BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

Diskutiere BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Stand: Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend. Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im...

broetjespkfan

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
Stand:
Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend.
Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im Schornimodus.
Öldüse verrußst, der Brennraum recht sauber.

Maßnahmen:
Wartung komplett durchgeführt, zusätzlich 6mm Leitung durchgepustet,Flackerdetektor gescheckt, Pumpendruck1 und 2 eingestellt (etwas höher in 1), Flamme recht ruhig blau
Ergebnis:
Flammenabriß nach 2 bis 4 min :kopfnuss:
Maßnahme:
Magnetventil 1 sitzt vor der Druckleitung, deshalb Magnetspule 2 auf 1 gesteckt, Schornimodus Teillast und Ventil 2 ohne Kopf
Ergebnis:
Brenner lüppt :thumbsup: 131 NADA :)
Maßnahme:
Magnetventil Stufe 1 getauscht
Ergebnis:
Happy, da Schaden unter 50 Euro
Maßnahme:
In's Forum gepostet :thumbup:
 

broetjespkfan

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
Danke Doc :rolleyes:

PS:
Die Spulen haben 8 watt, glaube ich.
Leider gehen die nicht immer ganz kaputt, sondern verringern die Leistung, mit dem Ergebnis das Sie nicht ganz öffnen.
Der FA merkt das, der Betreiber nicht, die Kiste geht in 131
 
Thema:

BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min - Ähnliche Themen

  • Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme

    Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme: Hallo ihr Gescheiten da draußen, die sich mit Heizanlagen von Brötje w.o. beschrieben auskennen. Ich, Frau und keine Ahnung von der Materie...
  • Brötje Raumgerät OpenTherm RGI

    Brötje Raumgerät OpenTherm RGI: Guten Abend Ich habe ein Problem mit oben genanntem Raumgerät. Ich nutze die Präsenztaste am Raumgerät um die Temperatur abzusenken wenn ich...
  • Heizwertgerät: Brötje, Vaillant oder Buderus?

    Heizwertgerät: Brötje, Vaillant oder Buderus?: Bin neu hier, Vermieter und in meiner vermieteten Wohnung ist die alte Buderus Therme nach 20 jahren defekt und muss erneuert werden. Aufgrund...
  • Geräusche/Brötje EcoTherm Plus WGB 15-38H

    Geräusche/Brötje EcoTherm Plus WGB 15-38H: Hallo zusammen, seit 2017 haben wir für unser neues Haus eine Brötje Gas-Brennwertkessel EcoTherm Plus WGB 15-38 H einbauen lassen. Die Heizung...
  • Brötje - Solarpumpe immer in Standby

    Brötje - Solarpumpe immer in Standby: Hallo liebe Fachleute, vielleicht kann mir jemand helfen ... Habe einen 2 Jahre alten Brötje WGB EVO15-28H Brennwertkessel mit...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme

      Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme: Hallo ihr Gescheiten da draußen, die sich mit Heizanlagen von Brötje w.o. beschrieben auskennen. Ich, Frau und keine Ahnung von der Materie...
    • Brötje Raumgerät OpenTherm RGI

      Brötje Raumgerät OpenTherm RGI: Guten Abend Ich habe ein Problem mit oben genanntem Raumgerät. Ich nutze die Präsenztaste am Raumgerät um die Temperatur abzusenken wenn ich...
    • Heizwertgerät: Brötje, Vaillant oder Buderus?

      Heizwertgerät: Brötje, Vaillant oder Buderus?: Bin neu hier, Vermieter und in meiner vermieteten Wohnung ist die alte Buderus Therme nach 20 jahren defekt und muss erneuert werden. Aufgrund...
    • Geräusche/Brötje EcoTherm Plus WGB 15-38H

      Geräusche/Brötje EcoTherm Plus WGB 15-38H: Hallo zusammen, seit 2017 haben wir für unser neues Haus eine Brötje Gas-Brennwertkessel EcoTherm Plus WGB 15-38 H einbauen lassen. Die Heizung...
    • Brötje - Solarpumpe immer in Standby

      Brötje - Solarpumpe immer in Standby: Hallo liebe Fachleute, vielleicht kann mir jemand helfen ... Habe einen 2 Jahre alten Brötje WGB EVO15-28H Brennwertkessel mit...

    Werbepartner

    Oben