Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf

Diskutiere Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Wir haben regelmäßig festgestellt, dass beim Laden des Trinkwarmwasserspeichers auch der Heizkreis mit entsprechend erhitztem Wasser (ca...

ccx01

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
38
Hallo,

Wir haben regelmäßig festgestellt, dass beim Laden des Trinkwarmwasserspeichers auch der Heizkreis mit entsprechend erhitztem Wasser (ca. 70°) beaufschlagt wurde. Die Raumheizung, die sonst mit niedriger Vorlauftemperatur betrieben wird (ca. 40 bis 45°), bekam dadurch jedes Mal während der gesamten Dauer der Trinkwasseraufheizung viel zu heißes Wasser ab; der Aufheizvorgang zog sich entsprechend in die Länge.

Hat jemand eine Idee, warum das so ist und Tipps zur Behebung? Unsere Vermutung ist, dass es schon immer so war und wir es erst bemerkt haben, als wir die Heizkurve stark reduziert haben.

Vielen Dank!

Alex
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.173
Zur Trennung von Warmwasserbereitung und Heizbetrieb ist das Umschaltventil zuständig. Entweder arbeitet der Umschaltmotor nicht mehr sauber oder (wahrscheinlicher) der Ventilkörper ist verdreckt / verschlissen und muss erneuert werden
 

ccx01

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
38
Ist das ein Grund zur Sorge oder verschwende ich im Moment nur Gas für die Erwärmung des Trinkwassers und des Heizkreislaufs?
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.173
Es wird jetzt nicht unmittelbar zu Problemen kommen, allerdings würde ich eine zeitnahe Überprüfung des Ventils bzw generell der Ursache empfehlen. Verschlissene Bauteile neigen dazu ihre Symptome mit der Zeit zu verstärken, was irgendwann zum Heizungsausfall führen kann. Die Materialkosten sind überschaubar und für das alte Gerät noch durchaus vertretbar
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Wir haben regelmäßig festgestellt, dass beim Laden des Trinkwarmwasserspeichers auch der Heizkreis mit entsprechend erhitztem Wasser (ca. 70°) beaufschlagt wurde
Btw, im Sinne von Materialschonung, Vermeidung von Kalkausfall und nicht zuletzt zumindest teilweiser Brennwertausnutzung würde ein Absenken auf höchstens 60 °C in dieser Hinsicht nur positive Auswirkungen haben.
 

ccx01

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
38
Wäre das dann die Kesseltemperatur oder die Trinkwassertemperatur (derzeit auf 55 Grad eingestellt) ?
 

ccx01

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
38
Natürlich die Kesseltemperatur (Trinkwasser Soll plus Vorlaufüberhöhung)
Hallo mops14,

Ich habe mir die Parameter hier (Seite 47) angesehen, aber ich kann die richtigen Prog.-Nr. nicht finden (neben Parameter 1610, Seite 48). Kannst du mir bitte weitere Hinweise geben?

Vielen Dank!
 

ccx01

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
38
1610 plus 5020 (bzw. 5019) = Kesselsollwert
Vielen Dank! Ist es richtig zu verstehen, dass der Parameter Vorlaufsollwertüberhöhung hauptsächlich steuert, wie schnell das Trinkwasser-Soll erreicht wird? Mit anderen Worten, je höher die Kesseltemperatur ist, desto höher ist die Heizleistung und desto kürzer ist die Trinkwasserbereitung?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.223
Der Speicher ist 95 Liter groß. 2 Erwachsene, 1 kleines Kind.
Dann würde ich sogar nur 45 °C WW soll empfehlen +10 K Überhöhung, dann macht dein Kessel mit 55 °C im Vorlauf das WW heiß.

Im Sommer reichen +5 K.
 

ccx01

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
38
Dann würde ich sogar nur 45 °C WW soll empfehlen +10 K Überhöhung, dann macht dein Kessel mit 55 °C im Vorlauf das WW heiß.

Im Sommer reichen +5 K.
Würdest du auch empfehlen, den Reduziertsollwert bei 40 Grad zu belassen?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.223
Würdest du auch empfehlen, den Reduziertsollwert bei 40 Grad zu belassen?
Was meinst du damit?
Wenn kein WW benötigt wird, dann ganz aus.
Idealerweise zwei Stunden vor der letzten Dusche.
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Würdest du auch empfehlen, den Reduziertsollwert bei 40 Grad zu belassen?
Steht bei mir auf 8 °C
Soll der Kessel Sollwert Handbetrieb (Prog. 2214) auch bei 60 Grad bleiben?
Hat auf die WW-Bereitung keinen Einfluss. Wie geschrieben, gilt nur bei Handbetrieb.

Da wir weder dein Zeitprogramm, noch euer Nutzerverhalten kennen, sind Tipps zur Höhe der Warmwassersolltemperatur sinnfrei. Dazu kommt noch die offene Frage zur Schaltdifferenz, d.h. ab wieviel Grad unter Sollwert wieder aufgeheizt wird. Da es dazu keinen Wert in den Parametern gibt, gehe ich davon aus, dass dieser Wert fest programmiert ist.
Also geht probieren über studieren.
 

ccx01

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2023
Beiträge
38
Der Zeitplan für TWW liegt zwischen 06:00-07:00 Uhr morgens. Die restliche Zeit läuft es (so nehme ich an) nach Bedarf... Wenn wir also im Laufe des Tages viel warmes Wasser verbrauchen, startet das Heizsystem erneut, um das Wasser zu erwärmen. So wie ich es in den Unterlagen verstanden habe, kommt der Nennwert daher. Wenn die Wassertemperatur unter diesen Wert fällt, springt sie wieder an, oder wenn der Speicher leer ist?

Für die Zirkulationspumpe haben wir eine BWO 155 SSL (Selbstlernmodul - VORTEX | BlueOne Trinkwasser-Zirkulationspumpen).

Was wir bisher erlebt haben. Mitten am Tag fangen wir an, warmes Wasser zu benutzen, es ist lauwarm, dann schaltet sich die Heizung ein, es dauert 15-20 Minuten oder so, bis es wieder 55 Grad warm ist. Und auch nachts, wenn der Heizkreislauf ausgeschaltet ist, fängt das Heizsystem an, das Trinkwasser zu erwärmen, was eine Verschwendung ist, weil dann alle schlafen und niemand duschen wird.

Für Hinweise und Tipps bin ich natürlich dankbar.
 
Thema:

Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf

Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf - Ähnliche Themen

  • Brötje WGB 20, Fehlercode 110

    Brötje WGB 20, Fehlercode 110: Hallo, ich habe eine Frage zu unserer Gastherme:
  • Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist

    Brötje: TWW wärmt nicht, wenn Heizkreis 1 ausgeschaltet ist: Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung, welche ist: Brötje WGB EVO 38i; Anzahl Heizkreise: 2 (Bodenheizung), Warmwasserspeicher...
  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Ähnliche Themen

    Oben