Hallo,
zum Hintergrund, eine klassische Geschichte. Nach dem Einbau der Brötje Anlage in 2019 war unser Ansprechpartner bzw. das Unternehmen nicht mehr existent. Die Anlage war aber ordentlich abgenommen und alles lief. Im ersten Winter stellte ich bereits fest, dass Datum und Uhrzeit völlig falsch waren. Also richtig abweichend. So konnte die automatische Steuerung natürlich nicht ordentlich regeln. Das hatte ich dann schnell konfiguriert und danach lief sie dann vor sich hin. Eine neue Firma für den Servicevertrag konnte gefunden werden.
In Vorbereitung auf die Kostenexplosion habe ich mich intensiv mit der Anlage und den Parametern beschäftigt. Tatsächlich habe ich jetzt ein paar Fragezeichen im Kopf und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Zum Objekt: Altbau 1934, saniert, 3 Wohneinheiten
Zum Anfang war es nicht warm genug in den Wohnungen. Daher hatten wir die Steilheit im Heizkreis 1 erhöht. Dann passte es.
Frage 1: wie verhält sich Komfort- und Absenktemperatur zur Kennlinie? Mein Verständnis davon ist, dass die Kennlinie Vorlauftemperatur im Verhältnis zur Außentemperatur regelt und bei max geöffneten Ventilen in den Räumen die Komforttemperatur erreicht wird. Eine individuell Reduzierung erfolgt entsprechend über die Thermostate. Richtig?
Frage 2: Weshalb liegt die Kesseltemperatur bei den warmen Temperaturen über 50 Grad? Liegt es an der Trinkwassererwärmung?
Frage 3: Wir haben einen Heizkreis der von der Anlage ab geht. Die Rohre werden im Anschluss gesplittet und wandern entsprechend die Etagen nach oben. Laut Bedienungsanleitung gibt es dann eigentlich auch nur die Steuerung für den einen Heizkreis. Weshalb gibt es hier noch Zeitprogramm 3/HK3 und Zeitprogramm 5? Zeitprogramm 4/TWW ist ja Trinkwasser.
Frage 4: Ist die Sommergrenze für den HK1 nicht etwas hoch? Gerade aktuell geht es ja in den Nächten unter 20 Grad und dann ist heizen aber noch lange keine Notwendigkeit.
Frage 5: Was passiert außerhalb der definierten Zeit des HK4/TWW? Hier ist ja keine Reduziertemperatur definiert.
Frage 6: Was kann aus eurer Sicht hier noch optimiert werden?
Ich weiß, dass war sehr viel und ich kann verstehen, wenn hier keiner einsteigen will. Für eine ehrliche und versierte Antwort wäre ich sehr dankbar.
Hier alle Daten die ich heute ausgelesen habe.
Grüße
Yves
zum Hintergrund, eine klassische Geschichte. Nach dem Einbau der Brötje Anlage in 2019 war unser Ansprechpartner bzw. das Unternehmen nicht mehr existent. Die Anlage war aber ordentlich abgenommen und alles lief. Im ersten Winter stellte ich bereits fest, dass Datum und Uhrzeit völlig falsch waren. Also richtig abweichend. So konnte die automatische Steuerung natürlich nicht ordentlich regeln. Das hatte ich dann schnell konfiguriert und danach lief sie dann vor sich hin. Eine neue Firma für den Servicevertrag konnte gefunden werden.
In Vorbereitung auf die Kostenexplosion habe ich mich intensiv mit der Anlage und den Parametern beschäftigt. Tatsächlich habe ich jetzt ein paar Fragezeichen im Kopf und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Zum Objekt: Altbau 1934, saniert, 3 Wohneinheiten
Zum Anfang war es nicht warm genug in den Wohnungen. Daher hatten wir die Steilheit im Heizkreis 1 erhöht. Dann passte es.
Frage 1: wie verhält sich Komfort- und Absenktemperatur zur Kennlinie? Mein Verständnis davon ist, dass die Kennlinie Vorlauftemperatur im Verhältnis zur Außentemperatur regelt und bei max geöffneten Ventilen in den Räumen die Komforttemperatur erreicht wird. Eine individuell Reduzierung erfolgt entsprechend über die Thermostate. Richtig?
Frage 2: Weshalb liegt die Kesseltemperatur bei den warmen Temperaturen über 50 Grad? Liegt es an der Trinkwassererwärmung?
Frage 3: Wir haben einen Heizkreis der von der Anlage ab geht. Die Rohre werden im Anschluss gesplittet und wandern entsprechend die Etagen nach oben. Laut Bedienungsanleitung gibt es dann eigentlich auch nur die Steuerung für den einen Heizkreis. Weshalb gibt es hier noch Zeitprogramm 3/HK3 und Zeitprogramm 5? Zeitprogramm 4/TWW ist ja Trinkwasser.
Frage 4: Ist die Sommergrenze für den HK1 nicht etwas hoch? Gerade aktuell geht es ja in den Nächten unter 20 Grad und dann ist heizen aber noch lange keine Notwendigkeit.
Frage 5: Was passiert außerhalb der definierten Zeit des HK4/TWW? Hier ist ja keine Reduziertemperatur definiert.
Frage 6: Was kann aus eurer Sicht hier noch optimiert werden?
Ich weiß, dass war sehr viel und ich kann verstehen, wenn hier keiner einsteigen will. Für eine ehrliche und versierte Antwort wäre ich sehr dankbar.
Hier alle Daten die ich heute ausgelesen habe.
Grüße
Yves