cephalopod
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.10.2021
- Beiträge
- 14.317
Woher kommt bei einer CW400 Steuerung mit reiner AT-Regelung die "Max. Ausschalttemperatur" her?
Zu finden in den Diagnosedaten des Kessels.
Die VLT geht auch nicht über diese 59 °C, obwohl die Heizkurve einen höheren Wert, nämlich 62 °C vorgibt:
In den Parametern der Heizkurve ist die VL-Temperatur auf 70 °C begrenzt.
Es gibt auch nur einen einzigen Heizkreis mit Heizkörpern, keine Mischer, Weiche, Solar, Pufferspeicher oder sonstiges.
In der Heizung selber (Gastherme Junkers ZSB 14) im Menu 3 ist ein maximaler Wert von 82 °C eingetragen:
Erklärung?
Zu finden in den Diagnosedaten des Kessels.
Die VLT geht auch nicht über diese 59 °C, obwohl die Heizkurve einen höheren Wert, nämlich 62 °C vorgibt:
In den Parametern der Heizkurve ist die VL-Temperatur auf 70 °C begrenzt.
Es gibt auch nur einen einzigen Heizkreis mit Heizkörpern, keine Mischer, Weiche, Solar, Pufferspeicher oder sonstiges.
In der Heizung selber (Gastherme Junkers ZSB 14) im Menu 3 ist ein maximaler Wert von 82 °C eingetragen:
Erklärung?