Buderus G_ 124LP Lownox-plus Brennerstörung

Diskutiere Buderus G_ 124LP Lownox-plus Brennerstörung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und Hoffe hier eine Lösung für das Problem mit meiner Gas-Zentralheizung zu bekommen: Buderus G_...

hottie

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2018
Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich bin neu in diesem Forum und Hoffe hier eine Lösung für das Problem mit meiner Gas-Zentralheizung zu bekommen:

Buderus G_ 124LP Lownox-plus
Steuergerät: HS3220--XE11120000

Über den Sommer ist die Heizung problemlos gelaufen um hauptsächlich den Warmwasserboiler zu bedienen . . .

Hatte im letzten Winter -wie auch schon im Winter davor- öfters Aussetzter, die sich in den letzten aktuellen Tagen wiederspiegeln bzw. verstärkt zeigen, aktuell bei beinahe jedem Startvorgang:
- Beim Startvorgang ist die kleine Flamme schnell gezündet und brennt auch gut, aber nach einigen Sekunden während des Zünden des Vollfeuers wird der Vorgang abgebrochen und statt dessen ein neuner Startvorgang begonnen was sich einige male wiederholen kann (4-5x) bis die Heizung auf Störung (rote Leuchte brennt) geht.

In dieser Zeit dachte ich an den Austausch des Brennersteuergerätes, sehe dies jetzt als unnötig nach dem letzten Versuch:
Ich habe die Heizung in den Schornsteinfegermodus geschaltet, in diesem Zustand arbeitet die Anlage problemlos, selbst Fehlzündungen gibt es nicht mehr - also funktioniert die Zündeinrichtung doch.

Zur weiteren Information:
Ich habe in den letzten Monaten (in der kühleren Jahreszeit) mehrfach den Brenner ausgebaut, den Brennraum und auch den Brenner selber gut gereinigt und dabei auch die Zündelektroden nicht vergessen. Der ganze Aufwand brachte aber keine Besserung, die Aussetzer sind trotzdem noch da.

Hatte vor 2 Jahren eine Fachfirma wegen diesem Problem im Haus, die haben das Brennsteuergerät ausgetauscht, ihr gutes Geld verlangt und sind wieder abgezogen, aber eines haben sie vergessen - - das Problem mit zu nehmen . . . soll heißen: Die Geldausgabe war für'n Ar... !

Nun rufe ich hier um HILFE . . .
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.401
Hat dieser Kessel einen Gasdruckwächter?

Wenn ja- prüfen lassen ( von Fachfirma!!)
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.443
Ich habe in den letzten Monaten (in der kühleren Jahreszeit) mehrfach den Brenner ausgebaut, den Brennraum und auch den Brenner selber gut gereinigt und dabei auch die Zündelektroden nicht vergessen
Klarer Fall einer Disqualifikation !
ACHTUNG : GASGERÄT ! Das ist nix für Laienhände, Hier besteht absolute Fachbetriebspflicht. Das hast du mit deiner Unterschrift unter deinen Gasliefervertrag anerkannt.
 

hottie

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2018
Beiträge
3
Hallo zusammen,

@Hausdoc:
Habe versucht heraus zu finden, ob in meiner Anlage einen Gasdruckwächter verbaut ist - anscheinend - JA.

Meine Frage ist dann aber, warum geht die Heizung im "Normalbetrieb" öfters auf Störung und im Schornsteinfegermodus nie - wird dabei der Wächter umgangen?


@tricotrac:
Disqualifikation abgelehnt!
Der Bereich in dem ich mich hier bewege ist recht sicher, wenn man verschiedene Regeln beachtet und des weiteren:
Ich weiß ja nicht welchen Gas-Lieferanten du hast, aber um sicher zu gehen habe ich mir meinen Vertrag mal unter die Lupe genommen (vor allem das Kleingedruckte) und nichts dergleichen gefunden was auf eine "Fachbetriebspflicht" o.ä. wie auch eigene Arbeiten, Heimwerker arbeiten, selber machen, usw. hindeutet, das einzige das in diesem Vertrag in diese Richtung geht wird als "Gasdiebstahl" bezeichnet und deutet auf die Umgehung des Gaszählers hin, was hierbei absolut nicht der Fall ist . . . Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.401
Wenn der Gasdruck bei öffnen des Hauptgasventiles zusammenbricht, wird der Betrieb ohne Störmeldung abgebrochen.

Wenn du das Problem nur im Regelbetrieb , nicht aber im Kaminkehrerbetrieb hast, ist das Brennerrelais defekt. -> Wirtschaftlicher Totalschaden.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.443
Disqualifikation abgelehnt!
Der Bereich in dem ich mich hier bewege ist recht sicher, wenn man verschiedene Regeln beachtet und des weiteren:
Ich weiß ja nicht welchen Gas-Lieferanten du hast, aber um sicher zu gehen habe ich mir meinen Vertrag mal unter die Lupe genommen (vor allem das Kleingedruckte) und nichts dergleichen gefunden was auf eine "Fachbetriebspflicht" o.ä. wie auch eigene Arbeiten, Heimwerker arbeiten, selber machen, usw. hindeutet, das einzige das in diesem Vertrag in diese Richtung geht wird als "Gasdiebstahl" bezeichnet und deutet auf die Umgehung des Gaszählers hin, was hierbei absolut nicht der Fall ist . . . Danke
Ist recht einfach zu erklären : Basis ist der §42 Absatz 2 Nr. 2 des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Das ist die rechtliche Grundlage der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) Dieser unterliegen alle Gasversorger in Deutschland. Siehe §13 Absatz 2 der NDAV.
Darin wird auch auf den DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfach) hingewiesen, dessen technische Grundlage die TRGI 2008 (Technische Regeln Gasinstallation) gilt.
Dort steht im Anhang 5c geschrieben : Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen
Sichtprüfungen dürfen vom Betreiber der Gasinstallation selbst vorgenommen werden.
Inspektionen sind von einem Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) durchzuführen
Wartungen und Instandsetzungen sind von einem Vertragsinstallationsunternehmen durchzuführen.
Vertragsinstallationsunternehmen sind Fachbetriebe, welche im Installateurverzeichnis der Gasversorger gelistet sind !
Damit habe ich dir hier die Fachbetriebspflicht ausreichend erklärt.
 

hottie

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2018
Beiträge
3
@Hausdoc:
Du machst mir wirklich Hoffnungen . . .
Heute (Samstag) z.B. ist die Heizung komplett ohne auf Störung zu gehen durchgelaufen . . .


@tricotrac:
Herzlichen Dank an tricotrac und seine Darlegung der Gesetzesgrundlage.

So macht es wirklich keinen Spaß sich über bestehende Probleme informieren zu wollen - es gibt eben immer Menschen, die meinen immer Recht zu haben bzw. meinen zu müssen, andere in Ihre Schranken zu weisen . . . leider - versuch das lieber mal auf den deutschen Straßen :kopfnuss:

Unter solchen Umständen bin ich raus hier - hätte was werden können . . .

Vielen DANK tricotrac!!!


. . . und tschüssssssss
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.401
Du machst mir wirklich Hoffnungen . . .
Heute (Samstag) z.B. ist die Heizung komplett ohne auf Störung zu gehen durchgelaufen . . .

Dann laß vom Fachmann den Gasfließdruck überprüfen - und zwar während mindestens 30 Brennerstarts.
Wenn hier alles OK ist und sich dann das beschriebene Fehlerbild zeigt kann man in dem Fall die paar Euro für einen neunen Gasdruckwächter investieren.
Bei allen anderen Möglichleiten /Fehlern besteht wirtschaftlicher Totalschaden.
 
Thema:

Buderus G_ 124LP Lownox-plus Brennerstörung

Buderus G_ 124LP Lownox-plus Brennerstörung - Ähnliche Themen

  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Erweiterung Buderus ecomatic G_ 124LP 21 KW 32l/Min

    Erweiterung Buderus ecomatic G_ 124LP 21 KW 32l/Min: Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage: wir haben o.g. Anlage ohne Warmwasserbereitung und aktuell 230 qm zu heizende Fläche. Nun soll wg...
  • Ähnliche Themen

    Oben