Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen

Diskutiere Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo ich habe die heizung auf den komfortsollwert 21°c programmiert, von mo-sonntag. heizkreis 1 und von 7 uhr bis 20 uhr. müsste die heizung...

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

ich habe die heizung auf den komfortsollwert 21°c programmiert, von mo-sonntag. heizkreis 1 und von 7 uhr bis 20 uhr.
müsste die heizung nicht ab 20 uhr auf den reduziersollwert (eingestellt 17 °c) schalten? den zeitraum für reduziert-sollwert muss man ja nicht extra programmieren oder?
in der anleitung steht ja , außerhalb der komfortsollwert- zeit heizt die heizung mit reduziertwert.
tut sie aber nicht.
auch wenn ich auf manuell den reduzierbetrieb anwähle bleiben brenner und umwäzpumpe aus!
für jede hilfe wäre ich sehr dankbar.

mfg gerald
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Ab den Zeitpunkt des Reduziersollwertes, hier 20:00, schaltet die Heizung automatisch auf den Reduziertsollwert. Dies heisst aber nicht das Brenner und Pumpe aus sind! Ob die Regelung umgeschaltet hat erkennt man am Mondsymbol im Display.
 

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

brenner und pumpe sind aber dann bei mir aus und das mondsymbol kommt nicht. das problem ist daß die heizkörper dann kalt werden.
wie gesagt kann ich auch nicht im manualbetrieb auf reduziert heizen schalten.

mfg
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.023
Hi!

Hallo!
Ab dem "Abschaltzeitraum" greift die so genannte "Schnellabsenkung"! D.h., dein Gerät geht davon aus, dass es Stunden "X" komplett ausbleiben kann, bis es den Reduziertsollwert rechnerisch erreicht hat! Dies richtet sich nach der eingestellten Gebäudezeitkonstante!

Ggf. die Schnellabsenkung für den entsprechenden Heizkreis auf "AUS" programmieren!

GRuß,
-GR-
 

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

ja, das stimmt, habe es getestet. vielen dank!!!!

mfg
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Ich meinte das richtige aber hab es fürchterlich schlecht erklärt. Da hat Greerabbit es klar besser erklärt.
 
Thema:

Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen

Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110

    Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110: Hallo! Seit der Wartung vor 4 Wochen nur noch Probleme, Firma war drei mal da, stand heute: können nicht helfen, wissen nicht... Ich bin leider...
  • Brötje Eurotronic D

    Brötje Eurotronic D: Hallo, meine Brötje Eurotronic D ärgert mich seit ein paar Tagen! Ganz plötzlich funktioniert die Speicherladepumpe und die Heizungspumpe nicht...
  • Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch

    Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch: Hallo Heizungsfachleute, ich habe da mal ein Problem. Bei der Heizung meiner Mutter wollte ich heute den Wasserdruck durch auffüllen der Heizung...
  • NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte

    NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte: Hallo, ich habe zu Hause Gas Brötje WGB 20 C es sind 2 Heizkreisse, kann mir jemand erklären was ist HZ1 und HZ 2 ?? Wir haben nur...
  • nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen

    nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen: hallo, ich habe zu Hause Brotje Gas( sehe unten Bild) Und nur Fussbodenheizung.Haus ca. 220 m und 3 Etagen mit nur Fussbodenheizung, Baujahr 1986...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110

      Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110: Hallo! Seit der Wartung vor 4 Wochen nur noch Probleme, Firma war drei mal da, stand heute: können nicht helfen, wissen nicht... Ich bin leider...
    • Brötje Eurotronic D

      Brötje Eurotronic D: Hallo, meine Brötje Eurotronic D ärgert mich seit ein paar Tagen! Ganz plötzlich funktioniert die Speicherladepumpe und die Heizungspumpe nicht...
    • Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch

      Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch: Hallo Heizungsfachleute, ich habe da mal ein Problem. Bei der Heizung meiner Mutter wollte ich heute den Wasserdruck durch auffüllen der Heizung...
    • NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte

      NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte: Hallo, ich habe zu Hause Gas Brötje WGB 20 C es sind 2 Heizkreisse, kann mir jemand erklären was ist HZ1 und HZ 2 ?? Wir haben nur...
    • nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen

      nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen: hallo, ich habe zu Hause Brotje Gas( sehe unten Bild) Und nur Fussbodenheizung.Haus ca. 220 m und 3 Etagen mit nur Fussbodenheizung, Baujahr 1986...

    Werbepartner

    Oben