Buderus Heizkesel GB 135 T

Diskutiere Buderus Heizkesel GB 135 T im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Mit diesem Kessel haben wir in der letzten Zeit sehr große Schwierigkeiten. Der Kundendiest unseres Heizungsbauers sowie selbst Monteure von...

Manf345

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2013
Beiträge
7
Mit diesem Kessel haben wir in der letzten Zeit sehr große Schwierigkeiten. Der Kundendiest unseres Heizungsbauers sowie selbst Monteure von Buderus bekommen die Fehlermeldung nicht in den Griff.
Flammenstrom und Düse neu eingestellt bzw. erneuert.

Nach erfolgter Reparatur bzw. Wartung kommt nach kurzer Zeit die Fehlermelung H6, dann 6 l und 6 U., d.h. dann die Heizung springt nicht mehr von selbst an , nur durch Drücken des Reset Knopfes.

Jetzt hat der Buderus Monteur gesagt, wenn das nochmals vorkommt muss der Kessel auf Dichtigkeit geprüft werden.
Einzeln Stückchen der Dichtung lagen im Kessel.
1. Kann ein Kessel nach 6 Jahren schon undicht sein ?
2. Sollte die Undichtigkeit dann Schuld an den laufenden Fehlermeldungen sein. ?

Wie sollen wir uns jetzt verhalten ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Mal ne Frage.

Das Ausdehnungsgefäß wurde mal geprüft?
BTW: Gibts noch ein weiteres, externen Ausdehnungsgefäß? Das interne Gefäß ist nämlich fast immer zu klein.
 

Manf345

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2013
Beiträge
7
Hausdoc schrieb:
Mal ne Frage.

Das Ausdehnungsgefäß wurde mal geprüft?
BTW: Gibts noch ein weiteres, externen Ausdehnungsgefäß? Das interne Gefäß ist nämlich fast immer zu klein.
Das Ausdehnungsgefäß wurde vor 2 Jahren erneuert.ein weiteres Ausdehnungsgefäß gibt es nicht!
 

Manf345

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2013
Beiträge
7
Hausdoc schrieb:
Vor 2 Jahren erneuert haiß nicht automatisch in Ordnung. Laß das mal prüfen. Auch ob die Größe passt.
Bin ja kein Fachmann, aber wie hängt das mit der Fehlermeldung zusammen bzw. Brennerstart ?

Zweitens, hat die Dichtigkeit, wie Buderus meint auch damit zu tun?
Sie wollten beim nächsten Einsatz die Dichtigkeit prüfen, wenn nicht dicht mßßte der Kessel ausgetauscht werden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Den Kessel abdrücken kann auch dein Fachmann.

Falls hier doch etwas undicht ist und der Kessel alleine Druck verliert, müsste der Kesselblock erneuert werden. Das halte ich aber für eher unwahrscheinlich.
 
Thema:

Buderus Heizkesel GB 135 T

Buderus Heizkesel GB 135 T - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben