ZSBR 7-25 A23 raunzt

Diskutiere ZSBR 7-25 A23 raunzt im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Ich bin neu hier deswegen verzeiht wenn ich vielleicht unbeholfen und etwas naiv bin. Meine Junkers ZSBR 7-25 A 23 raunzt und ich habe...

Mge

Threadstarter
Mitglied seit
30.04.2018
Beiträge
4
Hallo,

Ich bin neu hier deswegen verzeiht wenn ich vielleicht unbeholfen und etwas naiv bin.

Meine Junkers ZSBR 7-25 A 23 raunzt und ich habe die Vermutung, da ich immer wieder Wasserdruck verliere, dass die Pumpe Luft angesaugt hat.
Wie kann ich meine Pumpe entlüften?
Kann mir da jemand helfen?

Danke im Voraus,
Gerald
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Mge schrieb:
Meine Junkers ZSBR 7-25 A 23 raunzt
?

Mge schrieb:
da ich immer wieder Wasserdruck verliere
In erster Linie sollte das Ausgleichgefäß (MAG) geprüft werden.

Wann ist das Gerät zuletzt gewartet worden?

LG ThW
 

Mge

Threadstarter
Mitglied seit
30.04.2018
Beiträge
4
Hallo,

Mit raunzt meine ich ein brummendes Geräusch das cyclisch auftritt.

Wenn das Ausgleichsgefäß oben links gemeint ist habe ich es entlüftet.
Service mit Hochdruckreinigung war vor 2 Jahren.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.744
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Mge schrieb:
Wenn das Ausgleichsgefäß oben links gemeint ist habe ich es entlüftet.
Das ist Quatsch ( ^^ ) und nicht gemeint.
Mge schrieb:
Service mit Hochdruckreinigung war vor 2 Jahren.
Denn aber hopp ... wart tied. ;)
Die MAG-Prüfung gehört zur Wartung und dürfte dein Problem beheben.

LG ThW
 

Mge

Threadstarter
Mitglied seit
30.04.2018
Beiträge
4
Ok dann muss ich wohl einen Servicetermin vereinbaren.
Was mache ich bis dahin? Meine Kinder brauchen Warmwasser ;-)
 

Mge

Threadstarter
Mitglied seit
30.04.2018
Beiträge
4
Habe ich. Danke.
Habe nur Bedenken, dass die Pumpe heiß läuft wenn sie Luft angesaugt hat.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Mge schrieb:
Wenn das Ausgleichsgefäß oben links gemeint ist habe ich es entlüftet.
Möglicherweise bis alle Luft raus war?

Dann hast du damit das MAG außer Funktion gebracht. Das Ergebnis hast du beschrieben. Die Funktion der Heizungsanlage ist nicht mehr gegeben!

Hole dir jetzt einen Fachmann der im drucklosen Zustand den vorgeschriebenen Vordruck auffüllt. Du bist dazu nicht in der Lage!
 
Thema:

ZSBR 7-25 A23 raunzt

ZSBR 7-25 A23 raunzt - Ähnliche Themen

  • Alu-Abgasrohr im Gerät "durchgerostet" ; Gerät: ZSBR 7-25 A23

    Alu-Abgasrohr im Gerät "durchgerostet" ; Gerät: ZSBR 7-25 A23: Moin, gibt es noch irgendwo ein Ersatz für mein Gerät? Die Brennkammer-Block wurde im Okt. 2023 durch einen Neuen ersetzt. Danke für mögliche Hilfen.
  • Junkers Cerapur ZSBR 7-25A23 einfach ersetzen?

    Junkers Cerapur ZSBR 7-25A23 einfach ersetzen?: Hallo, unsere Heizung muss neu. Ist es am einfachsten diese gegen eine Junkers zu tauschen? Wenn ja welche? Oder kann eine X-beliebige Brennwert...
  • Kunststoffteile an ZSBR 3-12 wie Knäckebrot

    Kunststoffteile an ZSBR 3-12 wie Knäckebrot: Liebe Gemeinde, an meiner ZSBR 3-12 zerfällt der Kunststoff vom Steuerungsgehäuse. Teilweise kann ich das Material mit den Fingern zerbröseln...
  • Steuerungen für ZSBR / ZWB etc.

    Steuerungen für ZSBR / ZWB etc.: Liebe Gemeinde Die in den genannten Geräten verbauten Steuerungen sind auf das entsprechende Gerät angepasst? spezielles eEprom? z.B. eine ZSBR...
  • Junkers Bosch Therme zsbr 7 läd immer den Speicher obwohl abgeschaltet

    Junkers Bosch Therme zsbr 7 läd immer den Speicher obwohl abgeschaltet: Guten Tag, das ist mein erstes Thema. Meine Therme zsbr 7 25 ist ca 20 Jahre alt. Jährliche Wartung gemacht. Der Feger ist zufrieden. Nach der...
  • Ähnliche Themen

    Oben