Hallo zusammen,
wie immer um diese Jahreszeit macht die Heizung Sorgen.
Gestern morgen ist mir aufgefallen, dass die Heizkörper im EG alle kalt waren, im 1 OG jedoch warm.
Ich habe eine Umwälzpumpe (Grundfos Alpha, ca. 2 Jahre alt) für den gesamten Kreislauf. Die Anlage an sich steht im Keller.
Damit ich prüfen kann, ob es einfach nur die Restwärme oben war, habe ich die Regelung auf manuell stellt. Die Temp im Kessel hat 99 Grad erreicht und der STB löste aus. Der Druck im Heizkreislauf stieg um 1/3 an.
Zunächst habe ich die Heizung abgeschaltet und den Druck aus dem System gelassen (entlüftet, war ne Menge heiße Luft).
Nachdem die Anlage etwas abkühlen durfte, habe ich sie wieder angeschaltet und bei einer Kesseltemp von 40 Grad den STB wieder aktiviert. Die Anlage sprang auch sofort an, jedoch werden weiterhin nur die Heizkörper im 1. OG warm, im EG jedoch nur lauwarm.
Mir ist aufgefallen, dass die Umwälzpumpe schwarz bleibt. Auch wenn die Anlage stromlos geschaltet wird und wieder ans Netz genommen wird, passiert nichts. Normalerweise geht das Display immer kurz an und zeigt irgendwelche Striche (ich denke mal, ein kurzer Selbsttest).
Die Leitungen vor und nach der Umwälzpumpe sind heiß.
Ist es möglich, dass die Umwälzpumpe defekt ist, und die Heizkörper trotzdem warm werden? Nach meinem Verständnis müssten diese ja eher kalt bleiben, da die Anlage bei einer defekten Pumpe nunmal nicht pumpen kann.
Aus der Anleitung der Grundfos wird man auch nicht so wirklich schlau.
Bei "Leuchtet nicht" stehen folgende Sachen zur Auswahl:
a) Eine Sicherung in der Elektroinstallation ist durchgebrannt/hat ausgelöst.
Die Sicherung austauschen. (mir ist aber keine Sicherung bekannt)
b) Der Fehlerstrom-Schutzschalter oder Fehlerspannungs-Schutzschalter hat
ausgelöst.
Den Schutzschalter wieder einschalten. (das ist nicht passiert)
c) Die Pumpe ist defekt.
Die Pumpe austauschen. (Macht nur Sinn, wenn die Pumpe auch defekt ist und dann würden doch alle Heizkörper kalt bleiben).
Das hilft mir persönlich nun auch nicht wirklich weiter. Aber vielleicht euch?
Gruß an die Experten
wie immer um diese Jahreszeit macht die Heizung Sorgen.
Gestern morgen ist mir aufgefallen, dass die Heizkörper im EG alle kalt waren, im 1 OG jedoch warm.
Ich habe eine Umwälzpumpe (Grundfos Alpha, ca. 2 Jahre alt) für den gesamten Kreislauf. Die Anlage an sich steht im Keller.
Damit ich prüfen kann, ob es einfach nur die Restwärme oben war, habe ich die Regelung auf manuell stellt. Die Temp im Kessel hat 99 Grad erreicht und der STB löste aus. Der Druck im Heizkreislauf stieg um 1/3 an.
Zunächst habe ich die Heizung abgeschaltet und den Druck aus dem System gelassen (entlüftet, war ne Menge heiße Luft).
Nachdem die Anlage etwas abkühlen durfte, habe ich sie wieder angeschaltet und bei einer Kesseltemp von 40 Grad den STB wieder aktiviert. Die Anlage sprang auch sofort an, jedoch werden weiterhin nur die Heizkörper im 1. OG warm, im EG jedoch nur lauwarm.
Mir ist aufgefallen, dass die Umwälzpumpe schwarz bleibt. Auch wenn die Anlage stromlos geschaltet wird und wieder ans Netz genommen wird, passiert nichts. Normalerweise geht das Display immer kurz an und zeigt irgendwelche Striche (ich denke mal, ein kurzer Selbsttest).
Die Leitungen vor und nach der Umwälzpumpe sind heiß.
Ist es möglich, dass die Umwälzpumpe defekt ist, und die Heizkörper trotzdem warm werden? Nach meinem Verständnis müssten diese ja eher kalt bleiben, da die Anlage bei einer defekten Pumpe nunmal nicht pumpen kann.
Aus der Anleitung der Grundfos wird man auch nicht so wirklich schlau.
Bei "Leuchtet nicht" stehen folgende Sachen zur Auswahl:
a) Eine Sicherung in der Elektroinstallation ist durchgebrannt/hat ausgelöst.
Die Sicherung austauschen. (mir ist aber keine Sicherung bekannt)
b) Der Fehlerstrom-Schutzschalter oder Fehlerspannungs-Schutzschalter hat
ausgelöst.
Den Schutzschalter wieder einschalten. (das ist nicht passiert)
c) Die Pumpe ist defekt.
Die Pumpe austauschen. (Macht nur Sinn, wenn die Pumpe auch defekt ist und dann würden doch alle Heizkörper kalt bleiben).
Das hilft mir persönlich nun auch nicht wirklich weiter. Aber vielleicht euch?
Gruß an die Experten