dee
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.01.2017
- Beiträge
- 4
Hallo liebe Forengemeinde,
in meinem Elternhaus ist eine Ölheizung von Wolf verbaut. Die Fußbodenheizung regelt wie ich es verstanden habe per Außentemperaturfühler und Anpassung der Vorlauftemperaturen.
Mein alter Herr hat die Einstellungen am veltamat A (siehe Bild Heizraum) immer auf den "Standardsettings" für Wohnhäuser eingestellt, sprich S: 3 und T: +2
Das Haus wurde übrigens ca. 1978 gebaut, aus Stein, Dach ist recht schlecht gedämmt und auch die Holzfenster sind nicht so der Hit.
Mir fällt seit ein paar Tagen auf, das es viel zu warm ist, sei es nun in den Räumen im Dachgeschoss mit ca. 25°C und im Wohn/Esszimmer des Erdgeschoss 24,5°C. (bei 0°C Außentemperatur/Vorlauftemp bei ca. 40°C).
Und es sind nicht mal alle Kreisläufe aufgedreht. Ich habe schon manche Ventile im DG gekniffen, das nicht ganz so viel warmes Wasser durchkommt... bzw. habe Schlafzimmer komplett zu. Die Außentemp
Ich würde jetzt ganze das grundsätzliche etwas von den Temperaturen drosseln und feiner einstellen wollen.. Steigung runter oder Raumsolltemperatur runter... etc.
Aber vor dem Heizraum hängt noch ein weiterer Reglungskasten (siehe Bild Vorraum). Und nun Frage ich mich z.B. was es bedeutet wenn im Heizraum Steigung S auf 3 steht und Temperatur T auf +2 und im Vorraum bei den Reglern für Tag/Nacht-Absenkung wie zu sehen 0 eingestellt ist.
Habe ich wenn im Vorraum "0" eingestellt ist, die Werte die im Heizraum stehen?
Und wenn ich sagen wir man im Vorraum bei Tag bei der Sonne "-2" einstelle im Heizraum aber S=3 und T=+2 bleibt? Habe ich dann eine Raumsolltemperaturänderung von 0?
Ich vermute ja das Teil im Vorraum ist die Steuereinheit für die automatische Nachtabsenkung/Tagesabsenkung oder? Und wenn das auf "0" jeweils beides steht, gelten die Werte am Kasten im Heizraum?!
Also sprich das die beiden rechten Skalen im Vorraum (Sonne/Mond) NUR den Reglerwert "T" am Kasten im Heizraum beeniflussen, sonst aber nichts weiter?
Wenn ich hier Rechte haben sollte, wie gehe ich nun am geschicktesten vor um die Heizung einzustellen? Im Heizraum alles so lassen. Also S 3 und T+2 (oder wie im Bild T auf 0 stellen) und die Werte im Forum gar nicht betrachten (wenn ich keine Absenkung will zb).
Vielen Dank schon mal.
in meinem Elternhaus ist eine Ölheizung von Wolf verbaut. Die Fußbodenheizung regelt wie ich es verstanden habe per Außentemperaturfühler und Anpassung der Vorlauftemperaturen.
Mein alter Herr hat die Einstellungen am veltamat A (siehe Bild Heizraum) immer auf den "Standardsettings" für Wohnhäuser eingestellt, sprich S: 3 und T: +2
Das Haus wurde übrigens ca. 1978 gebaut, aus Stein, Dach ist recht schlecht gedämmt und auch die Holzfenster sind nicht so der Hit.
Mir fällt seit ein paar Tagen auf, das es viel zu warm ist, sei es nun in den Räumen im Dachgeschoss mit ca. 25°C und im Wohn/Esszimmer des Erdgeschoss 24,5°C. (bei 0°C Außentemperatur/Vorlauftemp bei ca. 40°C).
Und es sind nicht mal alle Kreisläufe aufgedreht. Ich habe schon manche Ventile im DG gekniffen, das nicht ganz so viel warmes Wasser durchkommt... bzw. habe Schlafzimmer komplett zu. Die Außentemp
Ich würde jetzt ganze das grundsätzliche etwas von den Temperaturen drosseln und feiner einstellen wollen.. Steigung runter oder Raumsolltemperatur runter... etc.
Aber vor dem Heizraum hängt noch ein weiterer Reglungskasten (siehe Bild Vorraum). Und nun Frage ich mich z.B. was es bedeutet wenn im Heizraum Steigung S auf 3 steht und Temperatur T auf +2 und im Vorraum bei den Reglern für Tag/Nacht-Absenkung wie zu sehen 0 eingestellt ist.
Habe ich wenn im Vorraum "0" eingestellt ist, die Werte die im Heizraum stehen?
Und wenn ich sagen wir man im Vorraum bei Tag bei der Sonne "-2" einstelle im Heizraum aber S=3 und T=+2 bleibt? Habe ich dann eine Raumsolltemperaturänderung von 0?
Ich vermute ja das Teil im Vorraum ist die Steuereinheit für die automatische Nachtabsenkung/Tagesabsenkung oder? Und wenn das auf "0" jeweils beides steht, gelten die Werte am Kasten im Heizraum?!
Also sprich das die beiden rechten Skalen im Vorraum (Sonne/Mond) NUR den Reglerwert "T" am Kasten im Heizraum beeniflussen, sonst aber nichts weiter?
Wenn ich hier Rechte haben sollte, wie gehe ich nun am geschicktesten vor um die Heizung einzustellen? Im Heizraum alles so lassen. Also S 3 und T+2 (oder wie im Bild T auf 0 stellen) und die Werte im Forum gar nicht betrachten (wenn ich keine Absenkung will zb).
Vielen Dank schon mal.
Anhänge
-
156,4 KB Aufrufe: 398
-
129,4 KB Aufrufe: 412