Wolf CHA 7 Stromverbrauch

Diskutiere Wolf CHA 7 Stromverbrauch im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, seit ca. 3 Monaten bewohnen wir unser neues Heim. Verbaut ist die o.g. LWWP. Folgende Frage: Heute Nacht war es zum ersten mal...

Campero007

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2023
Beiträge
6
Hallo zusammen,
seit ca. 3 Monaten bewohnen wir unser neues Heim. Verbaut ist die o.g. LWWP.

Folgende Frage:

Heute Nacht war es zum ersten mal so richtig kalt. Heute Morgen ist mir aufgefallen, dass der Stromverbauch immer kurzzeitig um ca. 1 kW bzw. manchmal auch nur ca. 500 W ansteigt und nach wenigen Sekunden wieder um den gleichen Wert abfällt. Am Bedienmodul der Inneneinheit ist nichts zu erkennen. Heizstab können wir ausschließen. Auch andere Stromverbraucher kann ich ausschließen.
Besitzt die Außeneinheit noch eine zusätzliche Frostsicherung, welche bei sehr tiefen Temperaturen anspringt? Ich weiß sonst keinen Rat woher diese Sprünge herrühren.

Viele Grüße!
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.223
Heizkabel in der Wanne?
 

Campero007

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2023
Beiträge
6
Negativ, Wanne steht noch nicht.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.223
Wird der Strom gemessen oder errechnet?
Vielleicht reicht ja schon, wenn das "Bit" für das Heizkabel gesetzt wird, den "angezeigten Stromverbrauch" ansteigen zu lassen :unsure:
 

Campero007

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2023
Beiträge
6
Strom wird direkt am Zähler via Loxone ausgelesen.
 

Campero007

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2023
Beiträge
6
Ich glaube ich habe den Verbraucher gefunden. Wir haben auch eine Wolf CWL verbaut. Diese besitzt einen Frostschutz, dieser springt wohl bei diesen Temperaturen an. Ich habe die Lüftung mal vom Strom genommen und die Sprünge haben aufgehört.
 
Thema:

Wolf CHA 7 Stromverbrauch

Wolf CHA 7 Stromverbrauch - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGS 20/160 Stromverbrauch

    Wolf CGS 20/160 Stromverbrauch: Moin Gemeinde, kann mir jemand sagen, wie viel Stromkosten diese Brennwertheizung im Jahr ca. verursacht? Wie kann ich das berechnen bzw...
  • Wolf CGB 20 - enorm hoher Stromverbrauch

    Wolf CGB 20 - enorm hoher Stromverbrauch: Hallo zusammen, unsere Heizungsanlage verbraucht - selbst im Sommer im Standby-Betrieb ca. 3 kw Strom am Tag. Das erscheint mir sehr, sehr hoch...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGS 20/160 Stromverbrauch

      Wolf CGS 20/160 Stromverbrauch: Moin Gemeinde, kann mir jemand sagen, wie viel Stromkosten diese Brennwertheizung im Jahr ca. verursacht? Wie kann ich das berechnen bzw...
    • Wolf CGB 20 - enorm hoher Stromverbrauch

      Wolf CGB 20 - enorm hoher Stromverbrauch: Hallo zusammen, unsere Heizungsanlage verbraucht - selbst im Sommer im Standby-Betrieb ca. 3 kw Strom am Tag. Das erscheint mir sehr, sehr hoch...
    Oben