Hallo,
Frage an die Brötje - Spezialisten:
der Heizkreis (nur 1 Heizkreis mit Heizkörpern), ist an die Anschlüsse 12 und 15 (= Niedertemperatur) des SPZ angeschlossen.
Meiner Meinung nach müsste der Heizkreis mit Heizkörper (Auslegung 55/45) aber die die Anschlüsse 16 und 17 (= Hochtemperatur) angeschlossen werden. Wie ist eure Meinung?
Die Pumpengruppe PGM1 Pro SPZ hat eine Drossel für Bypass. Das Drosselventil ist im Moment komlett geschlossen (=Auslieferungszustand). Die Pumpe Alpha2 L steht auf PP2 und erreicht lt. Wärmemengenzähler um die 0,8 m³/h. Kann ich durch öffnen des Drosselventils den Volumenstrom erhöhen? Oder denke ich ganz falsch!?
Auf CP2 fördert die Pumpe mit geschlossenem Drosselventil um die 1.18 m³/h.
Welches ist die richtige Einstellung der Pumpe und des Drosselventils?
Danke für Ihre Meinungen
aida
Frage an die Brötje - Spezialisten:
der Heizkreis (nur 1 Heizkreis mit Heizkörpern), ist an die Anschlüsse 12 und 15 (= Niedertemperatur) des SPZ angeschlossen.
Meiner Meinung nach müsste der Heizkreis mit Heizkörper (Auslegung 55/45) aber die die Anschlüsse 16 und 17 (= Hochtemperatur) angeschlossen werden. Wie ist eure Meinung?
Die Pumpengruppe PGM1 Pro SPZ hat eine Drossel für Bypass. Das Drosselventil ist im Moment komlett geschlossen (=Auslieferungszustand). Die Pumpe Alpha2 L steht auf PP2 und erreicht lt. Wärmemengenzähler um die 0,8 m³/h. Kann ich durch öffnen des Drosselventils den Volumenstrom erhöhen? Oder denke ich ganz falsch!?
Auf CP2 fördert die Pumpe mit geschlossenem Drosselventil um die 1.18 m³/h.
Welches ist die richtige Einstellung der Pumpe und des Drosselventils?
Danke für Ihre Meinungen
aida