen an denen nach dem Öffnen der ganze Wärmatauscher voller Kondensat ist so das er tropft, das sind dann auch die, die kaum Schmutz dran haben.
 
Thema:

Buderus Heizspirale zugesetzt

Buderus Heizspirale zugesetzt - Ähnliche Themen

  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Ähnliche Themen

    Oben