Eddy83
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.09.2020
- Beiträge
- 6
Hallo Community,
ich brauche eure Hilfe!
Heizung: CGB-24 BJ2004 Bodenheizung und Wasserspeicher (Hauskauf 2018, BJ 2005)
Ich hab immer wieder den Fehler 04 den die "Profis" nicht weg bekommen. (Wartung, neuer WT sind von ende 2019)
Flamme zündet und läuft auch, aber es kommt immer eine Störung, die manuel entstört werden muss.
Der Fehler tritt nur beim Heizen auf, Flamme zündet nach dem entstören eigentlich immer, aber nach irgendeinem Takt nicht mehr. Warmwasseraufbereitung ohne Aussetzer im Sommerbetrieb über 4 Monate.
Nun hab ich wieder die Heizung an und nach paar Tagen kommt wieder Fehler 04! Jetzt nervt er auf einmal nicht 1-2 mal die Woche sondern 4-6x am Tag!
Hab mir nochmal alles angesehen und musste mit erschrecken feststellen, dass die Stecker der Überwachungselektrode mit der Zündelektrode vertauscht sind ggü dem Wartungsplan (siehe Bild anbei, Zündkabel auf Überwachungselektrode die einadrig ist)! Elektroden mal rausgeholt, die sehen nahezu wie neu aus.
Das hat der Heizungsmonteur letztes mal wohl übersehen, da davor auch schon vertauscht war (hab die alten Elektroden noch vom Vorbesitzer/ vor Hauskauf heute angesehen und die durchsichtige Tülle war auf der Zündelektrode, lief also seit deutlich mehr als 3 Jahren so)
Frage: Was passiert, wenn man die beiden Stecker vertauscht bei dem Gerät?
Stecke ich die beiden Stecker richtig rum an (Zündkabel an vordere Elektrode mit dem Massefinger),
kommt sofort die Fehlermeldung 04 ohne das gezündet wird, nicht mal versucht!
Und die Frage warum Warmwasser funktioniert und Heizung nicht?
Flamme wird ja auch gezündet und läuft, aber die Überwachung ist vielleicht wohl eine andere im Heizbetrieb.
Die Überwachungselektrode geht ja in die Hauptsteuerung rein, ist da evtl nun was beschädigt?
Muss nun das ganze Panel getauscht werden:?
Wolf 2741067
oder reicht es, wenn der Monteur die Platine tauscht:
Wolf 279925099
(Ich darf als Rookie noch keine externen Links einfügen ;-))
Sonst jemand einen besseren Rat?
Über eine rasche Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Eduard Schulz
ich brauche eure Hilfe!
Heizung: CGB-24 BJ2004 Bodenheizung und Wasserspeicher (Hauskauf 2018, BJ 2005)
Ich hab immer wieder den Fehler 04 den die "Profis" nicht weg bekommen. (Wartung, neuer WT sind von ende 2019)
Flamme zündet und läuft auch, aber es kommt immer eine Störung, die manuel entstört werden muss.
Der Fehler tritt nur beim Heizen auf, Flamme zündet nach dem entstören eigentlich immer, aber nach irgendeinem Takt nicht mehr. Warmwasseraufbereitung ohne Aussetzer im Sommerbetrieb über 4 Monate.
Nun hab ich wieder die Heizung an und nach paar Tagen kommt wieder Fehler 04! Jetzt nervt er auf einmal nicht 1-2 mal die Woche sondern 4-6x am Tag!
Hab mir nochmal alles angesehen und musste mit erschrecken feststellen, dass die Stecker der Überwachungselektrode mit der Zündelektrode vertauscht sind ggü dem Wartungsplan (siehe Bild anbei, Zündkabel auf Überwachungselektrode die einadrig ist)! Elektroden mal rausgeholt, die sehen nahezu wie neu aus.
Das hat der Heizungsmonteur letztes mal wohl übersehen, da davor auch schon vertauscht war (hab die alten Elektroden noch vom Vorbesitzer/ vor Hauskauf heute angesehen und die durchsichtige Tülle war auf der Zündelektrode, lief also seit deutlich mehr als 3 Jahren so)
Frage: Was passiert, wenn man die beiden Stecker vertauscht bei dem Gerät?
Stecke ich die beiden Stecker richtig rum an (Zündkabel an vordere Elektrode mit dem Massefinger),
kommt sofort die Fehlermeldung 04 ohne das gezündet wird, nicht mal versucht!
Und die Frage warum Warmwasser funktioniert und Heizung nicht?
Flamme wird ja auch gezündet und läuft, aber die Überwachung ist vielleicht wohl eine andere im Heizbetrieb.
Die Überwachungselektrode geht ja in die Hauptsteuerung rein, ist da evtl nun was beschädigt?
Muss nun das ganze Panel getauscht werden:?
Wolf 2741067
oder reicht es, wenn der Monteur die Platine tauscht:
Wolf 279925099
(Ich darf als Rookie noch keine externen Links einfügen ;-))
Sonst jemand einen besseren Rat?
Über eine rasche Antwort würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Eduard Schulz
Anhänge
-
1,7 MB Aufrufe: 2.335
-
925,7 KB Aufrufe: 2.157