Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen

Diskutiere Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo ich habe die heizung auf den komfortsollwert 21°c programmiert, von mo-sonntag. heizkreis 1 und von 7 uhr bis 20 uhr. müsste die heizung...

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

ich habe die heizung auf den komfortsollwert 21°c programmiert, von mo-sonntag. heizkreis 1 und von 7 uhr bis 20 uhr.
müsste die heizung nicht ab 20 uhr auf den reduziersollwert (eingestellt 17 °c) schalten? den zeitraum für reduziert-sollwert muss man ja nicht extra programmieren oder?
in der anleitung steht ja , außerhalb der komfortsollwert- zeit heizt die heizung mit reduziertwert.
tut sie aber nicht.
auch wenn ich auf manuell den reduzierbetrieb anwähle bleiben brenner und umwäzpumpe aus!
für jede hilfe wäre ich sehr dankbar.

mfg gerald
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Ab den Zeitpunkt des Reduziersollwertes, hier 20:00, schaltet die Heizung automatisch auf den Reduziertsollwert. Dies heisst aber nicht das Brenner und Pumpe aus sind! Ob die Regelung umgeschaltet hat erkennt man am Mondsymbol im Display.
 

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

brenner und pumpe sind aber dann bei mir aus und das mondsymbol kommt nicht. das problem ist daß die heizkörper dann kalt werden.
wie gesagt kann ich auch nicht im manualbetrieb auf reduziert heizen schalten.

mfg
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!

Hallo!
Ab dem "Abschaltzeitraum" greift die so genannte "Schnellabsenkung"! D.h., dein Gerät geht davon aus, dass es Stunden "X" komplett ausbleiben kann, bis es den Reduziertsollwert rechnerisch erreicht hat! Dies richtet sich nach der eingestellten Gebäudezeitkonstante!

Ggf. die Schnellabsenkung für den entsprechenden Heizkreis auf "AUS" programmieren!

GRuß,
-GR-
 

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

ja, das stimmt, habe es getestet. vielen dank!!!!

mfg
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Ich meinte das richtige aber hab es fürchterlich schlecht erklärt. Da hat Greerabbit es klar besser erklärt.
 
Thema:

Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen

Brötje WOB 20 kann nicht auf reduzierwert heizen - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    Oben