Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend.
Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im Schornimodus.
Öldüse verrußst, der Brennraum recht sauber.
Maßnahmen:
Wartung komplett durchgeführt, zusätzlich 6mm Leitung durchgepustet,Flackerdetektor gescheckt, Pumpendruck1 und 2 eingestellt (etwas höher in 1), Flamme recht ruhig blau
Ergebnis:
Flammenabriß nach 2 bis 4 min
Maßnahme:
Magnetventil 1 sitzt vor der Druckleitung, deshalb Magnetspule 2 auf 1 gesteckt, Schornimodus Teillast und Ventil 2 ohne Kopf
Ergebnis:
Brenner lüppt 131 NADA
Maßnahme:
Magnetventil Stufe 1 getauscht
Ergebnis:
Happy, da Schaden unter 50 Euro
Maßnahme:
In's Forum gepostet
Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend.
Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im Schornimodus.
Öldüse verrußst, der Brennraum recht sauber.
Maßnahmen:
Wartung komplett durchgeführt, zusätzlich 6mm Leitung durchgepustet,Flackerdetektor gescheckt, Pumpendruck1 und 2 eingestellt (etwas höher in 1), Flamme recht ruhig blau
Ergebnis:
Flammenabriß nach 2 bis 4 min
Maßnahme:
Magnetventil 1 sitzt vor der Druckleitung, deshalb Magnetspule 2 auf 1 gesteckt, Schornimodus Teillast und Ventil 2 ohne Kopf
Ergebnis:
Brenner lüppt 131 NADA
Maßnahme:
Magnetventil Stufe 1 getauscht
Ergebnis:
Happy, da Schaden unter 50 Euro
Maßnahme:
In's Forum gepostet