Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle

Diskutiere Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin zusammen, da wir mom ja Temperaturen im Bereich der Referenzaußentemperatur haben bin ich am Optimieren meiner Heizkurveneinstellungen...

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
Moin zusammen,
da wir mom ja Temperaturen im Bereich der Referenzaußentemperatur haben bin ich am Optimieren meiner Heizkurveneinstellungen.

Dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Hatte bisher Vorlauftemperatur bei Ref. Normaußentemp (-11) auf 65° stehen. Bei -11 Grad Außentemperatur war die Kesselsolltemperatur dann auch wie erwartet 65°.
In einigen Räumen erreichte ich nicht die Temperatur die ich wollte (kann auch an falschen Ventilvoreinstellungen liegen da der hydr. Abgleich laienhaft ausgeführt wurde, aber anderes Thema, hier soll es NICHT darum gehen) daher wollte ich sie mal testweise auf 75° erhöhen.
Meine Kesselsolltemperatur erhöhte sich aber nur auf 68°!? Habe testweise die Vorlauftemperatur auch mal auf max (90°) gestellt, auch hier Kesselsolltemperatur 68°. Sprich jede Vorlauftemperatur über 68° wird auf Kesselsoll 68° reduziert. Macht doch gar kein Sinn oder? Gibts da noch ne andere Einstellung?

HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max ist auf 75,0 °C & HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max auf 80,0 °C.
Also hätte ich noch verstanden wenn bei eingestellten 90° die Kesselsolltemperatur bei 75 oder 80 Grad wäre.

Woher kommen aber die 68°?

Danke schon mal für jede Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
HG04 Heizleistung auf was steht dieser Wert?
Heizkurve und Raumtemperatur mal um 1 Punkt erhöhen? Außentemperatur mal mit tatsächlicher vergleichen.
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
HG04 steht auf 100%
Außentemperaturfühler scheint richtigen Wert zu liefern, mein Auto und das analoge Themometer sagen das gleiche :D

"Heizkurve und Raumtemperatur mal um 1 Punkt erhöhen? "
Welche Werte genau?
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
Die Heizkurve wird bei Wolf ja über die 4 Werte definiert
Sockeltemperatur Heizkurve 35 °C
Startpunkt Heizkurve 18 °C
Normaußentemperatur Heizkurve -11 °C
Vorlauftemperatur Heizkurve 70 °C


Welchen soll ich jetzt erhöhen?

Raumtemperaturgeführt ist bei mir nichts, rein Außenfühler geführt

Wie gesagt Vorlauf hatte ich ja schon erhöht. Als er auf 65 stand war Kesselsolltemperatur 65. Sobald ich auf 70 und drüber gehe geht die Solltemperatur aber auf max 68, egal wieviel drüber ich gehe
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Gerät mal aus und an machen ... welche Version steht da?
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
BM-2 2.80
Heizegrät 2.20
ISM Softwareversion 3.00.412
ISM Hardware 3.0
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Ok bin raus kann dir aus der Ferne nicht weiter helfen

Software ist mit 2.80 die neuste
 

Benni82

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2021
Beiträge
32
Und hier kommt die Antwort:
"Es greifen immer die Maximalbegrenzungen.

Das heißt:
HG08 = 75°C >>> abzüglich der Hysterese (Anm. von mir: HG60 Minimale Schalthysterese Brenner: 7,0 °C) ergibt sich eine max. Vorlauftemperatur von 68°C

Um höhere Vorlauftemperaturen zu generieren ist der Parameter HG08 zu erhöhen."

Ich muss sagen der Kundenservice von denen ist echt top, hab schon paar mal sehr schnell, unkompliziert und kompetent Auskunft bekommen.
Auch bei organisatorischem sehr bemüht und hilfreich. Kann Wolf nur empfehlen, hoffe das bleibt so :D
 

Racen5202

Profi
Mitglied seit
27.11.2020
Beiträge
451
Die haben mit den besten Service... nicht wie z.b Viessmann aber danke gut zu wissen !
 
Thema:

Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle

Wolf TOB 18 TS - Kesselsolltemperatur nicht über 68 Grad egal was ich als "Vorlauftemperatur Heizkurve" einstelle - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

    Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

      Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
    Oben