Meinen letzten MHG RE1.19 HK (Raketenbrenner - Blaubrenner) habe ich im Nov. 2015 gekauft und eingebaut.
Der Brenner lief dann bis Mai 2020 wartungsfrei, war also in diesem Zeitraum keinerlei Gefährdungen durch sogenannte Heizungsmonteure ausgesetzt.
Die Zündelektroden sahen nach ca. 4,5 Jahren dann wie auf dem Bild zu sehen aus, waren also fertig. Da fehlten schon Bestandteile der Elektroden. War eigentlich erstaunlich, dass bei dem verlängerten Zündabstand immer noch eine Zündung erfolgte. Möglicherweise wird in so einem Fall dann aber der Feuerungsautomat stärker beansprucht?
Im Jahr laufen bei mir ca. 2000 l Heizöl durch die Düse.
Außerdem habe ich gewechselt: Düse, Dichtring, Filter vor der Pumpe, Hauptfilterelement im Zulauf zum Brenner.
MHG empfiehlt bei den Verschleißteilen folgende Wechselintervalle:
Düsen - 1 Jahr
Dichtringe - 2 Jahre
Flammenüberwachungseinrichtungen - 5 Jahre
Zündelektroden - 2 Jahre
Zündkabel - 5 Jahre
Wenn man die Zeiten mit dem Faktor 2 multipliziert, kommt für die Zündelektroden ein etwas zu langer Zeitraum raus.
Frohe Weihnachten!