Hallo liebe Heizungsgemeinde,
ich habe ein strakes Problem. Wir haben eine Fernwärmestation der Firma Danfoss Termix VVX 3-3 vom Bioenergieanlagenbetreiber bekommen. Diese wurde kostenlos vom Fernwärmebetreiber geliefert.
Die Fußbodenheizung inkl. Warm und Kaltwasserleitungen hat ein GWH Installateur installiert. Jetzt ist folgendes passiert:
Durch Zufall habe ich gesehen, dass die Vorlauftemperatur auf 65C° lief. Habe meinen Installateur angerufen. Dieser sagte mir, dass er dafür nicht zuständig ist, da die Übergabestation von der Bio geliefert wurde.
Zu meiner ersten Frage:
Wenn ein Sanitärinstallationsunternehmen mein gesamtes Haus installiert, gehe ich doch davon aus, dass dieser auch die Steuerung einstellt oder liege ich da falsch?
Ich habe mir nun einen Installateur hier aus meiner Ecke genommen, dieser hat die Übergabestation auf eine Vorlauftemperatur 37C° eingestellt.
Jetzt werden meine Räume aber nur noch 21C° warm und das bei voll geöffneten Stellmotoren, so wie ausgebauten Stellmotoren. (Außentemperartur +5C°)
Jetzt war mein Installateur bei uns und hat die Anlage noch einmal gespühlt und die Durchflussmenge am Verteiler eingestellt. Dabei habe ich gesehen, dass dieser am Verteiler die Stellmotoren abgebaut hat und dort die Einstellungen vorgenommen hat.(Rücklauf) Ich sagte darauf, dass der Meister von euch dieses schon eingestellt hat, aber im Oberren Bereich.(Vorlauf).
Er sagte nein das muss beim Rücklauf eingestellt werden. Steht sogar drauf. (Also großer Meister falsch eingestellt, oder?)
Mir ist auch aufgefallen, dass in meinem Büro, als die Vorlauftemperatur noch 65C° Betrug auch keine höhere Temperatur als 21C° erreicht wurde. Ich schaute zum Verteiler, alle Stellmotoren waren geschlossen, da die Wohnräume durch die Sonneneinstarhlung die Temperatur erreicht haben, nur das Büro nicht. Hier war der Stellmotor noch voll auf, Bürotemperatur war 19C°. Der Vorlauf war extrem heiß, also ca. 60C° der Rücklauf war fast Kalt.Das das ja nur ein Kunststoffschlauch für ein Raum von 12 QM ist wundere ich darüber, dass anch 5 Stunden mit 60C° Vorlauf der Rücklauf fast Kalt war. ?(
Währe schön wenn jemand eine eventuelle Antwort weiß und wie ich weiter vorgehen sollte.
MfG
Horst
ich habe ein strakes Problem. Wir haben eine Fernwärmestation der Firma Danfoss Termix VVX 3-3 vom Bioenergieanlagenbetreiber bekommen. Diese wurde kostenlos vom Fernwärmebetreiber geliefert.
Die Fußbodenheizung inkl. Warm und Kaltwasserleitungen hat ein GWH Installateur installiert. Jetzt ist folgendes passiert:
Durch Zufall habe ich gesehen, dass die Vorlauftemperatur auf 65C° lief. Habe meinen Installateur angerufen. Dieser sagte mir, dass er dafür nicht zuständig ist, da die Übergabestation von der Bio geliefert wurde.
Zu meiner ersten Frage:
Wenn ein Sanitärinstallationsunternehmen mein gesamtes Haus installiert, gehe ich doch davon aus, dass dieser auch die Steuerung einstellt oder liege ich da falsch?
Ich habe mir nun einen Installateur hier aus meiner Ecke genommen, dieser hat die Übergabestation auf eine Vorlauftemperatur 37C° eingestellt.
Jetzt werden meine Räume aber nur noch 21C° warm und das bei voll geöffneten Stellmotoren, so wie ausgebauten Stellmotoren. (Außentemperartur +5C°)
Jetzt war mein Installateur bei uns und hat die Anlage noch einmal gespühlt und die Durchflussmenge am Verteiler eingestellt. Dabei habe ich gesehen, dass dieser am Verteiler die Stellmotoren abgebaut hat und dort die Einstellungen vorgenommen hat.(Rücklauf) Ich sagte darauf, dass der Meister von euch dieses schon eingestellt hat, aber im Oberren Bereich.(Vorlauf).
Er sagte nein das muss beim Rücklauf eingestellt werden. Steht sogar drauf. (Also großer Meister falsch eingestellt, oder?)
Mir ist auch aufgefallen, dass in meinem Büro, als die Vorlauftemperatur noch 65C° Betrug auch keine höhere Temperatur als 21C° erreicht wurde. Ich schaute zum Verteiler, alle Stellmotoren waren geschlossen, da die Wohnräume durch die Sonneneinstarhlung die Temperatur erreicht haben, nur das Büro nicht. Hier war der Stellmotor noch voll auf, Bürotemperatur war 19C°. Der Vorlauf war extrem heiß, also ca. 60C° der Rücklauf war fast Kalt.Das das ja nur ein Kunststoffschlauch für ein Raum von 12 QM ist wundere ich darüber, dass anch 5 Stunden mit 60C° Vorlauf der Rücklauf fast Kalt war. ?(
Währe schön wenn jemand eine eventuelle Antwort weiß und wie ich weiter vorgehen sollte.
MfG
Horst