Wolf für altes "Einrohr" geeignet?

Diskutiere Wolf für altes "Einrohr" geeignet? im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir überlegen, noch schnell unsere alte Ölheizung auszutauschen. Im Haus haben wir ein Einrohrsystem. Als "gut" getestet ist Wolf COB-20...

Yannie

Threadstarter
Mitglied seit
22.04.2023
Beiträge
19
Hallo,
wir überlegen, noch schnell unsere alte Ölheizung auszutauschen. Im Haus haben wir ein Einrohrsystem.
Als "gut" getestet ist Wolf COB-20. Aktuell wird COB-2-20 verbaut.
Nun hörte ich, dass das Teil weniger Wasser führt, als etwa der um einiges teurere Viessmann, und dass das für eine Einrohrheizung eher negativ ist.
Warum, habe ich nicht verstanden. Und ob das so ist, auch nicht.
Könnt Ihr hier da weiterhelfen?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.678
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Aktuell wird COB-2-20 verbaut.
Jetzt, bei EUCH???

Also EINrohrheizung is ja schon schlimm...aber einen 20kW-Kessel...ok, wenn Ihr bisher 5000 l/a verbraucht , DANN passt der - wenn nicht, dann taktet sich der zu Tode, herzlichen Dank an den Planer = TROTTEL!

Für eine o_O-rohrheizung ises egal wie groß der Kesselwasserinhalt ist, das bleibt so schlimm, schlecht und chaotisch wie gehabt. Letzte Rettung:
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
überlegen, noch schnell unsere alte Ölheizung auszutausch
Na ja, es wird immer gemeckert wenn es um 1-Rohr-Systeme geht. In erster Linie sind die Bedenken beim "Brennwert", also den Rücklauftemperaturen und zum Anderen schnallen viele nicht das man dabei "Effizienzpumpen" nicht auf Automatik stellen kann.

Das gibt dann Ärger weil dem Kunden entweder "Einsparung" versprochen wurde oder weil der Kunde geglaubt hat ALLES wird besser weil ja alles neu ist.

Wenn der 20er jetzt alt ist kann es sinnvoll sein den gegen einen 15er zu tauschen. Frage was so verbraucht wurde.
Wassermäßig macht es eher Sinn die Anlage "fachgerecht" zu spülen und mit VE-Wasser zu befüllen und dies dann mit einem VollSchutz-Zusatz zu ergänzen. Wenn Energie "eingespart" werden soll, schau dir das Video von Schorni an. Solche Lösungen gibt es auch von anderen Herstellern.
 

Yannie

Threadstarter
Mitglied seit
22.04.2023
Beiträge
19
Wenn der 20er jetzt alt ist kann es sinnvoll sein den gegen einen 15er zu tauschen. Frage was so verbraucht wurde.
Wassermäßig macht es eher Sinn die Anlage "fachgerecht" zu spülen und mit VE-Wasser zu befüllen und dies dann mit einem VollSchutz-Zusatz zu ergänzen. Wenn Energie "eingespart" werden soll, schau dir das Video von Schorni an. Solche Lösungen gibt es auch von anderen Herstellern.
Vielen Dank.
Also, besser einen 15kw-Kessel, als den eingeplanten 20er?
Und da ist genug Wasser drin, damit es die Heizkörper erreichen kann?
Das Spülen können wir uns dann sparen?
 

Yannie

Threadstarter
Mitglied seit
22.04.2023
Beiträge
19
Für eine o_O-rohrheizung ises egal wie groß der Kesselwasserinhalt ist, das bleibt so schlimm, schlecht und chaotisch wie gehabt. Letzte Rettung:
Danke, doch:
Das Anfassen der Einrohrheizung soll aus verschiedenen Gründen nicht gemacht werden (Don't disturb a running system).
Meinst du mit Kesselwasserinhalt das Wasser im Wärmetauscher?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.678
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Immer auch selbst LESEN und unsere Fragen und Infos verarbeiten ☝
Also, besser einen 15kw-Kessel, als den eingeplanten 20er?
Ja, oder kaufst Du Dir auch einen Bus mit 20 Sitzplätzen?
wenn Ihr bisher 5000 l/a verbraucht , DANN passt der
DAS kannst Du Dir somit selbst beantworten und belegen.
Das Anfassen der Einrohrheizung soll aus verschiedenen Gründen nicht gemacht werden (Don't disturb a running system).
Sollte auch dem letzten klar sein, dass wir mit "Weiter so wie bisher" NICHT weitermachen können und ALLES versucht werden muss. Zumal Ihr mit einer Öl-Heizung ganz klar die FÜNFTschlechteste aller Möglichkeiten ergriffen habt, seid also ganz ganz weit unten und hinten.☝
Entweder von einem DUMMschwätzer oder nicht richtig verstanden: Bei einer laufenden ***rohrheizung KANN es riskant sein die EINZELNEN Heizkörper-Einstellungen zu VERstellen. Darum gehts aber gar NICHT! Du musst die Videos schon genau anschauen. Das "running system" läuft genauso weiter NUR wird das besser geregelt. Oder auf einfach-deutsch "Alle haben warm wie bisher, aber der Kessel läuft effizienter". Dein schöner toller Brennwertkessel wird nämlich ganz gerne Probleme machen, in der Wartung aufwändiger und vorzeitig ableben wenn der nicht sauber betrieben wird, das ist zweifellos SO!
Meinst du mit Kesselwasserinhalt das Wasser im Wärmetauscher?
Wie der Name schon sagt geht es hierbei um den Anlagenwasserinhalt des HEIZ-KESSELS, so wie es beim Motorwasserinhalt beim Auto um den Wasserinhalt des MOTORS geht. Und immernoch ist das Thema bzgl F**K-rohrheizung irrelevant. Lass Dir nicht immer von jedem dahergelaufenen Penner eine Bären aufbinden!
 

Yannie

Threadstarter
Mitglied seit
22.04.2023
Beiträge
19
Vielleicht kam das im kurzen Video nicht genau drin, mein Fehler, daher:
Danke für das interessante Video, dass mir leider zu hoch ist. Bin ja nicht vom Fach.
Ich habe es gespeichert, um es in einer ruhigen Stunde nochmal mal zu Gemüte zu führen.
- Im Moment stehen aber anderen Entscheidungen an.


Dein schöner toller Brennwertkessel wird nämlich ganz gerne Probleme machen, in der Wartung aufwändiger und vorzeitig ableben wenn der nicht sauber betrieben wird, das ist zweifellos SO!
Verstehe ich es richtig, dass der neue Brennwertkessel "vorzeitig ableben" kann, wenn an dem Einrohrsystem im Haus nichts weiter gemacht wird?

... aber einen 20kW-Kessel...ok, wenn Ihr bisher 5000 l/a verbraucht , DANN passt der - wenn nicht, dann taktet sich der zu Tode, herzlichen Dank an den Planer = TROTTEL!
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hatte der Planer im Sinn, dass im Zusammenhang mit der Hausgröße und dem Ölverbrauch (ca. 3700 l/a) etwas wie "16 kw" herauskommen, und meinte deshalb, sicherhalber auf "20 kw" zu gehen - und es würde "nur" 100 EUR mehr in der Anschaffung kosten und den Verbrauch durch das häufigere Takten "minimal" erhöhen.

Aber wenn du sagst, dass das überdimensioniert ist, verstehe ich das voll, und werde nun auf der 15kw-ler pochen. - Danke.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Danke für das interessante Video, dass mir leider zu hoch ist. Bin ja nicht vom Fach.
Ich habe es gespeichert, um es in einer ruhigen Stunde nochmal mal zu Gemüte zu führen.
- Im Moment stehen aber anderen Entscheidungen an.


Wenn die Anlage bisher zu deiner Zufriedenheit läuft musst du gar nix machen.

Verstehe ich es richtig, dass der neue Brennwertkessel "vorzeitig ableben" kann, wenn an dem Einrohrsystem im Haus nichts weiter gemacht wird?

Nein, das ist NICHT so. Der neue Kessel weis gar nicht ob das 1/2-Rohr dran ist. Nur die Pumpeneinstellung ist interessant.

Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hatte der Planer im Sinn, dass im Zusammenhang mit der Hausgröße und dem Ölverbrauch (ca. 3700 l/a) etwas wie "16 kw" herauskommen, und meinte deshalb, sicherhalber auf "20 kw" zu gehen - und es würde "nur" 100 EUR mehr in der Anschaffung kosten und den Verbrauch durch das häufigere Takten "minimal" erhöhen.

Aber wenn du sagst, dass das überdimensioniert ist, verstehe ich das voll, und werde nun auf der 15kw-ler pochen. - Danke.


Poche auf den 15er ! - Möglicherweise, aber wirklich ultraoberextremselten, kann es an 2 Tagen im Ausnahmewinter mal nicht in allen Räumen 22° sein.
 
Thema:

Wolf für altes "Einrohr" geeignet?

Wolf für altes "Einrohr" geeignet? - Ähnliche Themen

  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGS 20/160 - Kontakt für Brenneranforderung

    Wolf CGS 20/160 - Kontakt für Brenneranforderung: Hallo Forum Kann mir jemand die Auskunft geben, ob es bei einer Wolf CGS 20/160 Gastherme einen Kontakt gibt, über welchen in die...
  • Wolf CGW 20/120 Optimierung für Einfamilienhaus 145qm BJ 1984

    Wolf CGW 20/120 Optimierung für Einfamilienhaus 145qm BJ 1984: Moin zusammen, aktuell lese ich fleißig die bereits bestehenden Beiträge bzgl. der oben genannten Heizung, welche ich optimieren möchte. Nachdem...
  • WOLF CGU 2-10 - Einstellungen für Anfänger

    WOLF CGU 2-10 - Einstellungen für Anfänger: Hallo zusammen, bin neu hier aus dem Raum NRW und habe mir eine WOLF Heiztherme installieren lassen. Als Raumregler dient der RM-2. Die Anlage...
  • geregelte Umwälzpumpe für Wolf CGB20 gesucht

    geregelte Umwälzpumpe für Wolf CGB20 gesucht: Hallo allesamt, der vor Ort zuständige Schornsteinfeger hat bei uns im Haus gerade den notwendigen Energie-Check durchgeführt und riet uns zum...
  • Ähnliche Themen

    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGS 20/160 - Kontakt für Brenneranforderung

      Wolf CGS 20/160 - Kontakt für Brenneranforderung: Hallo Forum Kann mir jemand die Auskunft geben, ob es bei einer Wolf CGS 20/160 Gastherme einen Kontakt gibt, über welchen in die...
    • Wolf CGW 20/120 Optimierung für Einfamilienhaus 145qm BJ 1984

      Wolf CGW 20/120 Optimierung für Einfamilienhaus 145qm BJ 1984: Moin zusammen, aktuell lese ich fleißig die bereits bestehenden Beiträge bzgl. der oben genannten Heizung, welche ich optimieren möchte. Nachdem...
    • WOLF CGU 2-10 - Einstellungen für Anfänger

      WOLF CGU 2-10 - Einstellungen für Anfänger: Hallo zusammen, bin neu hier aus dem Raum NRW und habe mir eine WOLF Heiztherme installieren lassen. Als Raumregler dient der RM-2. Die Anlage...
    • geregelte Umwälzpumpe für Wolf CGB20 gesucht

      geregelte Umwälzpumpe für Wolf CGB20 gesucht: Hallo allesamt, der vor Ort zuständige Schornsteinfeger hat bei uns im Haus gerade den notwendigen Energie-Check durchgeführt und riet uns zum...
    Oben