ZR 24-3 KE 23

Diskutiere ZR 24-3 KE 23 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin alle zusammen:thumbsup: , Ich bin selber ein Heizungsmonteur und habe zu der Junkers Therme eine Frage ,komme leider nicht weiter:(! Die...

Heizung66

Threadstarter
Mitglied seit
01.11.2019
Beiträge
2
Moin alle zusammen:thumbsup: ,
Ich bin selber ein Heizungsmonteur und habe zu der Junkers Therme eine Frage ,komme leider nicht weiter:(!

Die GasTherme heizt bis 90 grad hoch (soll es auch machen!) , nach dem es abschaltet beträgt die Pumpenlaufzeit 8,20 Minuten, obwohl es Max. 3 Minuten sein soll und kühlt bis 30 grad Vorlauftemperatur runter.
Ich hatte den NTC-Fühler gewechselt leider hat sich nichts getan.
Ich habe schon mit „Junkers“ telefoniert , die meinten, dass bestimmt die Platine nicht richtig funktioniert.o_O
Habt ihr vllt ne Ahnung woran das noch liegen könnte ?
Ich danke euch im Voraus
Mit freundlichen Grüßen ;)
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.511
Ja, diese Junkers E2 Störungen haben es in einigen Fällen, wirklich in -sich...


Die eiserne Reserve aus unseren Lager...

1572638829233.png



Bild etwas schlecht, das war der Wasserdampf von den Trockenhauben, (im Friseur Salon, der Damen)

1572638779769.png




Zitat der Junkers Technischen Arbeit Unterlage:

Störmeldungen in der digitalen Anzeige. Es gibt blinkende Meldungen und nicht blinkende Störmeldungen.

Blinkende Meldungen können durch den Entstörknopf beseitigt werden. Bei nicht blinkende Störmeldungen ist der Gasweg geschlossen, der Fehlergrund muß beseitigt werden.

Die letzte Meldung kann über den Betriebsartenschalter (49) auf Stellung "Max" abgerufen werden. In der Anzeige wird alle 5 sek. für ca. 1 sek statt der Vorlauf Temperatur die letzte Meldung angezeigt.

Warnungen in der digitalen Anzeige >Warnungen erscheinen bei Betrieb nicht in der Anzeige, die aktuelle Warnung wird nur in der Betriebsart (Schornsteinfeger) angezeigt. Die letzte Warnung wird nur in der Betriebsart "Start" angezeigt.

In der Anzeige wird alle 5 Sek. für ca. 1 Sek. statt der Vorlauf Temperatur die aktuelle bzw. letzte Warnung angezeigt. Ist keine Warnung vorhanden, so erscheint 00 oder die Vorlauftemperatur....


Ist doch alles sehr Verständlich, der sämtliche Junkers Werks Schulung dort mit gemacht hat.... Aber die Praxis sieht etwas anders aus. Gerade heute, in ein Friseur Salon genau das fast gleiche (wie Sie gehabt.) Wie in den Technischen Unterlagen, den Fühler oben am Heizung Wärmetauscher die Steckanschlüsse überprüft.

Dabei die besonderen Steck Verbindungen (mit der Kabel (Junkers Tante Ju) Feder Verriegelung) die Verletzung Gefahr war wieder mal dabei Voll gegeben. Dann die andere Fühler Klemmfeder, und schon war diese im Aufstellungsraum der Heizung Verschwunden. Gut das wir den Orginal Junkers Service Koffer mit dabei hatten.

Nun die Fühler Kabel Stecker mit einer Zündkerzen Messig Bürste (aus dem bekannten Vaillant Messbesteck) so gut es geht damit gereinigt. Alles wieder auf Anfang, und nach der Mittagpause, dort vor Ort.... war wieder die bekannte (böse E2) wieder zu sehen. Den Heizung Vorlauffühler dann komplett gegen neuen gewechselt.

Kaum eine Runde Werkzeug wieder zum Kundendienstwagen, und schon war wieder diese (böse E2) dort wieder zu sehen. Bleibt ja nicht mehr viel über, aber das war nicht in unseren Gefühl, so eine teure Grundplatine jetzt dort auf Verdacht zu Wechseln. Nun ging der Blick in den Friseur Salon, bei den vielen netten (hübschen) Mitarbeiterinnen. Denn dort war die Junkers Heizung Fernbedienung an der Wand damals mit Installiert worden

Es war die mit dem Digital Übersicht Feld (hier das untere zweite Foto) die Digital Uhrzeit war nicht mehr Erkennbar, nach dem wir diese wieder neu Eingeben hatten, sah auch alles wieder gut aus. Die Gastherme machte das, was Herr Junkers so von Ihr Verlangte. Aber kaum eine Tasse (Becher) zusammen mit dem Personal Verarbeitet....und schon Lächelte uns wieder die Bekannte (böse E2) Meldung uns Entgegen.

Kurz Entschlossen, unten bei der Junkers Therme, den Elektrischen Schaltkasten Abdeckung geöffnet, und die Steckverbindung zu der Junkers Fernbedienung Pos. 318 (die Klemmen 1 bis 5) dort aus der Steckleiste entfernt... Und plötzlich, war bei einer Wärmeanforderung die Junkers Therme nicht bis auf + 85° C mehr immer (ohne eine Regelabschaltung) gelaufen....

Nein, nun konnte die Kesseltemperatur mit dem Stellknopf (136) Stufenlos die Vorgewählte Kessel Temperatur, damit Eingestellt und die Automatik regelte dann die Kesseltemperatur; wie es vorgesehen war... Übeltäter hier, die alte Digital Junkers Fernbedieneung. In der befindet sich ein Daten Puffer Akku. Und der ist auf der Platine dort fest eingelötet, Austausch (vom Geräte Hersteller) nicht so einfach Erwünscht... da das Display mit Ausgelötet werden müßte. Ursache die 24 Volt Steuerspannung, die war Zusammen gebrochen 17 Volt und das wurde unten an der Junkers Geräte Steckleiste (328) dort gemessen....

Hatte noch im unseren Lager so eine Gebrauchte Analog Fernbedienung liegen, diese dort erst mal eingebaut. Und siehe da, alles wieder soweit (erstmal) gut. Denn die Junkers Gastherme, ist jetzt genau 25 Jahre alt, kaum Probleme damit gehabt, andere Hersteller Träumen nur davon. Haben den Besitzer der Gasterme angesprochen, und der möchte aber erst mal vom Schornsteinfegermeister, die Jährliche gesetzliche Abgasmessung Abwarten.

Der hat ihm immer Glück gebracht, aber wir... sind dort eine andere Meinung. Denn die Abgasverluste, sind auf 12 % von uns dort Gemessen worden. Aber, wir warten erstmal ab, wann dem Friseur Meister (rin) das Schornsteinfeger Glück, Verlassen hat... Das nur mal zu der Berühmten Multi Störung Meldung E2... denn dort, Verstecken sich noch weitere Nettigkeiten in der Störungsuche....


Vielleicht, konnte unser heutiges Störung -Erlebnis... Ihnen dabei etwas weiter helfen.... 🔚



.


 
Zuletzt bearbeitet:

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.511

Um was für ein Junkers Zauberwesen, (bitte die Junkers Gerätetype) handelt es sich Überhaupt denn.


1572710235326.png



Auf welcher Schalterstellung befindet sich der Pumpenschalter, und wie, wird denn die Raumtemperatur dort mit geregelt... Läuft etwa das Heizung Gerät, nach der Junkers Geräte Temperatur Einstellung (136) da Sie ja (Angeblich) kein Raumthemperatur Regler oder etwas anderes.... dort mit Vorhanden ist.

Weiter, auf welche Kessel Leistung ist dieses Junkers Heizung Gerät eingestellt worden. Denn bei einigen der Gasgeräte, kann die Maximale Heizleistung (Elektronisch) sogar Eingestellt werden. Denn wenn dort nur eine kleine (Maximale Heizlast) benötigt wird, das können Sie ja in der normalen Junkers Installation Anleitung, (auf den Bild 28 bis 29) dort Nachlesen, bz. ab -ändern.

Nun sind wir mal gespannt, denn einige Geräte Fotos... bringen hier im Heizungforum, doch etwas mehr Übersicht in die Unübersichtliche Technische Lage... ✔


.
 