Okay also heute morgen beim Aufheizen alle Armaturen gecheckt. Erstmal warmes Wasser an allen Zapfstellen in die Leitung geholt und dann kalt ablaufen lassen. Dann auf den Druckanstieg gewartet und der geschieht ziemlich schnell. Ab da dann immer wieder 1-2 Min. auf 7 BAR Druck gewartet und nur noch Kaltwasser gezapft.
In der 1. Etage habe ich 2 Wasserhähne und 2 Unterputz Duscharmaturen, dort konnte ich nicht wirklich einen warmen Wasserschwall bemerken. War immer alles direkt kalt, bis auf an der Badewanne da bin ich mir nicht ganz sicher da kam schon etwas wärmeres Wasser raus, kann aber auch an dem Verlängerungsschlauch liegen der das Wasser immer wieder erwärmt.
Ganz anders im unteren Bad im Erdgeschoss, dort hatte ich am Waschbecken und in der Dusche einen längeren Schwall warmes Wasser auf der Kaltleitung. Besonders stark war es leider in der Dusche (auch Unterputz
). Auch ist dort die Heisswasserseite extrem schnell abgekühlt und obwohl da vorher 45 °C in der Leitung waren, waren es nach 5 Min. oder so nur noch 35 Grad. Ich musste locker nochmal jeweils 1,5 Liter ablaufen lassen bis das Wasser wieder an die 45 °C war.
Hat noch jemand eine weitere Idee wie ich vor allen Dingen die Unterputz Duscharmaturen die ich nicht einzeln abdrehen kann besser prüfen kann? Das Waschbecken unten versuche ich nachher abzustellen, gehe aber davon aus das auch diese Eckventile klemmen.
Ist-Zustand bezüglich Eckventilen ist momentan:
- Küche oben, Beide Eckventile inkl Geschirrspüler blockiert
- Küche unten, Warmwasser geht immerhin zu, Kaltwasser nicht, aber das reicht, die konnte ich so schon mal ausschließen
- Bad oben und unten (vermutlich ebenfalls beide Eckventile dicht)
- tja und dann die 3 Unterputzarmaturen von Badewanne, und 2x Dusche, da geht auch nix