Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle

Diskutiere Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin zusammen, da wir mom ja Temperaturen im Bereich der Referenzaußentemperatur haben bin ich am Optimieren meiner Heizkurveneinstellungen...

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
Moin zusammen,
da wir mom ja Temperaturen im Bereich der Referenzaußentemperatur haben bin ich am Optimieren meiner Heizkurveneinstellungen.

Dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Hatte bisher Vorlauftemperatur bei Ref. Normaußentemp (-11) auf 65° stehen. Bei -11 Grad Außentemperatur war die Kesselsolltemperatur dann auch wie erwartet 65°.
In einigen Räumen erreichte ich nicht die Temperatur die ich wollte (kann auch an falschen Ventilvoreinstellungen liegen da der hydr. Abgleich laienhaft ausgeführt wurde, aber anderes Thema, hier soll es NICHT darum gehen) daher wollte ich sie mal testweise auf 75° erhöhen.
Meine Kesselsolltemperatur erhöhte sich aber nur auf 68°!? Habe testweise die Vorlauftemperatur auch mal auf max (90°) gestellt, auch hier Kesselsolltemperatur 68°. Sprich jede Vorlauftemperatur über 68° wird auf Kesselsoll 68° reduziert. Macht doch gar kein Sinn oder? Gibts da noch ne andere Einstellung?

HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max ist auf 75,0 °C & HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max auf 80,0 °C.
Also hätte ich noch verstanden wenn bei eingestellten 90° die Kesselsolltemperatur bei 75 oder 80 Grad wäre.

Woher kommen aber die 68°?

Danke schon mal für jede Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
HG04 Heizleistung auf was steht dieser Wert?
Heizkurve und Raumtemperatur mal um 1 Punkt erhöhen? Außentemperatur mal mit tatsächlicher vergleichen.
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
HG04 steht auf 100%
Außentemperaturfühler scheint richtigen Wert zu liefern, mein Auto und das analoge Themometer sagen das gleiche :D

"Heizkurve und Raumtemperatur mal um 1 Punkt erhöhen? "
Welche Werte genau?
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
Die Heizkurve wird bei Wolf ja über die 4 Werte definiert
Sockeltemperatur Heizkurve 35 °C
Startpunkt Heizkurve 18 °C
Normaußentemperatur Heizkurve -11 °C
Vorlauftemperatur Heizkurve 70 °C


Welchen soll ich jetzt erhöhen?

Raumtemperaturgeführt ist bei mir nichts, rein Außenfühler geführt

Wie gesagt Vorlauf hatte ich ja schon erhöht. Als er auf 65 stand war Kesselsolltemperatur 65. Sobald ich auf 70 und drüber gehe geht die Solltemperatur aber auf max 68, egal wieviel drüber ich gehe
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Gerät mal aus und an machen ... welche Version steht da?
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
BM-2 2.80
Heizegrät 2.20
ISM Softwareversion 3.00.412
ISM Hardware 3.0
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Ok bin raus kann dir aus der Ferne nicht weiter helfen

Software ist mit 2.80 die neuste
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
Und hier kommt die Antwort:
"Es greifen immer die Maximalbegrenzungen.

Das heißt:
HG08 = 75°C >>> abzüglich der Hysterese (Anm. von mir: HG60 Minimale Schalthysterese Brenner: 7,0 °C) ergibt sich eine max. Vorlauftemperatur von 68°C

Um höhere Vorlauftemperaturen zu generieren ist der Parameter HG08 zu erhöhen."

Ich muss sagen der Kundenservice von denen ist echt top, hab schon paar mal sehr schnell, unkompliziert und kompetent Auskunft bekommen.
Auch bei organisatorischem sehr bemüht und hilfreich. Kann Wolf nur empfehlen, hoffe das bleibt so :D
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Die haben mit den besten Service... nicht wie z.b Viessmann aber danke gut zu wissen !
 
Thema:

Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle

Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    Oben