WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode

Diskutiere WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, GG-2E-S hat zwei Elektroden - Ionisation- und Zündelektrode. Kann bitte jemand die Funktion von beiden erläutern? 1. Mir ist...

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Hallo zusammen,

GG-2E-S hat zwei Elektroden - Ionisation- und Zündelektrode.
Kann bitte jemand die Funktion von beiden erläutern?

1. Mir ist aufgefallen, dass die linke Ionisationselektrode im Betrieb am Glühen ist und die rechte Zündelektrode bleibt dabei unverändert (dunkel). Ist das ein Normalzustand?

2. Sind die Elektroden grundsätzlich auf Funktionstüchtigkeit prüfbar? Falls ja, wie?

Vielen Dank!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

1. Mir ist aufgefallen, dass die linke Ionisationselektrode im Betrieb am Glühen ist und die rechte Zündelektrode bleibt dabei unverändert (dunkel). Ist das ein Normalzustand?
Ja
2. Sind die Elektroden grundsätzlich auf Funktionstüchtigkeit prüfbar? Falls ja, wie?
Brenner springt nicht an und ... Störung.

LG ThW
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
2. Sind die Elektroden grundsätzlich auf Funktionstüchtigkeit prüfbar? Falls ja, wie?
Brenner springt nicht an und ... Störung.
Muss gemessen werden, abhängig von der Heizung sollte da dann ein Strom um die 3,x-4 µA sich einstellen. Der Strom ist in den Fachunterlagen zur Heizung vermerkt. Handelsübliche Messgeräte sind dafür nicht geeignet.
Es ist auch vorgeschrieben wann die Elektroden getauscht werden sollen, das wird dann immer mit der jeweiligen Jahreswartung gemacht.
 

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Danke für die rasche Antwort!
Brenner springt an (manchmal beim 2.-3. Startversuch), jedoch öfters kommt der Fehlercode #5.
Die Anlage ist seit 2004 im Betrieb. Mittlerweile ist eine Undichtigkeit an der Verbindung der Luft-/Abgasführung (Dachdurchführung Endrohr) festgestellt worden. Diese wurde provisorisch beseitigt.
Jetzt stellt sich die Frage: Kommt der Fehler wegen des "Lecks", oder eventuell wegen der erwähnten Brennern?
Nochmals danke für die Unterstützung!
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Undichtigkeit an der Verbindung der Luft-/Abgasführung
Wenn das nicht stimmt keine Zündung. Aber das gilt auch für für abgenutzte Elektroden.

Mögliche Fehlerursachen

Flammenausfall während des Betriebs
Überwachungselektrode defekt
Abgasweg verstopft
Gasdruck
Abgasrezirkulation (Abgas in der Zuluft)
Terme verschmutzt
 

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Wartung ist neulich durchgeführt...
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Jetzt weiß ich, womit ich anfangen soll 👌👍
 

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Neu Elektroden sind installiert, die Therme läuft, jedoch nur beim abgebauten Hitzeschutz der Brennkammer. Sobald der Hitzeschutz angeschraubt wird, kommt es zu Startproblemen und folgend zum Fehlercode 5.
Zum Bedauern, stehe ich wieder vor dem Rätsel, woran das liegen könnte.
Bitte noch dazu eine kleine Unterstützung.
Wie immer vielen Dank für super Support!
PS: Anbei einpaar Bilder zum Sachverhalt.
001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg
 
Thema:

WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode

WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    Oben